Alutech RTO 1000 при недозакрытии ворот

Binar

Новичок
Регистрация
20 Дек 2016
Сообщения
22
Реакции
1
Адрес
Самара
Вопрос по настройке привода Алютех RTO 1000.
Действие привода при недозакрытии ворот (полотно не попало в ловушку).
Ветра сильные и исключить непопадание в ловушку нельзя.
Замедление при закрытии отключено.
Максимальное усилие уменьшено до 10%.
Определение препятствия по максимальному току включено - 40%
При ходе ворот от полного открытия до полного закрытия замедления нет.
Если полотно упирается в ловушку при закрытии из крайнего положения (когда замедления нет) то срабатывает ограничение по току и ворота открываются.
При закрытии ворот после частичного открытия, замедление в конце все равно есть.
Так вот, если при этом замедлении полотно не попато в ловушку, а уперлось в нее, то привод гудит не отключаясь (насколько у меня хватило терпения).
Посоветуйте, как поступить.
 

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
593
Реакции
796
Адрес
Люберцы
"уши" ловушки увеличить, что-бы всегда попадало.
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Никаких замедлений и чувствительностей!! Попробуйте остановить ворота рукой в процессе их замедления- сами все поймете.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Сделаю шаг на упреждение, вся проблема в сильном ветре при котором ворота в ловушку не попадают
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Неужели такие ворота большие?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Неужели такие ворота большие?
Они неправильные в корне, в этой теме вообще не надо отвечать.При проеме 5 метров ставят 60 мм балку, и хотят настройками вывести ворота на рабочий режим.....Ворота не могут уйти из ловушки более 1 см, а это как раз их выступ....
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Они неправильные в корне, в этой теме вообще не надо отвечать.При проеме 5 метров ставят 60 мм балку, и хотят настройками вывести ворота на рабочий режим.....Ворота не могут уйти из ловушки более 1 см, а это как раз их выступ....
Ясно. Просто у меня на 9метровом проёме такой проблемы нет.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Ясно. Просто у меня на 9метровом проёме такой проблемы нет.
Не возникает таких проблем на любом проеме, если жесткость полотна достаточна.Сейчас в работе в основном 3D cхемы, об этом вопросе даже и не задумываешься, его просто не существует....Да и понятно из вопроса, что ловушка приварена, ни поднять, ни опустить....
 