Блокировка привода FAAC 721 в открытом состоянии

Sculptor

Гость
Регистрация
5 Мар 2020
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Москва
Собственно тема - на антивандальном шлагбауме установлен привод 721
Управлением ведает ip-панель службы удаленной диспетчеризации, насколько помню - в привод идут два провода.
Все работает без проблем. Но есть один режим, правильной работы которого достичь не удалось.
Авариный - в случае пропадания связи через интернет (любой причины), по сути панель перестает управляться, так вот для подобного случая предусмотрено автономное принудительное открытие и блокирование в таком состоянии. Т.е. проезд открывается для свободного проезда. Когда стоял привод 720 - все работало исправно, интернет пропадал, створка открывалась и в таком положении ожидала возобновления связи с всемирной паутиной. При смене привода на 721 (у 720 сломался механизм блокировки вала и створку можно откатить руками в любой момент) логика немного изменилась... отключая интернет створка откатывается и снова закрывается, более не реагируя ни на что до возобновления связи(((

Что может быть не так в настройках?
 
Сверху Снизу