| | #1 | ||
| Завсегдатый Регистрация: 12.05.2011 Адрес: Смоленск Возраст: 46
Сообщений: 120
Репутация: 7 | | ||
| | |
Реклама на ВоротаФорум | |
| | |
| | #2 | ||
| Представитель Zaiger Регистрация: 03.02.2011 Адрес: Новосибирск
Сообщений: 857
Репутация: 55 |
у приводов разблокировка механическая, её, как электромагнит, просто прекращением подачи напряжения не выключишь
__________________ Zaiger.ru | ||
| | |
| | #3 | ||
| Консультант Регистрация: 23.03.2011 Адрес: Казань Возраст: 30
Сообщений: 380
Репутация: 50 |
на сколько я знаю у немцев есть такие привода они используют их на противопожарных шторах и противопожарных рулонных воротах если интересно могу уточнить
| ||
| | |
| | #4 | ||
| Эксперт Регистрация: 02.07.2009 Адрес: Москва Возраст: 32
Сообщений: 1,921
Репутация: 208 | Недавно выезжал на хрень про которую сказал Udav2000. Стоял внутривальный Stobich (буква О с точками наверху). Без напряжения привод разблокирован, электрозамок движка подключается отдельными проводами. Только они какие то антипротивопожарные: полотно по весу не компенсируется, а при разблокированном приводе эта тяжеленная тряпка сама опускается и перегораживает проход. Так что если нужно перекрыть тягу или запереть дым, то пойдет, а на путях эвакуации - это трендец.
__________________ ______________ _________ ____ | ||
| | |
| | #5 | ||
| Консультант Регистрация: 18.02.2011 Адрес: Питер
Сообщений: 586
Репутация: 59 | | ||
| | |
| | #6 | ||
| Консультант Регистрация: 23.03.2011 Адрес: Казань Возраст: 30
Сообщений: 380
Репутация: 50 |
я ставил такие шторы кстати и вам рекомендую изучить данное направление по моему оно очень перспективное у нас в стране капитально взялись за противопожарную безопасность можно даже новый раздел на форуме создать противопожарные ворота и дымозощитные шторы кстати штёбих очень дорого продает свое оборудование поэтому люди берут наши российские они порядком дешевле | ||
| | |
| | #7 | ||
| Эксперт Регистрация: 10.05.2010 Адрес: г. Москва
Сообщений: 405
Репутация: 52 |
На подъемных и откатных воротах не может быть никаких разблокировок.... они не могут быть пожарными выходами. На противопожарных есть, но там принцип другой, они должны закрыться. На многих блоках управления FAAC есть вход Emergency- в зависимости от настроек закрывает или открывает ворота игнорирую все другие команды.
| ||
| | |
| | #8 | ||
| Постоянный участник Регистрация: 11.10.2011 Адрес: Ярославль
Сообщений: 30
Репутация: 2 |
В прошлом году ставили противопожарные секционные ворота, главной проблемой встал привод ворот по предписанию он должен был иметь сертификат по пожарке. В результате удалось найти только привод ( не помню марку) с блоком управления FS 345. Что интересно сам привод двойной с двигателями на 24 и 220 вольт( работал от двигателя 220, при пожаре переключался на 24вольта)+ ручная разблокировка, блок управления с встроенными аккумуляторами (2 акума по 17А/ч) все это хозяйство подключается к пожарке и в зависимости от логики или закрывает ворота или наоборот. Степень открытия можно было настроить разную для нормальной работы и для пожара.
| ||
| | |
| Сказали спасибо: 1 |
| | #9 | ||
| Завсегдатый Регистрация: 12.05.2011 Адрес: Смоленск Возраст: 46
Сообщений: 120
Репутация: 7 |
Это нормальный алгоритм, аккумуляторы решают вопрос энергообеспечения, а проводку от пожарки FRLSом делали?
| ||
| | |
![]() |