MCSW-3.3 после грозы

jasek32

Гость
Регистрация
24 Июн 2019
Сообщения
4
Реакции
6
Адрес
Европа
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался. Ситуация такая, плата MCSW-3.3 после грозы. Восстановил поврежденные цепи питания и заменил индикаторы тока ACS712, поскольку один из них также был поврежден. Плата ожила, при подаче сигнала с пульта реакция есть, индикатор SBS загорается, значит прошивка осталась. Далее работа происходит не совсем корректно. При подаче сигнала происходит одновременное открывание ворот (при том что задержка 3 сек. установлена) и сразу же останавливаются с индикацией SL (через 2сек. после подачи сигнала). При закрытии движение ворот также происходит одновременно, (но около 5 сек.) затем остановка с индикацией L2. Индикаторы HL1 HL2 не загораются когда идет подача напряжения на двигатели, кратковременно вспыхивают при отключении питающего напряжения. Возможно у кого-нибудь есть возможность поделиться схемой данной платы, может чего-то не досмотрел. Или возможно проблема с прошивкой.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Восстановил поврежденные цепи питания и заменил индикаторы тока ACS712,
Проверяйте транзисторы управления реле и все подозрительно потемневшие элементы.
Двигатели отдельно проверили, сопротивление обмоток и в два направления без платы.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
ЭМИ - электромагнитный импульс , возникает при разряде молнии...
Он сжигает мозг электроники, выход только один ... замена убитой электроники. Пробуйте перепаять активные элементы, включая микрухи.
 

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
246
Реакции
247
Адрес
Середина России
Если оба привода открываются и закрываются без задержки, то 99% симмисторы сдохли. Логика тут ни причем. Остановка сразу после включения говорит о том, что не отрабатывают токовые ключи и срабатывает останов по превышению усилия. Тоже может быть связано с симмисторами или с самими ключами..
 

jasek32

Гость
Регистрация
24 Июн 2019
Сообщения
4
Реакции
6
Адрес
Европа
Если оба привода открываются и закрываются без задержки, то 99% симмисторы сдохли. Логика тут ни причем. Остановка сразу после включения говорит о том, что не отрабатывают токовые ключи и срабатывает останов по превышению усилия. Тоже может быть связано с симмисторами или с самими ключами..
Да, вы правы, заменил симисторы питание стало появляться на выходах не одновременно а сразу на Х2 а затем ошибка на открытии, и сначала Х3 затем Х2 и ошибка. На очереди замена операционников поскольку судя по разводке сигнал от индикаторов тока до контроллера передается через них.
 

jasek32

Гость
Регистрация
24 Июн 2019
Сообщения
4
Реакции
6
Адрес
Европа
Извиняюсь что долго, вообщем по итогу заменил 2 индикатора тока 3 операционника 2 тиристора плата полноценно заработала.Интересно как определяется срабатывание выключателей, сначала в качестве нагрузки использовал лампочки накаливания, заданное время они не светили. Подключив к воротам плата показала полную работоспособность. Спасибо за содействие.
 
Последнее редактирование:

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Какие опеоационники вы заменили и как их прошили ? Сложно их было менять, где приобрели их.?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

jasek32

Гость
Регистрация
24 Июн 2019
Сообщения
4
Реакции
6
Адрес
Европа
Какие опеоационники вы заменили и как их прошили ? Сложно их было менять, где приобрели их.?
операционники LM393 и LM358 программирования не требуют заменяются феном или паяльником как удобно. 1563387520128.png
Элементы не дорогие и доступные. К сожалению фото не сделал, взял из интернета.

Датчики тока 712

Извиняюсь СИМИСТОРЫ: BTA16-800BW
 
Последнее редактирование: