Минск ул. Притыцкого 150-47
Всем доброго времени суток. Nice rd 400 отказывается работать с фото элементами т.е ставишь перемычку с 1 на 5 контакт все хорошо, как только подключаем фотики загарается красная лампочка сверху и не запускается привод. Хотя все до этого работало. Думал фотоэлементы накрылись, поменял и все равно не запускается мотор. Поменял мотор тоже самое, на прямую фотики подключал ничего не меняется. Куда копать дальше?
 

Вложения

  • IMG_20220923_092711.jpg
    IMG_20220923_092711.jpg
    681.3 KB · Просмотры: 42
  • IMG_20220923_092653.jpg
    IMG_20220923_092653.jpg
    719.9 KB · Просмотры: 46
  • IMG_20220923_092702.jpg
    IMG_20220923_092702.jpg
    701.3 KB · Просмотры: 40
  • IMG_20220923_092653.jpg
    IMG_20220923_092653.jpg
    719.9 KB · Просмотры: 41
  • IMG_20220923_092711.jpg
    IMG_20220923_092711.jpg
    681.3 KB · Просмотры: 45

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Здравствуйте.
Может что-то подключили не так? С инструкцией на фотики сверились?
 
Последнее редактирование:

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,893
Реакции
5,935
Адрес
Минск

Вложения

  • Screenshot_20221005_082152.jpg
    Screenshot_20221005_082152.jpg
    316.3 KB · Просмотры: 16

grey54rus

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Ноя 2011
Сообщения
1,292
Реакции
755
Адрес
Новосибирск
Всем доброго времени суток. Nice rd 400 отказывается работать с фото элементами т.е ставишь перемычку с 1 на 5 контакт все хорошо, как только подключаем фотики загарается красная лампочка сверху и не запускается привод. Хотя все до этого работало. Думал фотоэлементы накрылись, поменял и все равно не запускается мотор. Поменял мотор тоже самое, на прямую фотики подключал ничего не меняется. Куда копать дальше?
а где в инструкция на rd400, написано про перемычку 1-5?
 

Максим1602

Гость
Регистрация
29 Ноя 2021
Сообщения
16
Реакции
0
Адрес
Минск ул. Притыцкого 150-47

Вложения

  • Screenshot_2022-10-05-13-50-05-670_com.yandex.browser.jpg
    Screenshot_2022-10-05-13-50-05-670_com.yandex.browser.jpg
    446.2 KB · Просмотры: 41

Максим1602

Гость
Регистрация
29 Ноя 2021
Сообщения
16
Реакции
0
Адрес
Минск ул. Притыцкого 150-47
Доброе утро. Не мог привод работать с таким подключением (не правильным) в фотоэлементах LM-L.
С 4 на сом, подключал тогда при пересечении фотикиисчелкают но ворота назад не срабатывают
 

tolstiy-bob

Активный
Регистрация
17 Авг 2020
Сообщения
53
Реакции
18
Адрес
Симферополь
С 4 на сом, подключал тогда при пересечении фотикиисчелкают но ворота назад не срабатывают
было бы удивительно, если бы срабатывало)))
изучите внимательно инструкцию к фотоэлементам. у вас на скрине другие фотики.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,893
Реакции
5,935
Адрес
Минск
С 4 на сом, подключал тогда при пересечении фотикиисчелкают но ворота назад не срабатывают
Вы конечный пользователь, или занимаетесь профессионально монтажом автоматики?
Если второе... то Вам необходимо или бросить этим заниматься, или подтянуть теоретические знания и научится читать инструкции к оборудованию, и желательно инструкции на то оборудование которое Вы в этот момент монтируете. Вам уже дали хороший совет в самом начале этой темы...

Может что-то подключили не так? С инструкцией на фотики сверились?
Затем мы разместили фотографии с прямым указанием на Ваши ошибки, осталось только сверится с инструкцией, устранить и все заработает.
Вы приводите выдержку из инструкции на RD-400 предыдущего поколения (ладно, это не принципиально), но в этой инструкции указано подключение фотоэлементов Nice MOF, а у Вас фотоэлементы Алютех LM-L. Вы так и привода разных фирм настраиваете, по одной инструкции?
 

#viknik#

Гость
Регистрация
9 Окт 2022
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Томск
Подскажите как решился вопрос, из темы не понял в итоге что куда. Один в один ситуация. С нуля подключаю.
 

#viknik#

Гость
Регистрация
9 Окт 2022
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Томск
Вопрос решился переподключением с клеммы 4 на клемму 3 фотоэлементов, т.е. подачей положительного потенциала на клемму COM.
 