BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Ворота и светофор.

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
Есть ворота Херманн на паркинге. Блок А460 + плата для светофора + внешний приемник HEI3. сделано так что на верхнюю кнопку пульта ворота открываются и горит зеленый на въезд в паркинг. на выезд в это время горит красный. на блоке показывает 72. при нажатии на нижнюю кнопку ворота открываются и горит зеленый на выезд из паркинга. на въезд горит красный. на блоке показывает 73.
а теперь вопрос к знатокам. на вторых воротах все подключено так же только при нажатии на верхнюю и на нижнюю кнопку индикация на блоке 72 и загорается зеленый только на въезд. на выезд всегда горит красный. как можно сделать чтоб работало так же как и на первых воротах?
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Очень просто. Вызываете того кто это всё монтировал и он програмирует все ваши хотелки. Если я правильно помню на блоке стоит код безопастности. Ну что бы туда каждый псих палъцем не тыкал.
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Пардон. Дико извиняюсь... не посмотрел на автора.:mosking:
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Скорее всего, первоначально в техзадании было указано, что вторые ворота только на вьезд, соответственно так и запрограммировано...
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
Скорее всего, первоначально в техзадании было указано, что вторые ворота только на вьезд, соответственно так и запрограммировано...
Ворота одни и на въезд и на выезд. Первые ворота это с другого паркинга. Так что в тех.задании изначально должен быть такой вариант. Только на одних он работает а на других нет. При попытке записи нижней кнопки на второй канал получается такая ситуация что обе кнопки открывают ворота а на дисплее высвечивается 73. И зеленый горит только на выезд. (До этого было с двух кнопок 72 и зеленый на въезд).
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,989
Адрес
Санкт-Петербург
А вторых воротах все подключено абсолютно так же как и на первых? Все параметры меню одинаковы?
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
А вторых воротах все подключено абсолютно так же как и на первых? Все параметры меню одинаковы?
Подключение точно одинаковое. С меню точно не скажу но вроде да. Все что просмотрел было так же.
 

Walera

Почти свой
Регистрация
30 Мар 2019
Сообщения
198
Реакции
22
Адрес
Балашиха
Есть ворота Херманн на паркинге. Блок А460 + плата для светофора + внешний приемник HEI3. сделано так что на верхнюю кнопку пульта ворота открываются и горит зеленый на въезд в паркинг. на выезд в это время горит красный. на блоке показывает 72. при нажатии на нижнюю кнопку ворота открываются и горит зеленый на выезд из паркинга. на въезд горит красный. на блоке показывает 73.
а теперь вопрос к знатокам. на вторых воротах все подключено так же только при нажатии на верхнюю и на нижнюю кнопку индикация на блоке 72 и загорается зеленый только на въезд. на выезд всегда горит красный. как можно сделать чтоб работало так же как и на первых воротах?
Их инструкции

6.22 Меню программирования 20 - программирование режимов работы
Копай дальше в этом направлении
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Подключение точно одинаковое. С меню точно не скажу но вроде да. Все что просмотрел было так же.
У меня был такой случай. Автоматизированная мойка. Один прибор без проблем работает до сих пор. А на выезд уже 2 блока помеяли. Честно не помню в чем проблема была. Два дня там просидел но завел. Надо по меню шерстить.
На пожарке стоят два блока, уже 10 лет. Вообще с ними проблем не было.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Ворота одни и на въезд и на выезд. Первые ворота это с другого паркинга. Так что в тех.задании изначально должен быть такой вариант. Только на одних он работает а на других нет. При попытке записи нижней кнопки на второй канал получается такая ситуация что обе кнопки открывают ворота а на дисплее высвечивается 73. И зеленый горит только на выезд. (До этого было с двух кнопок 72 и зеленый на въезд).
Сгенерировать новые коды в брелке и прописать пуль заново. Оба канала брелка имеет один код
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
По инструкции сотрите все пульты с радио канала и потом заново пропишите .
прочитать инструкцию к пульту .... там описано. стирание пультов из радиоканала ничего не даст
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Walera

Почти свой
Регистрация
30 Мар 2019
Сообщения
198
Реакции
22
Адрес
Балашиха
прочитать инструкцию к пульту .... там описано. стирание пультов из радиоканала ничего не даст
Начните сначала . Все удалите все пропишите в блоке как я писал выше к дополнительном реле .
 
Сверху Снизу