Faac 748d /740d глючит на закрытие

Ustas_

Гость
Регистрация
12 Сен 2019
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Гондурас
У приятеля ворота, привод Дархан, плата FAAS 748 , проработало лет 10, стали переодически останавливатся при закрытии... Установщики дет растворились во времени, нашел какого то обморока, тот покавырялся развел руками...меняй плату.
Ну и я жало сунул... зазоры в норме, ни где не заедает, грешу на герконы, какой то дребег на FCA появляется и сразу стоп... Есть так же непонятки фотодатчиками...Ну эт ладно, скачал инструкцию , резко поумнел)) Но узрел, что команды то отображаются на оборот... когда открыто пишет 00, эакрыто 03 , ну и соответственно открываются 06, закрываются 01:crazy:
В чем трабла, Е- указанно правильно , открытие в лево ( вид изнутри) Что перепутано концевики, или клемы на моторе:blush2:
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Ну перепутано- черт с ним... исходИте от того- работало же раньше. Что изменилось?
Если дребезг на FCA и перепутаны концевики- вскрывайте и чистите контакты FCC.
 

Ustas_

Гость
Регистрация
12 Сен 2019
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Гондурас
Подозреваю , что это последствия вмешательства приглашенного 'специалиста', логика оказалась в режиме АР... может поэтому ворота стали само произвольно открыватся...хозяин грит перестал работать стоп, не поими как работает фото датчик, хотя диод сигналит нормально:scratch_one-s_head:
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Подозреваю , что это последствия вмешательства приглашенного 'специалиста', логика оказалась в режиме АР... может поэтому ворота стали само произвольно открыватся...хозяин грит перестал работать стоп, не поими как работает фото датчик, хотя диод сигналит нормально:scratch_one-s_head:
Она сама перескакивает, то ли скачки питания, то ли , как писали, крышка жмет на кнопки.Сам не разобрался до конца...
 

Ustas_

Гость
Регистрация
12 Сен 2019
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Гондурас
Хм.. крышки нет, а вот скачки:girl_wink:?
Так, а как правильней перевернуть назад?, чтоб открытие было открытием , а не наоборот?
Мотор переключить? Концевики влияют на это?
 

Ustas_

Гость
Регистрация
12 Сен 2019
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Гондурас
Ну корочь разбирался , достаточно перекинуть -3 Е- что бы стало открытие открытием, НО оне ж для чего то пишут, что это для открытия в право, а мы то открываем в лево:nea:реверс-нул мотор, реверс-нул концевые датчики, всё стало по инструкции:ok: Откуда то вернулся давно утерянный стоп,(возможность остановить ворота при открывании или закрывании) Боль мень внятно стали работать фотодатчики.

перепутаны концевики- вскрывайте и чистите контакты FCC.
Там герконы (на размыкание), было подумал что про сломан провод, передергал целые 1000%, прозвонил пошевелил сами герконы , когда ставил назад уколол палец... Плата сама одностороняя , но пятаки просверлены, и ножки пропущены насквозь и обкусаны с обратной стороны, но не за подлицо, торчат как водится на 1-2мм, а задняя крышка то железная:crazy: Может это оно?
Спилил под ноль и налепил малярный скотч, пока всё работает нормально, будем посмотреть:drinks:
 

Вложения

  • Screenshot_2019-09-13_205235.jpg
    Screenshot_2019-09-13_205235.jpg
    52.8 KB · Просмотры: 21

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Концевики влияют на это?
Конечно, это тоже в инструкции должно быть, но сути не меняет. Можно и платой менять направления.

Интересно, а клей малярного скотча электропроводен. Сегодня проверю на всякий случай :)
 

Ustas_

Гость
Регистрация
12 Сен 2019
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Гондурас
Ну хез, неделю полет нормальный, хозяин регулярно отчитывается:big_boss:
Мне просто интересно было понять в чем корень проблем, мало вероятно, что специалист, пусть даже не очень квалифицированный, вдруг бездумно стал всё переподключать всё на оборот.
А скотч малярный, да выручает, нравится больше чем ПВХшная изолента, ну или если на постоянку, то уже термоусадка:coffe:
 

Kites

Эксперт
Регистрация
2 Мар 2012
Сообщения
2,846
Реакции
3,543
Адрес
Санкт-Петербург
Как-то зашёл к соседям, что художественную бронзу льют. У них была проблема со сгоревшим пускателем, что питание к тэнам печки подводит. Специалистов по электрике, у них, как оказалось, не оказалось и литейщик по совместительству скульптор, сфотографировав подключения на сгоревшем, повторил их на новом. Печь не выходит на режим. Простой, проблемы, крики заказчиков. Попросили посмотреть. А там, банально на новом контакторе того же типа, только не украинском, а российском, подключения организованы уже по другому. Одна фаза не коммутировалась.

Хоть и существуют "темные электрические силы", но без темных в электричестве, но светлых в чем-то другом, мозгов дилетанта и не такие причуды в подключениях можно узреть.

Скотчем пользоваться приходилось для таких дел, как временное явление и от безысходности, но изолента в кармашке лучше и правильнее. Хорошие привычки делают мастера.

А так молодец!
 
Сверху Снизу