Проблема с приемником Hormann HED 24BS

Ser65

Гость
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
8
Реакции
3
Адрес
Москва
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с приемником Hormann HED 24 BS. Точнее он перестал работать. Вскрытие показало, что он реагирует на нажатие с пульта-моргает светодиод, а сигнал на исполнительные релюхи (он двухканальный) не идет. Данный приемник стоит на приводе ворот BFT, чтобы использовать один пульт с гаражными воротами с приводом Hormann. Подскажите, можно ли отремонтировать сей девайс?
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Это хорошие, упорно не дохнущие применики которые практически в одиночку выживают после удара молнии (когда погорело всё обоурдование на котром они висели).
У них бывает такое что после скачка напряжения или удара молнии они перестают срабатывать (как у вас диод мигает а реле не щелкает, либо вообще не подают признаков жизни). Лечатся все одинаково - отключили питание и дали полежать пару тройку дней (после грозы один раз лежал неделю пока не заработал) после чего работоспособность восстанавливается. Почему они так себя ведут я хз (возможно коллеги смогут объяснить причину) но сколько монтажники возвращали их с объектов как сдохшие столько назад и ставили. Даже сейчас в офисе лежат пару таких якобы мертвых.
 

Ser65

Гость
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
8
Реакции
3
Адрес
Москва
Отключил и лежит он более месяца. Ничего не поменялось в его работе (неработе).
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,032
Реакции
3,531
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону

agran

Специалист
Регистрация
11 Сен 2012
Сообщения
422
Реакции
467
Адрес
Ростов-на-Дону
Пригрозите ему что поменяете на китайца. Испугается и начнёт работать.
А может действительно? Поставить китайские приемники на оба устройства и китайские пульты? По деньгам то на то и выйдет. Это не шутка.
 

Ser65

Гость
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
8
Реакции
3
Адрес
Москва
А нет у китацев универсального пульта и на BFT и на Hormann? На Алиэкспресе много предложений, но не хочется копить ненужные девайсы
 

agran

Специалист
Регистрация
11 Сен 2012
Сообщения
422
Реакции
467
Адрес
Ростов-на-Дону
А нет у китацев универсального пульта и на BFT и на Hormann? На Алиэкспресе много предложений, но не хочется копить ненужные девайсы
Если у вас пульт Hormann BiSecur (синий светодиод), то боюсь универсального пульта под него и BFT вам не найти.
 

Ser65

Гость
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
8
Реакции
3
Адрес
Москва
Я правилно понимаю, что нужно поставить китай на ворота с приводом Hormann? В этом случае, универсальный пульт может работать и с приводом BFT и с эим китйским приемником
 

Ser65

Гость
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
8
Реакции
3
Адрес
Москва
Да! Нет ли у кого приемника HET24BS на продажу за умеренные деньги?
 

agran

Специалист
Регистрация
11 Сен 2012
Сообщения
422
Реакции
467
Адрес
Ростов-на-Дону
Я правилно понимаю, что нужно поставить китай на ворота с приводом Hormann? В этом случае, универсальный пульт может работать и с приводом BFT и с эим китйским приемником
Не всякий универсальный, но будет.
А можно поставить китайский приемник, который будет работать с пультами BFT. Тогда других пультов не надо.
 

Ser65

Гость
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
8
Реакции
3
Адрес
Москва
Не всякий универсальный, но будет.
А можно поставить китайский приемник, который будет работать с пультами BFT. Тогда других пультов не надо.
А можно ссылку на такой приемник BFT
 

Ser65

Гость
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
8
Реакции
3
Адрес
Москва
Вот что сегодня выяснилось! Приемник работает при входном напряжении 12.6 В, а если подключить к самому приводу BFT-нет!!! От блока, с клемм подключения, идет 22,4 В. При этом раньше всё работало нормально 5 лет. Что может быть?
 