Доброго времени суток.
Возникла проблема при настройке конечных верхнего и нижнего положения внутривального роллетного привода AN-MOTORS (NM1-РР/20-16) . При перемещении регулировочного винта в положение "+" роллета начинает безостановочное движение вниз , это даже при повороте регулировочного винта на 1/8 (1/16 вообщем на чуть чуть), при повороте в положение "-" движение после включения не происходит вообще. Если повернуть регулировочный винт при движении вниз (1/8-1/16 оборота) роллета останавливается. То же самое при настройке верхнего конечного положения.
Для управления использован выключатель KU/1
Если кто сталкивался подскажите....
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Недавно закончил объект, мотор на одной роллете не останавливался как ни крути, заменили привод по гарантии, поставили роллету - опять та же хрень, сняли опять привод повезли в алютех. Оказывается партия приводов с браком концевиков и самое интересное они знают о проблеме, НО проверять приводы у них нет времени и возможности:jc_rant:. Клиенты значит имеют кучу времени чтоб по 100 км туда сюда наматывать с бракованной автоматикой по 2 раза, а в Алютехе у сотрудников даже времени в сортир сходить нет(слышал сам):ireful2:
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Доброго времени суток.
Возникла проблема при настройке конечных верхнего и нижнего положения внутривального роллетного привода AN-MOTORS (NM1-РР/20-16) . При перемещении регулировочного винта в положение "+" роллета начинает безостановочное движение вниз , это даже при повороте регулировочного винта на 1/8 (1/16 вообщем на чуть чуть), при повороте в положение "-" движение после включения не происходит вообще. Если повернуть регулировочный винт при движении вниз (1/8-1/16 оборота) роллета останавливается. То же самое при настройке верхнего конечного положения.
Для управления использован выключатель KU/1
Если кто сталкивался подскажите....

Ничего не понял :biggrin: Но вам надо разобрать привод и посмотреть блок концевиков, наверное что то с резьбой.
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Недавно закончил объект, мотор на одной роллете не останавливался как ни крути, заменили привод по гарантии, поставили роллету - опять та же хрень, сняли опять привод повезли в алютех. Оказывается партия приводов с браком концевиков и самое интересное они знают о проблеме, НО проверять приводы у них нет времени и возможности:jc_rant:. Клиенты значит имеют кучу времени чтоб по 100 км туда сюда наматывать с бракованной автоматикой по 2 раза, а в Алютехе у сотрудников даже времени в сортир сходить нет(слышал сам):ireful2:

Пока не сталкивался, но спасибо за инфу. Алютех сдаёт позиции :jc_rant:
 

АлЁша

Почти свой
Регистрация
19 Дек 2013
Сообщения
225
Реакции
139
Адрес
Казань
попробуй снять привод, насади на него вал и точки поймать, от них уже пробуй настройку. Т. е тем самым исключи возможность своей ошибки ( сезон, запарка, всякое бывает). Если ситуация не изменилась, есть вероятность брака или срыва механизма нажатия на микрик ( бывает, когда монтажники путают направление вращения вала и регулируют не тот микрик), вези по гарнтии.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск
Недавно закончил объект, мотор на одной роллете не останавливался как ни крути, заменили привод по гарантии, поставили роллету - опять та же хрень, сняли опять привод повезли в алютех. Оказывается партия приводов с браком концевиков и самое интересное они знают о проблеме, НО проверять приводы у них нет времени и возможности:jc_rant:. Клиенты значит имеют кучу времени чтоб по 100 км туда сюда наматывать с бракованной автоматикой по 2 раза, а в Алютехе у сотрудников даже времени в сортир сходить нет(слышал сам):ireful2:

Это брак завода изготовителя. Кстати впервые за много лет.
Мы постарались по максимуму отследить моторы которые попадают в рисковые даты пр-ва. Но есть вероятность, что в другие даты пр-ва так же могла попасть незначительная часть моторов с данной проблемой.
Как я и говорил все "рискованные" моторы были отделены и по возможности проверены.
Приносим извинения за причиненные неудобства.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово

Riduan

Почти свой
Регистрация
26 Ноя 2013
Сообщения
574
Реакции
191
Адрес
Усть-Каменогорск
Недавно закончил объект, мотор на одной роллете не останавливался как ни крути, заменили привод по гарантии, поставили роллету - опять та же хрень, сняли опять привод повезли в алютех. Оказывается партия приводов с браком концевиков и самое интересное они знают о проблеме, НО проверять приводы у них нет времени и возможности:jc_rant:. Клиенты значит имеют кучу времени чтоб по 100 км туда сюда наматывать с бракованной автоматикой по 2 раза, а в Алютехе у сотрудников даже времени в сортир сходить нет(слышал сам):ireful2:

Мы 2 шт отравили по гарантии в третий уже не стали, сами разобрали. Кстати они еще ужасно греются вверх вниз прогнал и к приводу не притронуться это как норма
 

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск
они еще ужасно греются вверх вниз прогнал и к приводу не притронуться это как норма

в моторе есть термодатчик, если нагреется выше нормы, произойдет автоотключение
и нагрев 1 фазных моторов внутривального типа это нормально
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Riduan

Почти свой
Регистрация
26 Ноя 2013
Сообщения
574
Реакции
191
Адрес
Усть-Каменогорск
в моторе есть термодатчик, если нагреется выше нормы, произойдет автоотключение
и нагрев 1 фазных моторов внутривального типа это нормально

так он и отключается не успеваешь настроить
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
так он и отключается не успеваешь настроить

Снимаете двигатель, подключаете его для вращения в любую сторону, подаете напряжение. Если время непрерывной работы до отключения по температуре составит меньше 4-х минут меняете по гарантии.
 

Riduan

Почти свой
Регистрация
26 Ноя 2013
Сообщения
574
Реакции
191
Адрес
Усть-Каменогорск
Снимаете двигатель, подключаете его для вращения в любую сторону, подаете напряжение. Если время непрерывной работы до отключения по температуре составит меньше 4-х минут меняете по гарантии.
Там там полюбому меньше 4 мин. я же писал 2 поменяли по рекламации третий уже не стали так как клиент встал в позу:jc_rant::biggrin:, если сейчас не настроите заберайте все обратно.Настраивали по секундомеру без панели, потом зацепили полотно подкорректировали настройки. Поднять с утра и вечером закрыть успевает не отключившись
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
А Алютех будет думать, что у них все хорошо
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Там там полюбому меньше 4 мин. я же писал 2 поменяли по рекламации третий уже не стали так как клиент встал в позу:jc_rant::biggrin:, если сейчас не настроите заберайте все обратно.Настраивали по секундомеру без панели, потом зацепили полотно подкорректировали настройки. Поднять с утра и вечером закрыть успевает не отключившись

Честно не сталкивался с таким, но конечники быстро можно настроить так : отключаете полотно от вала. Крутите двигатель до конца на опускание. Потом цепляете полотно и регулируете только верхнюю точку.
Хотя у вас наверное более тяжелый случай :blush2:
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск
Там там полюбому меньше 4 мин. я же писал 2 поменяли по рекламации третий уже не стали так как клиент встал в позу:jc_rant::biggrin:, если сейчас не настроите заберайте все обратно.Настраивали по секундомеру без панели, потом зацепили полотно подкорректировали настройки. Поднять с утра и вечером закрыть успевает не отключившись

надо разбираться с параметрами роллеты и характеристиками мотора
возможно ошибка в подборе
пишите в личку параметры. будем разбираться
 
Сверху Снизу