Почитал гост,... посмеялся, очередной, как говорит Михаил Задорнов, менеджеры пришли к власти :) (а для него это ругательство)
"4.1.1 По виду применяемого материала жалюзи-роллеты подразделяют на:
- алюминиевые (А);
- стальные (С);
- титановые (Т)."
простите, от того, что те под кого писали гост (ТУ) не использует пластиковые или деревянные материалы полотна, от этого они менее роллетами не становятся.
"5.1.1.1 Жалюзи-роллеты, установленные перед окном или дверью, должны обеспечивать
дополнительное сопротивление теплопередаче окна или двери не менее чем на 20 %. "
то есть роллеты из профиля Алютех AEG 56 и AEG84 не соответствуют госту?
и Самое главное, я не нашел где в ГОСТе определено то, что спрашивали, а именно
Подскажите пожалуйста, какой профиль нужно, заказывать на проем гаража 2,5 м на 2,5 м , АР-55 или АР-77 ??? Каким ГОСТом это определено ???
 

Michail Burmistrov

Почти свой
Регистрация
8 Фев 2011
Сообщения
1,075
Реакции
787
Адрес
Новосибирск
Владимир Иванович.

Борьба с тем кто впарил Вам эту роллету дело справедливое, нужно и важное, но если хотите, что бы следующий сквозняк Вам роллету не выдул, прикрутите слева и справа проема, сразу за полотном к торцам досок, которые у Вас на фото видны брусок 40х40 мм, проем заузится на 80 мм, но в случае ветра ламели опрутся на них и останутся на месте, а не вдуются во внутрь (правда если ветер будет из гаража, то это не поможет :)))))
то есть прикрутить нужно так, что бы зазор между полотном и бруском был минимален.
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,302
Реакции
2,141
Адрес
Кемерово
Мои личные понятия такие, пришел покупатель в фирму и заказывает изделие.
Менеджер вносит размеры проема в программу компьютера и выдает покупателю информацию, что при ваших размерах и ветровых нагрузках вам необходим такой профиль и направляющие. Изделие будет служить верой и правдой.И мне решать, заказывать или отказываться.
Понятия абсолютно справедливы. И то, что Вам впарили изделие, совершенно не соответствующее Вашим потребностям - не Ваша вина, а вина тех, кто это делает. Поэтому просто необходимо с этим бороться.
Не знаю, насколько эффективно работает общество прав потребителей, но стоит и туда обратиться. Как уже сказали коллеги, всю необходимую техническую информацию Вам предоставим..
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Регистрация
14 Дек 2014
Сообщения
30
Реакции
4
Адрес
Псковская область

Вложения

  • IMG_0251.JPG
    IMG_0251.JPG
    4.6 MB · Просмотры: 123

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Владимир Иванович, вы бы хоть вопрос изучили когда заказ делали, ну нельзя же так всем доверять безоговорочно, вам ворота надо было заказывать подъемно-секционные, в крайнем случае роллету из 55го экструдированного профиля или из 77.
 
Регистрация
14 Дек 2014
Сообщения
30
Реакции
4
Адрес
Псковская область

VeniaminX

Почти свой
Регистрация
15 Окт 2013
Сообщения
378
Реакции
226
Адрес
Оренбург
ну продавец, видимо, решил что по ГОСТу "СЕНО", этого достаточно ))
Прошу прощения за свой юмор
Вы же вчера вроде собирались ехать к продавцу за спецификацией. Раздумали? Решили поменять пару ламелек, прикрутить брусочки, да сидеть ждать пока очередной раз не выдует полотно?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск
и Самое главное, я не нашел где в ГОСТе определено то, что спрашивали, а именно

5.1.1.3 Жалюзи-роллеты должны быть стойкими к воздействию ветровой нагрузки и
соответствовать одному из классов согласно таблице 1.

простите, от того, что те под кого писали гост (ТУ) не использует пластиковые или деревянные материалы полотна, от этого они менее роллетами не становятся.

Dura lex sed lex

"5.1.1.1 Жалюзи-роллеты, установленные перед окном или дверью, должны обеспечивать
дополнительное сопротивление теплопередаче окна или двери не менее чем на 20 %. "
то есть роллеты из профиля Алютех AEG 56 и AEG84 не соответствуют госту?
Да, по ГОСТ это не роллеты. Это рулонные решетки или роллетные решетки.
И объединять все в одном, то это получится фигня полная. Как Вы укажите ветровую нагрузку для решеток???

+ данный ГОСТ максимально гармонизирован с европейским стандартом EN 13659
 
Регистрация
14 Дек 2014
Сообщения
30
Реакции
4
Адрес
Псковская область
Вы же вчера вроде собирались ехать к продавцу за спецификацией. Раздумали?

Вениамин, с 10.00 они начинают работать. Я позвонил и попросил, что бы сделали спецификацию на изделие и сертификат качества.Спросил когда будет готово, ответили после обеда. Обязательно выложу эти два документа. Настроен идти до конца.
 

VeniaminX

Почти свой
Регистрация
15 Окт 2013
Сообщения
378
Реакции
226
Адрес
Оренбург
Вениамин, с 10.00 они начинают работать.
У нас обед уже )) Про часовые пояса и разницу во времени я гхеально не в кугкхсе ))
Настроен идти до конца.
Это правильно. Ибо до этих "продавастов" иначе не дойдет что нельзя такое людям не то монтировать, а вообще заикаться даже об этом
 
Регистрация
14 Дек 2014
Сообщения
30
Реакции
4
Адрес
Псковская область
Ибо до этих "продавастов" иначе не дойдет что нельзя такое людям не то монтировать, а вообще заикаться даже об этом

Интересно, а были ли уже претенденты по таким ситуациям ??? Я имею в виду судебные решения.
 

VeniaminX

Почти свой
Регистрация
15 Окт 2013
Сообщения
378
Реакции
226
Адрес
Оренбург
Интересно, а были ли уже претенденты по таким ситуациям ??? Я имею в виду судебные решения.
Ну не было, так будут )
Но попробовать, мне кажется, однозначно стоит. т.к. поставили Вам откровенное г...., на Ваш проем ну ни как не подходящее...
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

VeniaminX

Почти свой
Регистрация
15 Окт 2013
Сообщения
378
Реакции
226
Адрес
Оренбург
Регистрация
14 Дек 2014
Сообщения
30
Реакции
4
Адрес
Псковская область
Сьездил получил
 

Вложения

  • IMG_0340.JPG
    IMG_0340.JPG
    4.1 MB · Просмотры: 97
  • IMG_0341.JPG
    IMG_0341.JPG
    4 MB · Просмотры: 132
  • IMG_0342.JPG
    IMG_0342.JPG
    4.2 MB · Просмотры: 102
  • IMG_0344.JPG
    IMG_0344.JPG
    4 MB · Просмотры: 130
  • IMG_0343.JPG
    IMG_0343.JPG
    3.8 MB · Просмотры: 152

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,302
Реакции
2,141
Адрес
Кемерово
Сьездил получил
Посмотрел последний каталог Дорхана, там указаны только максимальная ширина для данного профиля - 2,8 метра, и максимальная площадь - 7 кв. м.
Зависимость от ветровых нагрузок не указана в принципе:crazy:
 

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск
Посмотрел последний каталог Дорхана, там указаны только максимальная ширина для данного профиля - 2,8 метра, и максимальная площадь - 7 кв. м.
Зависимость от ветровых нагрузок не указана в принципе:crazy:

Мы уже много лет об этом говорим, что обращайте внимание на ветровой класс
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"