ВОРОТА ФОРУМ

Вернуться   ВОРОТА ФОРУМ > Тематические разделы > Рольставни и роллетные системы > Автоматика для рольставен
Регистрация Альбомы участников Участники Календарь Поиск Сообщения за день Отметить все разделы как "прочитаны"
­­­­­

NERO 8113UPMi

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.05.2015, 13:35   #1
Посетитель
 
Регистрация: 07.05.2015
Адрес: Иркутск
Сообщений: 1
Репутация общая: 0
По умолчанию NERO 8113UPMi

Доброго времени суток! Имеем одну роллету управляемую NERO 8113UPMi + 5 пультов. Неделю назад началось самопроизвольное бессистемное открывание, закрывание ролллеты. Сегодня поменял блок на новый. Через 4 часа все повторяется. Роллета установлена в большом ТЦ. Товарищи, подскажите где искать причину?
П.А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 13:44   #2
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 05.07.2012
Адрес: Мурманск
Сообщений: 2,875
Репутация общая: 1237
Репутация в разделе: 981
По умолчанию Re: NERO 8113UPMi

Проводка двигатель-контроллер повреждений не имеет ?

Хотя это не то... Наверное надо радио поменять на интро 2...
Tolik.S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 14:32   #3
Представитель Неро Электроникс
 
Аватар для Менеджер Неро Электроникс
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Минск
Сообщений: 47
Репутация общая: 64
Репутация в разделе: 64
По умолчанию Re: NERO 8113UPMi

При записи ваших пультов, скорее всего, прописался чужой пульт. Попробуйте стереть всю память прибора и заново записать свои пульты.

Для полного стирания памяти прибора нужно войти в режим программирования (нажать и удержать кнопку на корпусе прибора >4 сек.), стереть память (еще раз нажать и удержать кнопку на корпусе прибора >4 сек.), записать свои пульты (коротко нажать кнопку на каждом пульте), выйти из режима программирования (коротко нажать кнопку на корпусе прибора Radio 8113 UPMi

Индикация записи одного пульта - длинное движение роллеты вниз, короткое вверх-вниз, длинное вверх, роллета вернется в исходную точку.

Смотрите соответствие нажатия кнопки на вашем пульте и движения роллеты. Если роллета в режиме программирования совершает произвольные движения, описанные выше, значит прописался чужой пульт. Если не производить никаких действий прибор автоматически выйдет из режима программирования через 32сек. (двойное короткое движение роллеты вниз-вверх).

На нашем сайте, в разделе Контакты, Вы найдете БЕСПЛАТНЫЙ по РФ телефон горячей линии технической поддержки.
Возникнут вопросы набирайте.
Менеджер Неро Электроникс вне форума   Ответить с цитированием
Сказали cпасибо: 2
Старый 07.05.2015, 17:10   #4
Эксперт
 
Аватар для Евгений70
 
Регистрация: 11.03.2012
Адрес: Кемерово
Возраст: 47
Сообщений: 2,146
Репутация общая: 1989
Репутация в разделе: 1517
По умолчанию Re: NERO 8113UPMi

Сообщение от П.А. Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Имеем одну роллету управляемую NERO 8113UPMi + 5 пультов. Неделю назад началось самопроизвольное бессистемное открывание, закрывание ролллеты. Сегодня поменял блок на новый. Через 4 часа все повторяется. Роллета установлена в большом ТЦ. Товарищи, подскажите где искать причину?
Может один из 5 прописываемых пультов "шалит".. Маловероятно конечно, но все может быть..
__________________
Наполеон Хилл.. "Золотое правило": Человек должен относится к другому человеку так, как желает, чтобы тот отнесся к нему, будь он на его месте.
Евгений70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 17:27   #5
Высококвалифицированный специалист
 
Аватар для Apollo
 
Регистрация: 09.06.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,106
Репутация общая: 1079
Репутация в разделе: 899
По умолчанию Re: NERO 8113UPMi

Есть подключения к кнопочным контактам? Или только пульты используются для открытия/закрытия.
__________________
Пульты для ворот
Apollo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 19:46   #6
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 05.07.2012
Адрес: Мурманск
Сообщений: 2,875
Репутация общая: 1237
Репутация в разделе: 981
По умолчанию Re: NERO 8113UPMi

Ну вообще настораживает теория вероятности прописания чужёго пульта на два разных блока.
Tolik.S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 09:34   #7
Представитель Неро Электроникс
 
Аватар для Менеджер Неро Электроникс
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Минск
Сообщений: 47
Репутация общая: 64
Репутация в разделе: 64
По умолчанию Re: NERO 8113UPMi

Для уменьшения вероятности прописывания чужого пульта, в линейке радиоуправления Intro II процедуру записи мини-пультов усложнили.
Нужно ввести приемник в режим программирования, записать пульт: нажать-удержать записываемую кнопку на пульте, не отпуская ее, нажать коротко любую другую кнопку.
Менеджер Неро Электроникс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 09:09   #8
Специалист
 
Аватар для Antonio
 
Регистрация: 07.01.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 244
Репутация общая: 104
Репутация в разделе: 90
По умолчанию Re: NERO 8113UPMi

Сообщение от Алексей22 Посмотреть сообщение
Движок работает,а как проверить устройство,что должен мультиметр показать,какие значения,я в этом деле,вообще никак.Спасибо за ответ.
проверять контакты 4-1 и 4-2. должно быть 220 В переменного тока. если это все работает, то думаю есть смысл проверить что еще подключено к роллете (выключатель например) или через времянку все подключить да посмотреть.
Antonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 09:15   #9
Представитель Неро Электроникс
 
Аватар для Менеджер Неро Электроникс
 
Регистрация: 23.05.2012
Адрес: Минск
Сообщений: 47
Репутация общая: 64
Репутация в разделе: 64
По умолчанию Re: NERO 8113UPMi

Алексей22, добрый день!

Думаю наиболее правильным вариантом для Вас будет позвоните в нашу службу технической поддержки. Мы постараемся максимально быстро решить Ваш вопрос. Наш телефон 8-800-500-09-30. Звонок бесплатный.
Также можете оставить Ваш номер и мы перезвоним.
Менеджер Неро Электроникс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 09:17   #10
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 52
Сообщений: 9,545
Репутация общая: 4032
Репутация в разделе: 2991
По умолчанию Re: NERO 8113UPMi

Сообщение от Antonio Посмотреть сообщение
проверять контакты 4-1 и 4-2. должно быть 220 В переменного тока.
Там наверное и перемычка должна быть...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
как мультиметро проверить работу двигателя обжать крепеж предохранителя nero 8113upmi
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Старый брелок Nero Sketch delrost Радиоуправление 17 07.06.2017 15:18
Радиоприемник NERO Алешка Радиоуправление 4 30.10.2014 11:36
Новости Nero Electronics VorotaForum Новости производителей и поставщиков 0 02.07.2013 09:46
Видеоролик по программированию приемников Nero 8013 IP55 и Radio 8113 IP 55 VorotaForum Новости, публикации 0 18.01.2013 00:46
Новые мини-пульты Intro II и Radio от Nero Electronics VorotaForum Новости, публикации 0 28.11.2012 02:31



Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.