Старый 06.03.2015, 23:34   #131
Эксперт
 
Аватар для ДмитрийSPb
 
Регистрация: 17.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,297
Репутация общая: 2699
Репутация в разделе: 2349
По умолчанию Re: Автоматика Nero Electronics

Решил не создавать новой темы, так как тут будет вопрос про продукцию НЕРО. Может кто поможет.
Поставили мы значит клиенту роллеты с Radio 8113UPMi на каждом окне. Запитаны они все от одной точки и все на одном проводе друг за другом. Так как разводка питания и подключение не входило в наши обязанности, мы роллеты подключили, настроили, воткнули два конца в переноску 220 вольт предъявили зак-ку работу и получив деньги счастливые уехали.
Через 3 дня звонит заказчик и говорит, что одна роллета не опускается. Я приехал на объект, убедился в том что всё так и есть на самом деле, то что приемник не откликается ни на какие команды, снял его и уехал. Уже дома решил располовинил корпус, что и сделал, увидел вздувшийся трансформатор и опять что то не о чем плохом и не задумался. Вобщем заменил мне этот приемник поставщик на новый, а я его через какое то время установил. Менее чем через сутки опять звонит клиент и говорит, что опять ЭТА ЖЕ роллета не работает. И тут я уже задумался, что с НЕРО такого не может быть, исключительно надежная и качественная продукция. Поехали сегодня искать причину происходящего и нашли сразу. Заказчик оказался знатным экономистом, в том числе и на электриках, подключал хрен знает кто и подключил 2 ФАЗЫ, то есть 400 вольт..
В связи с чем у меня вопрос, почему горит транс только на одном приемнике, до этой роллеты два окна и после так же два окна, роллеты на которых как работали так и работают до сих пор.
__________________
Ремонт автоматики ворот, шлагбаумов, блоков управления, продажа оборудования САМЕ NICE Hörmann, ворота, техподдержка
ДмитрийSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 00:17   #132
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,063
Репутация общая: 3849
Репутация в разделе: 2782
По умолчанию Re: Автоматика Nero Electronics

Сообщение от ДмитрийSPb Посмотреть сообщение
В связи с чем у меня вопрос, почему горит транс только на одном приемнике, до этой роллеты два окна и после так же два окна, роллеты на которых как работали так и работают до сих пор.
Третье окно находиться в более влажном микроклимате, сифонит его, повышенная влажность приемника...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 00:19   #133
Специалист
 
Регистрация: 27.06.2012
Адрес: Псков
Сообщений: 550
Репутация общая: 156
Репутация в разделе: 155
По умолчанию Re: Автоматика Nero Electronics

Странно, что не сгорел ни один двигатель роллет? Или Неро выдерживает 380В? А проводку, соединяющую роллеты электрик не трогал? И там, где было 400В, не факт что там постоянно две фазы. Однажды при монтаже меня периодически трясло током от отключенных приводов. Оказалось, что в доме время от времени по датчику движения фаза подается на земляной провод. Тоже экономист был..... у таких всякие чудеса случаются.
Автоматчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 01:19   #134
Эксперт
 
Аватар для ДмитрийSPb
 
Регистрация: 17.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,297
Репутация общая: 2699
Репутация в разделе: 2349
По умолчанию Re: Автоматика Nero Electronics

Сообщение от Автоматчик Посмотреть сообщение
А проводку, соединяющую роллеты электрик не трогал? И там, где было 400В, не факт что там постоянно две фазы.
проводку не трогал, а 2 фазы постоянно висели, так как питание шло от 3х фазного автомата на все 5 роллет
__________________
Ремонт автоматики ворот, шлагбаумов, блоков управления, продажа оборудования САМЕ NICE Hörmann, ворота, техподдержка
ДмитрийSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 11:48   #135
Эксперт
 
Аватар для ДмитрийSPb
 
Регистрация: 17.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,297
Репутация общая: 2699
Репутация в разделе: 2349
По умолчанию Re: Автоматика Nero Electronics

Сообщение от ДмитрийSPb Посмотреть сообщение
В связи с чем у меня вопрос, почему горит транс только на одном приемнике, до этой роллеты два окна и после так же два окна, роллеты на которых как работали так и работают до сих пор.
Народ, что нет не у кого предположений в чем дело то может быть?
__________________
Ремонт автоматики ворот, шлагбаумов, блоков управления, продажа оборудования САМЕ NICE Hörmann, ворота, техподдержка
ДмитрийSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 14:32   #136
Эксперт
 
Аватар для 123komplett
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Германия
Сообщений: 1,169
Репутация общая: 3314
Репутация в разделе: 2659
По умолчанию Re: Автоматика Nero Electronics

Сообщение от ДмитрийSPb Посмотреть сообщение
Народ, что нет не у кого предположений в чем дело то может быть?
Наверно где наименьшее сопротивление / наибольший ток, там и горит. Думаю что через некоторое время следующий бы вылетел. Других идей нету:0(
123komplett вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 08.03.2015, 14:39   #137
Эксперт
 
Аватар для ДмитрийSPb
 
Регистрация: 17.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,297
Репутация общая: 2699
Репутация в разделе: 2349
По умолчанию Re: Автоматика Nero Electronics

Сообщение от 123komplett Посмотреть сообщение
Наверно где наименьшее сопротивление / наибольший ток, там и горит. Думаю что через некоторое время следующий бы вылетел. Других идей нету:0(
оборудование одинаковое, провода одинаковые, расстояния между окнами одинаковое.... загадка
__________________
Ремонт автоматики ворот, шлагбаумов, блоков управления, продажа оборудования САМЕ NICE Hörmann, ворота, техподдержка
ДмитрийSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 14:49   #138
Эксперт
 
Аватар для 123komplett
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Германия
Сообщений: 1,169
Репутация общая: 3314
Репутация в разделе: 2659
По умолчанию Re: Автоматика Nero Electronics

Сообщение от ДмитрийSPb Посмотреть сообщение
оборудование одинаковое, провода одинаковые, расстояния между окнами одинаковое.... загадка
http://leg.co.ua/transformatori/teor...ormatorov.html
Наверное с этим связано. В гугле куча информации по параллельной работе трансформаторов.
123komplett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 14:55   #139
Местный
 
Аватар для Dialog
 
Регистрация: 27.12.2011
Адрес: Россия
Сообщений: 4,492
По умолчанию Re: Автоматика Nero Electronics

Сообщение от 123komplett Посмотреть сообщение
http://leg.co.ua/transformatori/teor...ormatorov.html
Наверное с этим связано. В гугле куча информации по параллельной работе трансформаторов.
Вряд ли, там вторички работают на одну нагрузку. Скорее полтергейст, теория вероятностей или... кибер выше описал.
Dialog вне форума   Ответить с цитированием
Сказали cпасибо: 2
Старый 08.03.2015, 14:57   #140
Эксперт
 
Регистрация: 10.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 3,135
Репутация общая: 2196
Репутация в разделе: 1597
По умолчанию Re: Автоматика Nero Electronics

там могут быть не 2 фазы а обрыв "0" или плохой контакт в щите
поэтому если мерять на отключенном устройстве будет 400В.... что -то должно еще гореть на другой линии....
titov вне форума   Ответить с цитированием
Сказали cпасибо: 2
Ответ

Метки
автоматика nero electronics видео инструкция на radio 8101-2м неро электроникс радиоуправление nero nero nero electronics nero radio 8101-2 nero скетч
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Автоматика Nero Electronics Менеджер Неро Электроникс Автоматика для рулонных ворот 71 28.10.2013 07:25
Новости Nero Electronics VorotaForum Новости производителей и поставщиков 0 02.07.2013 09:46
Новые мини-пульты Intro II и Radio от Nero Electronics VorotaForum Новости, публикации 0 28.11.2012 02:31
Автоматика Nero Electronics Менеджер Неро Электроникс Автоматика 0 29.05.2012 10:55



Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.