Я с этим прибором знаком только в теории, но, думаю, да.

Инструкцию прилагаю.
 

Вложения

  • nero-8361-upm.pdf
    3.9 MB · Просмотры: 14

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
596
Реакции
801
Адрес
Люберцы
У центрального пульта 8010L есть входы для внешнего управления (скорей всего так и реализовано) и в нем-же назначается группа которой надо управлять, ну или транскодер если хочется раздельно и пульты радио.
 

монтажник

Специалист
Регистрация
1 Окт 2013
Сообщения
305
Реакции
159
Адрес
N
У центрального пульта 8010L есть входы для внешнего управления (скорей всего так и реализовано) и в нем-же назначается группа которой надо управлять, ну или транскодер если хочется раздельно и пульты радио.
Нет, на 8010 было подключено только питание ( N, L).
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Может быть где угодно, исполнительное 8013 тоже может создавать себе группу.. ну особая примета- два лишних провода в колодках L и N.
 

Мастер

Гость
Регистрация
4 Фев 2019
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Херсон
Коллеги, подскажите пожалуйста. Можно ли подключить LED лампу, мощности до 10 Вт, в качестве сигнальной на движение роллеты "вниз/вверх" с использованием Radio_8113_IP65? Или только "вниз".
Имеется ввиду использование контактов 3,4,5.
 

Мастер

Гость
Регистрация
4 Фев 2019
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Херсон
Да. Но вот не пойму, вроде на входе стоит предохранитель на 3,15 А. Мощность мотора не более 70 Вт. То есть общий потребляемый ток небольшой, при LED лампе. Не хочется, чтобы контакты реле залипли. Продавец рекомендует групповое устройство. Но почему? Ответ размытый...
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
919
Реакции
1,031
Адрес
Черноземье
Да. Но вот не пойму, вроде на входе стоит предохранитель на 3,15 А. Мощность мотора не более 70 Вт. То есть общий по ребляеиый ток небольшой, при LED лампе. Не хочется чтоб контакты реле залипли. Продавец рекомендует групповое устройство. Но почему? Ответ размытый...
Продавец рекомендует чтобы допы продать. Моё мнение можно подключать. Подождем мысли коллег.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
596
Реакции
801
Адрес
Люберцы

Мастер

Гость
Регистрация
4 Фев 2019
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Херсон
Итак, по устройству. Максимальнокоммутируемый ток 3А. Предохранитель на 3,15А. То есть максимальная нагрузка 3х220=660 Вт. Мотор на гаражную роллету я не доставал. По принципу подбора по весу полотна 80-100 кг. он не более 200 Вт. Тогда номинальный ток мотора меньше 1А. В момент пуска пусть 3А. Если добавить лампу LED мощностью 10Вт, с номин. током 0,09А и пусковым 0,3А. То сумма тока при запуске будет 3,3А. Возможн мотор меньшей мощьности. Но принцип подхода реален?
 

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
596
Реакции
801
Адрес
Люберцы
Берете два промежуточных реле на 230в с двумя переключающими контактами ампер по шесть, цена вопроса от ста рублей за штуку. Далее прикручиваете или напаиваете провода или можно купить розетку к реле, так же примерно от ста рублей за штуку. Желательно засунуть это в распредкоробку с необходимой степенью защиты, цена примерно такая же. Реле управляются радиомодулем, двигатель на одну группу контактов реле на вторую лампу. При таком подключении лампа будет работать при движении вверх и вниз и будет гальванически отвязана от мотора. Можно будет даже маленький прожектор подключить. Такой принцип подхода более реален.
 
Регистрация
5 Авг 2020
Сообщения
4
Реакции
1
Адрес
Мидлевропы
Итак, по устройству. Максимальнокоммутируемый ток 3А. Предохранитель на 3,15А. То есть максимальная нагрузка 3х220=660 Вт. Мотор на гаражную роллету я не доставал. По принципу подбора по весу полотна 80-100 кг. он не более 200 Вт. Тогда номинальный ток мотора меньше 1А. В момент пуска пусть 3А. Если добавить лампу LED мощностью 10Вт, с номин. током 0,09А и пусковым 0,3А. То сумма тока при запуске будет 3,3А. Возможн мотор меньшей мощьности. Но принцип подхода реален?
Добрый день.
Данный вариант рабочий на 100%, только лампы необходимо две, каждая на свое направление. По мощности, просто поменяйте предохранитель на 5 А, а реле должно выдержать и большие токи (указан рабочий ток, а не пусковой). В любом случае все зависит от пусковых токов нагрузки.
П.с. Вариант использовать отдельные реле при таких токах - имхо бесполезен.
 

Мастер

Гость
Регистрация
4 Фев 2019
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Херсон
Да, мнения разделились.
Может сделать так (никогда не делал).
Замерить ток при пуске мотора без включения лампы.
Замерить ток при включении лампы, без участия мотора.
Как и чем удобнее? Заранее спасибо.
Теоретически сумма токов и будет пусковой нагрузкой на контактах реле. Или не совсем так?
Ещё возникли сомнения на счет LED ламп и их высоких, хоть и кратковременных пусковых нагрузок.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Регистрация
5 Авг 2020
Сообщения
4
Реакции
1
Адрес
Мидлевропы
Да, мнения разделились.
Может сделать так (никогда не делал).
Замерить ток при пуске мотора без включения лампы.
Замерить ток при включении лампы, без участия мотора.
Как и чем удобнее? Заранее спасибо.
Теоретически сумма токов и будет пусковой нагрузкой на контактах реле. Или не совсем так?
Ещё возникли сомнения на счет LED ламп и их высоких, хоть и кратковременных пусковых нагрузок.
Это практически.)
Удобнее взять две лампочки и посадить их параллельно. Но для самоубеждения измерьте токи по отдельности и сложите. Но еще раз, реле Radio 8113 IP 65 рассчитаны на нагрузку более 1 кВт, при условии установки соответствующего предохранителя (5 А), т.е. пусковой ток превышает эти злосчастные 3(5) А.
По поводу LED ламп, в зависимости от производителя их показатели меняются, но бывает и в 2 раза, а бывает и в 10 раз отличаются от номинала.)))
 

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
596
Реакции
801
Адрес
Люберцы
По мощности, просто поменяйте предохранитель на 5 А
Давайте сразу гвоздь вставлять, что-бы наверняка.
159659.jpg.jpg
 
Последнее редактирование:

Мастер

Гость
Регистрация
4 Фев 2019
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Херсон
Перечитал кучу полезных и не очень статей и повнимательнее инструкцию ИУ. И думаю себе так. Если можно подключить лампы накаливания общей электрической нагрузкой не более 690Вт., значит номинальная нагрузка это 690/220В=3,14А, что соответствует предохранителю на 3,15А в ИУ. При включении ламп(ы) накаливания 5шт. по 100 Вт, что и будет являться эл.нагрузкой 500Вт, то суммарный пусковой ток выходит около 5х6,2А=31А. Значит все коммутационные элементы на плате должны выдержать такую нагрузку , а плавкая вставка предохранителя не успеет расплавиться за эти миллисекунды. Перемычка контактов 4,5 организовывает работу контактных групп реле для неограниченного времени работы ИУ.
А общая задумка на картинке. Конечно без перемычки. Предположим, что мощность эл.двигателя 250Вт. Тогда суммарная 250+60+60=360 Вт, что много меньше допустимой номинальной 690Вт.
 

Вложения

  • instr2.jpg
    instr2.jpg
    50.5 KB · Просмотры: 6
  • Подключение ламп.jpg
    Подключение ламп.jpg
    64.2 KB · Просмотры: 6

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Перечитал кучу полезных и не очень статей и повнимательнее инструкцию ИУ. И думаю себе так. Если можно подключить лампы накаливания общей электрической нагрузкой не более 690Вт., значит номинальная нагрузка это 690/220В=3,14А, что соответствует предохранителю на 3,15А в ИУ. При включении ламп(ы) накаливания 5шт. по 100 Вт, что и будет являться эл.нагрузкой 500Вт, то суммарный пусковой ток выходит около 5х6,2А=31А. Значит все коммутационные элементы на плате должны выдержать такую нагрузку , а плавкая вставка
Если Вы пришли сюда развлекать нас научными выкладками, то... Ваши теории не правильны и неплохо бы их подтянуть. Заходите через годик.

Хотите включить, включайте. НЕ хотите, не мучьте ж....
 
Регистрация
5 Авг 2020
Сообщения
4
Реакции
1
Адрес
Мидлевропы
Перечитал кучу полезных и не очень статей и повнимательнее инструкцию ИУ. И думаю себе так. Если можно подключить лампы накаливания общей электрической нагрузкой не более 690Вт., значит номинальная нагрузка это 690/220В=3,14А, что соответствует предохранителю на 3,15А в ИУ. При включении ламп(ы) накаливания 5шт. по 100 Вт, что и будет являться эл.нагрузкой 500Вт, то суммарный пусковой ток выходит около 5х6,2А=31А. Значит все коммутационные элементы на плате должны выдержать такую нагрузку , а плавкая вставка предохранителя не успеет расплавиться за эти миллисекунды. Перемычка контактов 4,5 организовывает работу контактных групп реле для неограниченного времени работы ИУ.
А общая задумка на картинке. Конечно без перемычки. Предположим, что мощность эл.двигателя 250Вт. Тогда суммарная 250+60+60=360 Вт, что много меньше допустимой номинальной 690Вт.
Лампы накаливания, не более 220 Вт, это нелинейная нагрузка.
 