ДмитрийSPb
Эксперт
купить импульсный блок питания, питание приемника вроде 12-24V
да хватит уже покупать, косякнул хех...возьму в понедельник дорхановский.
зрянеро не буду ставить,
Re: Автоматика Nero Electronics
постоянная ссылка
Добрый день ! Возвращаясь к напечатанному. Хочу совместить имеющееся оборудование NERO, Horman (гаражные секционные ворота) и будущее управление откатными воротами. В приложении схема того что есть и планируется. Вопрос: как разумнее всего совместить управление например с одного пульта или ещё как, чтобы было интересно управлять ? Может что то добавить от NERO по части радиоуправления и т.д...
Миниатюры
к сожалению про Неро-2 я узнал уже после того как мне поставили рольставни. пытался поменять их, но поставщик отказался, негодяй ! В принципе можно их поменять, но куда деть 8013 и 8010 от Неро-1 ? Стоят то они немало...
неро не буду ставить, просто CV ДОРХАН+HET24 ХЕРМАНН, НА ПУЛЬТ ХЕРМАНН
В связи с чем у меня вопрос, почему горит транс только на одном приемнике, до этой роллеты два окна и после так же два окна, роллеты на которых как работали так и работают до сих пор.
проводку не трогал, а 2 фазы постоянно висели, так как питание шло от 3х фазного автомата на все 5 роллетА проводку, соединяющую роллеты электрик не трогал? И там, где было 400В, не факт что там постоянно две фазы.
В связи с чем у меня вопрос, почему горит транс только на одном приемнике, до этой роллеты два окна и после так же два окна, роллеты на которых как работали так и работают до сих пор.
Народ, что нет не у кого предположений в чем дело то может быть?
Наверно где наименьшее сопротивление / наибольший ток, там и горит. Думаю что через некоторое время следующий бы вылетел. Других идей нету:0(
оборудование одинаковое, провода одинаковые, расстояния между окнами одинаковое.... загадка
http://leg.co.ua/transformatori/teoriya/o-parallelnoy-rabote-transformatorov.html
Наверное с этим связано. В гугле куча информации по параллельной работе трансформаторов.