Sectional-750 не завершает программирование нижней точки (п.2)

Регистрация
8 Апр 2019
Сообщения
3
Реакции
2
Адрес
Иваново
Программирование верхней точки проходит нормально, перехожу ко второму пункту, опускаю полотно вниз до нужной точки. И всё - на короткое нажатие "P" привод не реагирует, двойка так и мигает. Долго жму "P", выкидывает снова в начало программирования.
Фиксатор концевика на цепи в норме. Сам концевик исправен, тестером прозвонил.
Снял привод, располовинил. На вид все гут - все коннекторы защелкнуты, горелого нет, электролиты не вздулись.
Прям на столе включил в розетку, сымитировал настройку верхней точки, потом нижней (на полпути нажимал концевик). Та же картина - из второго пункта не выходит.
В чем может быть причина моей неисправности? Atmega сбоит? По плате насколько понял, выводы концевика на нее идут...
 
Регистрация
8 Апр 2019
Сообщения
3
Реакции
2
Адрес
Иваново
Нет, привод смонтирован еще в 2013 г. Регулировку затеял из-за того, что начали класть плитку в гараже и уровень поднялся прим. на 15 мм. А смена полярности у движка реально может помочь?
Кстати, расхожая электросхема не совпадает с моей платой. В частности, маркировка разъемов другая и на схеме не нашел клеммы на концевик, их там вообще нет... Свежая схема где-то доступна для общего развития пытливых умов юзеров?
 

Вложения

  • Схема электрическая SE-750.pdf
    1.5 MB · Просмотры: 88
Регистрация
8 Апр 2019
Сообщения
3
Реакции
2
Адрес
Иваново
Перекинул клеммы с двигателя на плате, и всё заработало. Привод прошел все настройки как положено. Причем при этом появилось адекватное поведение полотна при нажатии "плюс" в настройке верхней точки - двигается вверх (раньше для этого нужно было нажимать "минус"). То же и в настройке нижней точки...
Дмитрий, спасибо Вам огромное.
 

Евгений@

Гость
Регистрация
20 Апр 2020
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
г.Екатеринбург
У меня вчера такая же проблема возникла ! Хотя ворота отработали 1,5года!? Ворота стали не доходить до низа 15мм, решил под настроить! Не сохраняет нижнию настройку и хоть, ты тресни! Продолжает мигать цифра 2, после нажатия на P. Что делать ума не приложу !
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Евгений@

Гость
Регистрация
20 Апр 2020
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
г.Екатеринбург
Видимо, придется, как писал Дмитрий выше, перекинуть клеммы на движке !? Раз других советов нет !
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
У меня вчера такая же проблема возникла ! Хотя ворота отработали 1,5года!? Ворота стали не доходить до низа 15мм, решил под настроить! Не сохраняет нижнию настройку и хоть, ты тресни! Продолжает мигать цифра 2, после нажатия на P. Что делать ума не приложу !
Добрый день. Нужно проверить наличие на цепи выключателя референтной точки (это такой красный пластиковый флажок).
 

Евгений@

Гость
Регистрация
20 Апр 2020
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
г.Екатеринбург
Добрый день
Добрый день. Нужно проверить наличие на цепи выключателя референтной точки (это такой красный пластиковый флажок).
Добрый день. Знать бы, где этот выключатель референтной точки находится ? Это привод нужно разобрать ? Где этот красный флажок находится, внутри привода ? Или это механизм разблокирования, который на приводной цепи находится?
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
Добрый день

Добрый день. Знать бы, где этот выключатель референтной точки находится ? Это привод нужно разобрать ? Где этот красный флажок находится, внутри привода ? Или это механизм разблокирования, который на приводной цепи находится?
микровыключатель точки
1587450985545.png
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Евгений@

Гость
Регистрация
20 Апр 2020
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
г.Екатеринбург

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
Сверху Снизу