Уважаемые форумчане!!! Установил приводы Came ATI 3000, блок управления ZF1N, установил фотоэлементы. Вопрос: при закрытии ворот и пересечении луча автоматика начинает работать в обратном направлении (это все понятно и правильно), а вот при закрытых вортах и начинаешь их открывать когда луч перекрыт препятствием ворота всё равно начинают открываться, так и должно быть и ли я что-то не так подключил?
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,549
Адрес
Санкт-Петербург
а вот при закрытых вортах и начинаешь их открывать когда луч перекрыт препятствием ворота всё равно начинают открываться, так и должно быть
Так и должно быть.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,549
Адрес
Санкт-Петербург
В данном случае не то, чтобы должно, но результат явно предсказуемый))))))
Ну если руководствоваться инструкций и схемой подключения, то должно быть так.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,887
Реакции
5,912
Адрес
Минск
Так а можно сделать чтобы если есть препядствие ворота не открывались?
Если ворота открываются во двор, можете фотоэлементы находящиеся в проеме подключить на клемы 2-c1, а фотоэлементы на стойках подключить на клемы 2-1 (стоп). Только в этом случае не будет автозакрытие работать.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Так а можно сделать чтобы если есть препядствие ворота не открывались?
2 пары вы последовательно подключили или одни на c1, другие на с3. Просто не полная картина.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
В этом блоке управления (ZF1N) нет входа с3.
Точно, тупанул это же самый простой. Ну тогда, да вторую пару на стоп (1-2). Если частный дом то я всегда в принципе стараюсь довести, что не надо приучать себя к автозакрытию, а всегда закрывать самому и следить до конца цикла. Только потом уезжать. Много вариантов, что автоматика не закроет нормально. Если коллективка, то автозакрытие обязательно.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Если ворота открываются во двор, можете фотоэлементы находящиеся в проеме подключить на клемы 2-c1, а фотоэлементы на стойках подключить на клемы 2-1 (стоп). Только в этом случае не будет автозакрытие работать.
И нажимать будете по 2 раза
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Делайте вторую пару на контакты 1-2, те которые не в проеме. То что не будет авто закрытие в данном случае даже хорошо.
лучше вытаскивай из W оба конца и между концами и W ставь NO реле 24vac и питай катушку от выхода фотоэлемента на стойках.
 