Фотоэлементы на распашные ворота

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Так а когда время цикла закончится, все равно надо запускать будет и опять 2 раза. Или не так.
это да..... но как правило время+5...7 сек хватит. Зато цикл закончится правильно даже если будешь проезжать в недооткрытые ворота. А со стопом будет почти всегда 2 нажатия на закрытие. Я помню были такие платы V2, так у них был только 1 вход, вход по умолчанию реверсировал при закрытии и игнорировался при открытии но у него была 1 настройка: дип включал блокировку движения при пересеченном фотодатчике. При этом отсчет времени останавливался(лампа продолжала работать) и продолжался при освобождении датчика(соответственно реверсировал при закрытии и продолжал цикл при открытии). Схема идеальна для распашных ворот
 

jva77

Гость
Регистрация
28 Авг 2016
Сообщения
19
Реакции
0
Адрес
Санкт-Петербург
Вчера попробовал подключить фотоэлементы, подключил по схеме но получается не понятная ситуация то ворота реагируют нормально на фотоэлементы, а потом начинается сбой и при закрытых воротах при прерывании луча ворота начинают открываться при замене местами проводов в клемах с1 и 2 начинает опять работать правильно, через некоторое время опять все повторяется.
 

jva77

Гость
Регистрация
28 Авг 2016
Сообщения
19
Реакции
0
Адрес
Санкт-Петербург
Фото прилагаю.
 

Вложения

  • IMG_20190714_182155.jpg
    IMG_20190714_182155.jpg
    3.6 MB · Просмотры: 13
  • IMG_20190714_182128.jpg
    IMG_20190714_182128.jpg
    902.1 KB · Просмотры: 12
  • IMG_20190714_182122.jpg
    IMG_20190714_182122.jpg
    1.2 MB · Просмотры: 15
  • IMG_20190714_150108.jpg
    IMG_20190714_150108.jpg
    1.1 MB · Просмотры: 14

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
подключил по схеме но получается не понятная ситуация то ворота реагируют нормально на фотоэлементы, а потом начинается сбой
Сбой - это что имеется ввиду?

и при закрытых воротах при прерывании луча ворота начинают открываться
Как настроено TW ?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Вчера попробовал подключить фотоэлементы, подключил по схеме но получается не понятная ситуация то ворота реагируют нормально на фотоэлементы, а потом начинается сбой и при закрытых воротах при прерывании луча ворота начинают открываться при замене местами проводов в клемах с1 и 2 начинает опять работать правильно, через некоторое время опять все повторяется.
Сигнальная лампа есть? Просто цикл работы не отрегулирован....
 

jva77

Гость
Регистрация
28 Авг 2016
Сообщения
19
Реакции
0
Адрес
Санкт-Петербург
Сигнальная лампа есть? Просто цикл работы не отрегулирован....
Нет, сигнальная лампа не установлена. Я извеняюсь за глупый вопрос но у меня есть регулировки : 1. Время автоматического закрывания 2. Время работы 3. Время задержки закрывания створки, управляемой приводом М2.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Нет, сигнальная лампа не установлена. Я извеняюсь за глупый вопрос но у меня есть регулировки : 1. Время автоматического закрывания 2. Время работы 3. Время задержки закрывания створки, управляемой приводом М2.
Проверте регулировку "время работы". Если у Вас время работы настроено на много больше чем требуется створкам для прохождения цикла, тогда будет такая проблема. Ворота закрылись, а блок управления продолжает подавать команду на закрытие ещё какое-то время, и при пересечении фотоэлементов ворота будут открываться.
 

jva77

Гость
Регистрация
28 Авг 2016
Сообщения
19
Реакции
0
Адрес
Санкт-Петербург
Спасибо за ответы, буду пробовать. Эту настройку лучше поставить в среднее положение? Еще раз извеняюсь за глупые вопросы, просто интересно разобраться.
 

Александр Селивёрстов

Квалифицированный специалист
Регистрация
26 Дек 2013
Сообщения
933
Реакции
945
Адрес
Татарстан, Альметьевск
Времени работы должно хватать на полный цикл закрытия + 2-3 секунды.
Среднее это будет положение или нет определите сами по месту
 
Сверху Снизу