BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Evgen.161

Гость
Регистрация
25 Сен 2013
Сообщения
16
Реакции
0
Адрес
ростов
добрый день участники форума, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой

рулонные ворота шириной 3600 и высотой 4000, работают в активном режиме, говорят заменили двигатель на италию(как сказали BFT) /2 дня назад отрегулировал концевики, приехав на следующийдень обнаружил что они стоят в прежнем положении.
если попытаться поднять ворота 2-ой раз подряд, то они обязательно остановятся в середине и перестанут работать минут на 15, в эти 15 нерабочих минут мои наблюдения
первые 5 мин. взял мультиметр, присутствует220 и на подъеме и на опускании причем одновременно, отсоединил привод с блока управление подается питание нормально, подсоединяю привод проверяю нагрузку, все в рабочем режиме при подаче команды только на одной клемме 220, как и должно быть, но они всеравно стоят свои законные 15 мин.

благодарю за внимание!!!
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
re: проблемы с приводом на рулонные ворота

Судя по симптомам - банальная отсечка по перегреву.
К сожалению, у Вас не сказано, о каком приводе идет речь, но у большинства внутривальных приводов гарантированная продолжительность непрерывной работы регламентирована 4-мя минутами. Если привод на гарантии, по характеристикам он подходит на данные ворота и время непрерывной работы меньше регламента - меняйте по гарантии.
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
re: проблемы с приводом на рулонные ворота

нашел только один привод от бфт для рулонных ворот
X130 EF
у вас такой ?

если да то должен быть такой блок управления
http://www.bftrus.ru/media/pdf/manuals/ELBA_manual_rus.pdf
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
re: проблемы с приводом на рулонные ворота

и если ролета имеет балансировочные пружины не мешало бы проверить как она работает в ручном режиме
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
re: проблемы с приводом на рулонные ворота

если попытаться поднять ворота 2-ой раз подряд, то они обязательно остановятся в середине и перестанут работать минут на 15, в эти 15 нерабочих минут мои наблюдения

При опускании тоже останавливаются? Блок управления Elba имеет функцию чел и останавливаются в рост чела...
Привод имеет две обмотки и их сопротивление должно быть равным, надо прозвонить их...
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,300
Реакции
2,134
Адрес
Кемерово
Re: проблемы с приводом

добрый день участники форума, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой

рулонные ворота шириной 3600 и высотой 4000, работают в активном режиме, говорят заменили двигатель на италию(как сказали BFT) /2 дня назад отрегулировал концевики, приехав на следующийдень обнаружил что они стоят в прежнем положении.
если попытаться поднять ворота 2-ой раз подряд, то они обязательно остановятся в середине и перестанут работать минут на 15, в эти 15 нерабочих минут мои наблюдения
первые 5 мин. взял мультиметр, присутствует220 и на подъеме и на опускании причем одновременно, отсоединил привод с блока управление подается питание нормально, подсоединяю привод проверяю нагрузку, все в рабочем режиме при подаче команды только на одной клемме 220, как и должно быть, но они всеравно стоят свои законные 15 мин.

благодарю за внимание!!!

Не совсем понял по поводу 220 на подъем и опускание одновременно, но судя по описанию происходит срабатывание тепловой защиты привода...
 

Evgen.161

Гость
Регистрация
25 Сен 2013
Сообщения
16
Реакции
0
Адрес
ростов
re: проблемы с приводом на рулонные ворота

балансированной пружины нету, блок управления стоит алютех
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
re: проблемы с приводом на рулонные ворота

балансированной пружины нету, блок управления стоит алютех

Возможно не правильно подобран привод, ошибка манагера, привод не справляется и перегревается и срабатывает термодатчик, , а куда делись пружины, без них никуда...
:negative:
 

Evgen.161

Гость
Регистрация
25 Сен 2013
Сообщения
16
Реакции
0
Адрес
ростов
re: проблемы с приводом на рулонные ворота

может я что-то недопонимаю, но тогда почему если это перегрев на обоих направлениях присутствует 220
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
может я что-то недопонимаю, но тогда почему если это перегрев на обоих направлениях присутствует 220
Меряешь-то правильно, фаза-ноль.А, что за блок А? Может он шалит?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Evgen.161

Гость
Регистрация
25 Сен 2013
Сообщения
16
Реакции
0
Адрес
ростов
мерию правильно, голубой - черный, голубой - коричневый, на обоих одновременно 220, блок управления исправен, когда откидываю двигатель все в норме, подключаю опять двигатель, вроде все в норме, но привод всеравно стоит без действия свое время.
есть подозрение что сгорела обмотка? как считаете?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
мерию правильно, голубой - черный, голубой - коричневый, на обоих одновременно 220, блок управления исправен, когда откидываю двигатель все в норме, подключаю опять двигатель, вроде все в норме, но привод всеравно стоит без действия свое время.
есть подозрение что сгорела обмотка? как считаете?

Нет такого подозрения, Титов ответил, перечитай принципиальную схему поймешь, и на всех приводах с кондером будет присутствовать напряжения на обоих проводах.
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Evgen, нет такого блока управления Алютех в природе, может Nero? Nice? или что другое?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

serggate

Специалист
Регистрация
16 Мар 2012
Сообщения
148
Реакции
103
Адрес
Нижний Новгород
Тепловик отсекает ноль в самом движке. Пока двигатель не остынет, движение не начнётся.
 
Сверху Снизу