Добрый день
С 2006г работали нормально, но в последнее время стал замечать что частенько ворота остаються приоткрытыми, причем есть несколько вариантов...
1. Ворота в конце совершают колебательные движения, в процессе коротых выскакиевает запорный механизм замка и упирается в раму(внешнюю) не давая воротам закрыться, т.е. вместо того чтобы выскочить при запирании в своем гнезде, выскакиевает раньше, потому-что ворота "колбасит" в финальном положении где-то 10-15см до упора.
2. Когда до закрывания остается 20-30 см, ворота снижают скорость, и тихонько идут до 5 см, затем встают (видать есть какой-то таймаут на тихий ход).

Может сместились датчики на кулачках в приводе, может что-то в механике?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
1. так это ведь просто увидеть, мы тут на расстоянии бессильны
2. Какой блок управления? можно уменьшить токовую чувствительность, обычно это потенциометры с подписью SENS.

Датчиков на кулачках нет, есть кулачки и есть концевики на которые эти кулачки нажимают.
 

VladimirSh

Новичок
Регистрация
2 Дек 2013
Сообщения
27
Реакции
12
Адрес
Нефтекамск
Пока вроде все работает, после отклбчения энергии. А неисправность засниму на видео и выложу, так понятнее будет.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Пока вроде все работает, после отклбчения энергии. А неисправность засниму на видео и выложу, так понятнее будет.

2. Какой блок управления? можно уменьшить токовую чувствительность, обычно это потенциометры с подписью SENS.
2.??????????Лучше фото платы
 

VladimirSh

Новичок
Регистрация
2 Дек 2013
Сообщения
27
Реакции
12
Адрес
Нефтекамск
Привод 230В EMEGA 456, фото платы смогу выложить позже. Мне сказали что такое бывает при пониженном напряжении в сети.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Блок управления ZE5?
DIP10 ON? ENC выкрутить до упора против часовой стрелки или уменьшить от того что есть сейчас.
В описании есть как настроить ворота без замедлений, можно попробовать и должно закрывать до конца
 

VladimirSh

Новичок
Регистрация
2 Дек 2013
Сообщения
27
Реакции
12
Адрес
Нефтекамск
Да все верно, ZE5. ДИПы гляну. Замедление тоже иметь неплохо (замок ПОЛИС, чересчур нежный на защелкивание), просто непонятно почему, все было нормально и вдруг стало так. Спасибо за совет попробую настроить.
 

VladimirSh

Новичок
Регистрация
2 Дек 2013
Сообщения
27
Реакции
12
Адрес
Нефтекамск
ДмитрийSPb чтобы не плодить новую тему, можно написать Вам в личку вопрос про выбор секционных ворот?
 

Валентиныч

Эксперт
Регистрация
13 Авг 2011
Сообщения
1,027
Реакции
804
Адрес
Ижевск
1. Ворота в конце совершают колебательные движения, в процессе коротых выскакиевает запорный механизм замка и упирается в раму(внешнюю) не давая воротам закрыться, ....

Может сместились датчики на кулачках в приводе, может что-то в механике?

Здесь дело в механике...появился люфт, износ. Остановите движение створки в нижнем положении, когда начинается болтанка, и руками пошевелите створку. посмотрите где слабина.
Передача усилия к створке идет через рычаг, один конец которого через штифт закреплен на раме, другой, через ось с квадратным хвостовиком вставлен в полый вал привода.
Люфт скорее всего в квадратном хвостовике. Подтяните стопорные болты на валу привода.
emega_1024[1]1_b.jpg
i
 

VladimirSh

Новичок
Регистрация
2 Дек 2013
Сообщения
27
Реакции
12
Адрес
Нефтекамск
Валентиныч Спасибо, попробую! Прошу прощения, Вы случайно не из KASLock ? Если да, то возможно это будет и полезной информацией, что двери от КАСлок. Может так причина станет более ясна.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Duce

Почти свой
Регистрация
16 Июл 2009
Сообщения
539
Реакции
383
Адрес
Москва
Валентиныч Спасибо, попробую! Прошу прощения, Вы случайно не из KASLock ? Если да, то возможно это будет и полезной информацией, что двери от КАСлок. Может так причина станет более ясна.
Если ворота от KASLock, то там механическую часть они свою используют, от САМЕ только привод. Информация на 100% верна.
 

Валентиныч

Эксперт
Регистрация
13 Авг 2011
Сообщения
1,027
Реакции
804
Адрес
Ижевск
Валентиныч Спасибо, попробую! Прошу прощения, Вы случайно не из KASLock ? .... двери от КАСлок. Может так причина станет более ясна.

Нет, просто работаем в одном городе....Нефтекамск рядом, чьи ворота сомнений не было...

Если ворота от KASLock, то там механическую часть они свою используют, от САМЕ только привод. Информация на 100% верна.
К механической части ворот претензий нет, а использование квадратного хвостовика для передачи усилия от привода к рычагу, не самое лучшее решение для приводов ПП ворот. Все же должно быть шлицевое соединение вал - рычаг, как у R41 и во многих рычажных приводах .
r41_04_5.jpg
 

VladimirSh

Новичок
Регистрация
2 Дек 2013
Сообщения
27
Реакции
12
Адрес
Нефтекамск
Шлиц конечно хорошо, но готовую конструкцию не поменять, буду подтягивать.
Что интересно, после выключения питания, вроде стало доводить нормально. Но появилась другая проблема, не окрывает с первого раза, нажимаю открыть, замок срабатывает, а мотор молчит и вот на 2-3-й раз, наконец-то после срабатывания замка происходит запуск мотора и открытие. У меня начинают закрадываться подозрения в заеданиях механической части.
 

Валентиныч

Эксперт
Регистрация
13 Авг 2011
Сообщения
1,027
Реакции
804
Адрес
Ижевск
Дело в приводе и похолодании. За 6 лет "подсох" пусковой конденсатор (на приводе), его стоит поменять. Перепрограммировать привод, покрутить регулировки усилия, уточните модель блока управления (настенный или черная коробка на створке ворот - ZE5).
070194155acf1c4636d6aa348f11ff8a.jpeg
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Владимир, так в настройках блока вы что то меняли как я писал? Или только напругу отключаете?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

VladimirSh

Новичок
Регистрация
2 Дек 2013
Сообщения
27
Реакции
12
Адрес
Нефтекамск
Владимир, так в настройках блока вы что то меняли как я писал? Или только напругу отключаете?
Дмитрий, что интересно после планового отключения все все как будто самоустранилось, поэтому настройки трогать не стал. Но появилась новая проблема.
 

VladimirSh

Новичок
Регистрация
2 Дек 2013
Сообщения
27
Реакции
12
Адрес
Нефтекамск
Чуть позже сделаю фото блока управления, будет более ясно, да и там можно посмотреть положения потенциомеров.
PS Заметил еще нюанс, появление/исчезновение неисправностей в некоторой степени зависит от ручного подъема, когда приходится отлючать желтый флажок привода. Как будто сбивается нулевое положение. Но судя по инструкции, там есть только концевик верхнего положения, нижнее - по току.
 

VladimirSh

Новичок
Регистрация
2 Дек 2013
Сообщения
27
Реакции
12
Адрес
Нефтекамск
Уважаемые участники форума, прошу прощения за длительную задержку, вот фото, первые фото платы ZE5, а последние фото то в каком положении сейчас остаётся дверь. Если её погонять туда-сюда раз 5, может и закроет до конца. А стартует уже только со 3-5 раза, первые разы, на нажатие кнопки щелкает соленоид замка и мотор тихо гудит, но не запускается.
 

Вложения

  • IMG_2023.JPG
    IMG_2023.JPG
    2.9 MB · Просмотры: 199
  • IMG_2024.JPG
    IMG_2024.JPG
    3.2 MB · Просмотры: 212
  • IMG_2025.JPG
    IMG_2025.JPG
    3 MB · Просмотры: 212
  • IMG_2027.JPG
    IMG_2027.JPG
    3.5 MB · Просмотры: 210
  • IMG_2029.JPG
    IMG_2029.JPG
    3.1 MB · Просмотры: 236
  • IMG_2030.JPG
    IMG_2030.JPG
    3 MB · Просмотры: 233

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Уважаемые участники форума, прошу прощения за длительную задержку, вот фото, первые фото платы ZE5, а последние фото то в каком положении сейчас остаётся дверь. Если её погонять туда-сюда раз 5, может и закроет до конца. А стартует уже только со 3-5 раза, первые разы, на нажатие кнопки щелкает соленоид замка и мотор тихо гудит, но не запускается.

Навали на меня снег и паутину, я б то же работать не стал, а мой директор бы еще и жаловался: ну почему он на работу не ходит...Как ты к дверям, они тем же отвечают. Эт не критика, просто для тебя дверь удобство, а для нас механизм, коий так содержать нельзя.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
ENC выкрутить до упора против часовой стрелки
В описании есть как настроить ворота без замедлений, можно попробовать и должно закрывать до концаhttp://www.camerussia.com/upload/iblock/ea1/ze5.pdf
 