Интересный случай.

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
Есть у меня один объект: распашные ворота с приводами ati3024, блок zl180. Управление: контроллер Gate. И время от времени, как говорит заказчик, они переставали реагировать на пульты. К моему приезду пульты работали и воротами активно пользовались.
Открыл блок и вижу управляющие провода с контроллера подключены к контактам 7-С1.
Вот и получается что так все работает. А когда особо нетерпеливые граждане подъезжали к воротам почти вплотную, перекрывали фотоэлемент и сигнал с контроллера не приходил на плату. Вот такая вот хреновня бывает.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Имеем двое ворот, управляемых пультами 868 SLH. Вызов по поводу нерабочих двоих ворот. Первая мысль - электропитание, приедешь, включишь автомат, и адью.

Оказалось вот что, вся индикация в порядке, ворота от 1-7 работают. Кнопка "1" пульта на первые ворота была прописана, не реагирует и не прописывается заново. Аналогично кнопка "2" на вторые ворота. Но кнопка "1" прописалась на вторые ворота, а кнопка "2" на первые... После распросов, признались, что пытались прописать дешевый пульт. Кто обьяснит, если ломается алгоритм, ну вообще ликбез, почему так произошло...
 

agran

Специалист
Регистрация
11 Сен 2012
Сообщения
423
Реакции
468
Адрес
Ростов-на-Дону
А как пытались перепрописать заново оригинальный пульт? Дистанционно или через кнопку? Перед прописыванием стирали память пультов или нет?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
пульт один, так что через кнопку. Память не стер, история с "дешёвым" вылезла после работы, снова вскрывать не стал, так как функционал не изменился...
 

agran

Специалист
Регистрация
11 Сен 2012
Сообщения
423
Реакции
468
Адрес
Ростов-на-Дону
Никогда не было проблем с аналогами. Видимо дело в "кривых" руках пытающихся или в качестве используемого аналога. Сложно определить причину по косвенным признакам, могу только сделать предположение.
Из-за кривого прописывания аналога или попытки сделать копию, произошла рассинхронизация оригинального пульта с приемником. Для аналогии могу привести ситуацию с пультами Doorhan при попытке сделать их копию на некоторых блоках управления. После чего оригинальный пульт перестает работать и восстановить его можно только перепрописав в приемник. В данном случае перепрописывание не помогло, но и производитель другой. Я бы конечно попробовал очистить память пультов и прописать заново. Но, например, в случае Doorhan с некоторыми блоками управления даже такой способ не помогает.
А вообще ни разу не встречал решения для изготовления дополнительного пульта, если есть только FAAC SLH slave. Может кто знает? )
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
А как пытались перепрописать заново оригинальный пульт? Дистанционно или через кнопку?
SLH Дистанционно, это как. Он только принудительно кнопкой записывается ОДИН master, с оригинала естественно не блокированный в SLAVE. Там вообще нет понятие в приемник загнать дистанционно. Один забиваете остальные подтягиваете под код первого, пульт-пульт. Не хотите плодить мастера(пульты которые имеют раздаваемый код первого пульта), блокируете их в слейв. Может путаете с RC серией.
Более того пульты SLAVE аппаратно блокируются в этот режим навсегда, необратимо внутри контроллера.
 
Последнее редактирование:

agran

Специалист
Регистрация
11 Сен 2012
Сообщения
423
Реакции
468
Адрес
Ростов-на-Дону
SLH Дистанционно, это как. Он только принудительно кнопкой записывается ОДИН master, с оригинала естественно не блокированный в SLAVE. Там вообще нет понятие в приемник загнать дистанционно. Один забиваете остальные подтягиваете под код первого, пульт-пульт. Не хотите плодить мастера(пульты которые имеют раздаваемый код первого пульта), блокируете их в слейв. Может путаете с RC серией.
Более того пульты SLAVE аппаратно блокируются в этот режим навсегда, необратимо внутри контроллера.
Первый пульт прописывается через кнопку, остальные обучаются с master-пульта и дистанционно сами себя прописывают в приемник (поэтому первый раз срабатывание происходит со второго нажатия). Именно это я имел ввиду. Прописывали через кнопку или обучали с master-пульта с дальнейшим дистанционным прописыванием в приемник. Может неудачно выразился )
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Кто обьяснит, если ломается алгоритм, ну вообще ликбез, почему так произошло...
Ничего там не ломается у них не унифицированная система допустим как у дорхан и им подобным, где есть логика 301. Там взяли китайцы попилили чип вытащили ответный ключ и вся криптография упала. Фаак имеет собственную систему криптографии и видимо систему плавающих ответов, что до сих пор не взломали, а если и взломано то придется иметь пульт размером с две пачки сигарет :)

Правильно Агран пишет, в любом случае перед перепрошивкой пульта надо затереть принудительно ПАМЯТЬ в приемнике, а не КОД введя новый мастер. Вероятнее всего влетел бы код без проблем если бы в приемнике стерли ПАМЯТЬ предварительно. И не забываем, что фаак не любит близкого расстояния при программировании пульта МАСТЕРА его надо держать не менее 50см от приемника, а лучше в 1 метре. Уже не раз проверенно и рекомендовано даже производителем.
 

agran

Специалист
Регистрация
11 Сен 2012
Сообщения
423
Реакции
468
Адрес
Ростов-на-Дону
И еще один момент. Т.к. пульты не копируются, а обучаются с дальнейшим дистанционным прописыванием, память пультов в приемнике имеет свои ограничения. У приемника FAAC XR2 868 например это 250 шт. И в теории может быть исчерпана память пультов. На практике правда никогда не встречал.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
дальнейшим дистанционным прописыванием в приемник
Дистанционное прописывание в приемник подразумевает, АКТИВАЦИЮ системы приема нового пульта посредством уже зарегистрированного. Тут же вы передаете код пульт-пульт и когда дело доходит до пользования пультом приемник просто производит СИНХРОНИЗАЦИЮ по первому нажатию и потом уже просто работает. Но вы ничего при этом не активируете в приемнике как с тем же Doorhan.

У приемника FAAC XR2 868 например это 250 шт. И в теории может быть исчерпана память пультов. На практике правда никогда не встречал.
Встречал не раз, есть специальные блоки масштабирования. Загуглите там по 1000 номеров, я уже где то описывал. XR2 нет увеличения только еще один ставить.
 

agran

Специалист
Регистрация
11 Сен 2012
Сообщения
423
Реакции
468
Адрес
Ростов-на-Дону
Встречал не раз, есть специальные блоки масштабирования. Загуглите там по 1000 номеров, я уже где то описывал. XR2 нет увеличения только еще один ставить.
А с системой SLHP не сталкивались живьем? Я только в теории )
По описанию интересная вещь.
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Встречал не раз, есть специальные блоки масштабирования. Загуглите там по 1000 номеров, я уже где то описывал. XR2 нет увеличения только еще один ставить.
Да не хватит сейчас никакой механики каждому по разу нажать... Нахер 1000?? Можно сразу миллион- толку-то? Все равно или редуктор сдохнет, или или энкодер, или корпус силуминовый лопнет.
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
ставить сигнальную лампу и смотреть по ней, пошел маневр или нет
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Да не хватит сейчас никакой механики каждому по разу нажать... Нахер 1000?? Можно сразу миллион- толку-то? Все равно или редуктор сдохнет, или или энкодер, или корпус силуминовый лопнет.
Не говорите гоп!
 

Apollo

Квалифицированный специалист
Регистрация
9 Июн 2011
Сообщения
1,165
Реакции
1,160
Адрес
Санкт-Петербург
Имеем двое ворот, управляемых пультами 868 SLH. Вызов по поводу нерабочих двоих ворот. Первая мысль - электропитание, приедешь, включишь автомат, и адью.

Оказалось вот что, вся индикация в порядке, ворота от 1-7 работают....
Все же неплохо бы понять что за приемники стоят, а то они разные бывают
 
Сверху Снизу