Несколько предприятий, автомойки и молокозавод, там то же мойка обратились с проблемой. В морозы обмерзают направляшки и примерзает резинка к полу на секционках. Народ начинает утром отдалбливать, кто-чем. Гнут направляшки, рвут резинки, ворота еще сильнее обмерзают... Как на фото например. Просят сделать какой нибудь обогрев. Может кто встречался с заводскими изделиями для обогрева или есть опыт решения этой проблемы.

IMG_20111213_153156.jpg

На фото битые ворота, их мы уже сделали. Собрали из трех два.
 

grey54rus

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Ноя 2011
Сообщения
1,287
Реакции
746
Адрес
Новосибирск
в понедельник в почте посмотрю спам по резинотехническим изделиям с обогревом, выложу.
но на "своих" мойка настаивал на круглосуточном обдуве ворот тепловыми пушками, обледенение присутствует на вертикальных направляющих, 70см по низу но на работу ворот не влияет.
 

Валентиныч

Эксперт
Регистрация
13 Авг 2011
Сообщения
1,027
Реакции
804
Адрес
Ижевск
Наша тема, зимняя...:biggrin:
Пушки, тепловые завесы....греть железо.
Можно полог брезентовый или т.п., оградить ворота от теплого помещения (тамбур в морозные дни)....
 

Dynaco

Представитель Dynaco
Регистрация
27 Авг 2010
Сообщения
315
Реакции
86
Адрес
Москва
А почему бы не использовать кабель обогрева? Бывают саморегулируемые, без блоков.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
А почему бы не использовать кабель обогрева? Бывают саморегулируемые, без блоков.

+1.
Закрепить на стяжки к направляющим и заклеить алюминиевым скотчем. сделать штробу и уложить в пол, заделать полиуретановым герметиком. Цена вопроса ~500 руб. метр
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,141
Реакции
8,739
Адрес
СССР
А почему бы не использовать кабель обогрева? Бывают саморегулируемые, без блоков.
Я думал о том же.
+1.
Закрепить на стяжки к направляющим и заклеить алюминиевым скотчем. сделать штробу и уложить в пол, заделать полиуретановым герметиком. Цена вопроса ~500 руб. метр
Здесь один минус, или даже два...
Сделать штробу не всегда получается. На молокозаводе, к примеру, на четырех воротах в низу проема лежит швеллер, резинка к нему примерзает.
Заделать полиуретановым герметиком. А ежели сверху штробы на герметик камушек ляжет? Я думаю Камаз его легко вдавит и в герметик и в кабель.
основная проблема в плохой вентиляции.
обогрев решение последствий.
Согласен, на всех мойках, что я видел вентиляция плохая, влажность повышенная, но... К примеру опять молзавод. Там бочки молоковозов моют паром. Причем одновременно по четыре бочки. Для того чтобы что-то было видно, они держат температуру в мойке 32-36 градусов (градусник висит), там четыре двухэтажных тепловых пушки. После того как один молоковоз выезжает-въезжает минут десять своего носа не видно. Не представляю какая там должна быть вентиляция.

Я предполагал использовать кабель обогрева таким образом. Брать трубу 20х40 или две сварить, получится 20х80 (то, на что глаз в цеху упал), нарезать по ширине ворот, насверлить отверстия в них заранее по типу как для крепления направляшек ролок. Вложить туда кабель (сколько пока не знаю, только теория), затем к полу или саморезами по металлу или дюбелями/анкерами. Ворота потом подстроить. На выводы металлорукав соответствующего диаметра. По направляшкам можно просто кабель прилепить или так же в трубе. Но это только теория, я вообще думал уже есть что-то в природе для обогрева.
Через недельку съезжу к Dynaco в гости, потом буду экспериментировать.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Вложить туда кабель (сколько пока не знаю, только теория),

в одну нитку (соморег 20-25 ВТ/м. в черной оболочке) если полы "жывые" укладывайте в меттрубе (3/4" вполне, можете ее приварить прям к швеллеру под воротами.) по направляйке крепите как можно ближе к углу вертикальной стойки
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dynaco

Представитель Dynaco
Регистрация
27 Авг 2010
Сообщения
315
Реакции
86
Адрес
Москва
Кабель можно в нижний уплотнитель убрать и по витому проводу запитать. Правда, это не очень с точки зрения безопасности, витые провода часто рвут.
 

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург

Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград
Становится тема актуальной! За бортом -30.
IMG00011.jpg

IMG00014.jpg

IMG00015.jpg

Что делать?
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск

Краткое содержание романа Чернышевского , но если это не поможет ждать потепления. Делать много крупных планов и дальше на основании этих жутких снимков продовать ворота с панелью 80мм. А так у меня в боксе отопление не постоянное и намерзания имеют место. Выхода не вижу.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград
Проблема здесь не в толщине панели, а в прилигании к проему. Откуда дует, там и намерзло.
Можно конечно резинки поменять, но это поможет максимум на год.
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Проблема здесь не в толщине панели, а в прилигании к проему. Откуда дует, там и намерзло.
Можно конечно резинки поменять, но это поможет максимум на год.

Можете попробовать такой уплотнитель [/ATTACH]
 