BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Требования пожарников к воротам и их нюансы

Bremax

Новичок
Регистрация
23 Апр 2012
Сообщения
36
Реакции
20
Адрес
Петрозаводск
При сработке, должны наоборот закрываться ворота на паркингах, иначе все рванут выезжать и будет коллапс.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Re: Hormann A460

При сработке, должны наоборот закрываться ворота на паркингах, иначе все рванут выезжать и будет коллапс.

Закрываются противопожарные, а все остальное открывается
 

Bremax

Новичок
Регистрация
23 Апр 2012
Сообщения
36
Реакции
20
Адрес
Петрозаводск
Re: Hormann A460

Закрываются противопожарные, а все остальное открывается
Вы путаете с автоматическими раздвижными дверями. Уж сколько в паркингах ворота SPU F42 ставим. Всегда пожарный надзор трясет предписаниями, что при сработке пож. сигнализации должны закрыться, а люди должны по эвакуационным путям выбегать. Если есть калитка в воротах, то с ручкой антипаникой (нажимная или штанга, в зависимости от кол-ва машиномест). Логика понятна, не давать лишнего притока воздуха. При этом должен быть лючок для пожарного шланга в полотне ворот или рядом в стене.
Был тут прикол с противопожарными шторами (тканевые) на паркинге. При проверке, включили имитацию пожара, ворота закрылись и при этом автоматически включилась система дымоудаления на максимум. Итог: порвало на двух воротах полотна и вырвало из направляющих. Вот такой пылесос получился, чуть ворота не втянул :smile3:
 

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
Re: Hormann A460

Если есть калитка в воротах, то с ручкой антипаникой(нажимная или штанга, в зависимости от кол-ва машиномест)
еще и ширину калитки 1130 опционную.....
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Re: Hormann A460

В некоторых случаях требуют открывания ворот для лучшей работы дымоудаления.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Bremax

Новичок
Регистрация
23 Апр 2012
Сообщения
36
Реакции
20
Адрес
Петрозаводск
Re: Hormann A460

еще и ширину калитки 1130 опционную.....
Вообще от 900мм.(в свету) в зависимости от класса здания, кол-ва машиномест и ширины эвакуационных путей, все это одно из другого вытекает.
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Re: Hormann A460

Не подскажите ли СНИП, по которому допускается открытие ворот при пожаре?

Нет не подскажу, просто интересовались как это реализовать данную функцию.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: Hormann A460

К большому сожалению у нас в России не все так просто.
В основном все подстраиваются не под СНИП, а под пожарного инспектора, который принимает помещения. Если он скажет должно открывается, значит будет открываться, если скажет закрываться, будет закрываться. В 99% случаев никто с ним даже спорить не будет ради заветной подписи в документах.
 

Bremax

Новичок
Регистрация
23 Апр 2012
Сообщения
36
Реакции
20
Адрес
Петрозаводск
Re: Hormann A460

Нет не подскажу, просто интересовались как это реализовать данную функцию.
Зато я вам подскажу. http://docs.cntd.ru/document/1200092706 Изучайте на здоровье, конкретно есть пункт 5.1.43 Если вам пожарный инспектор сказал, что надо что бы на паркинге ворота при пожаре открывались, то попросите его блеснуть знаниями и предоставить СНИП.
 

Bremax

Новичок
Регистрация
23 Апр 2012
Сообщения
36
Реакции
20
Адрес
Петрозаводск
Re: Hormann A460

К большому сожалению у нас в России не все так просто.
В основном все подстраиваются не под СНИП, а под пожарного инспектора, который принимает помещения. Если он скажет должно открывается, значит будет открываться, если скажет закрываться, будет закрываться. В 99% случаев никто с ним даже спорить не будет ради заветной подписи в документах.
Не, ну если вы хотите подписаться под нарушением и потом сесть (по уголовке) если случится пожар и будут жертвы, то вперед. Пож. инспектора тоже проверяют и он очень этого боится. Делайте телефонные записи разговоров с ним и приемку ворот на диктофон. Если он с чем-то не согласен, пусть в акте это письменно изложит. Ну и вы инспектору всегда можете намекнуть, достаточно узнать какие объекты он принимал и в 99% вы найдете нарушения в местах где с ним в 99% никто не спорил. :wink: Видимо, я в 1% счастливчиков :smile3: . Законы надо знать.
 

Владимир Бурмистров

Добровольно покинул Форум
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
1,658
Реакции
674
Адрес
Новосибирск
а смысл какой? инспектор подписал - всё хорошо... я, когда ворота противопожарные ставил, спрашивал - вам противопожарные, или чтоб сертификат был, в большинстве случаев выбирали сертификат и ставили дурхан, случись что вопросы будут к производителю и к выдавшему сертификат
 

Bremax

Новичок
Регистрация
23 Апр 2012
Сообщения
36
Реакции
20
Адрес
Петрозаводск
а смысл какой? инспектор подписал - всё хорошо... я, когда ворота противопожарные ставил, спрашивал - вам противопожарные, или чтоб сертификат был, в большинстве случаев выбирали сертификат и ставили дурхан, случись что вопросы будут к производителю и к выдавшему сертификат
Вам ничего не будет, если вы установите по СНИПам и технологиям производителя. А каждая не закрученная гайка или болт, не соблюдение расстояний, нарушение монтажа проводки и тд., будут потом против вас. Все будут искать козла отпущения. Обычно это пож. инспектор и монтажная организация. Поэтому инспектора, если он настаивает сделать при пожаре функцию открывания ворот, не забудьте предупредить, что в этом случае вы несете обоюдную ответственность(возможно уголовную, если будут жертвы).
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

AVERGOR

Активный
Регистрация
4 Ноя 2015
Сообщения
95
Реакции
45
Адрес
М.О. Красногорск
а смысл какой? инспектор подписал - всё хорошо... я, когда ворота противопожарные ставил, спрашивал - вам противопожарные, или чтоб сертификат был, в большинстве случаев выбирали сертификат и ставили дурхан, случись что вопросы будут к производителю и к выдавшему сертификат
Я в таких случаях отказываюсь от монтажа ворот или штор которые не соответствуют пожарным нормам.
 

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
Во всей это ситуации радуют проектировщики. Они теперь везде ППЖ ворота рисуют. Причем интенсив их не интересует. Вчера видел проект авто мойки секционки ППЖ заложенны
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Во всей это ситуации радуют проектировщики. Они теперь везде ППЖ ворота рисуют. Причем интенсив их не интересует. Вчера видел проект авто мойки секционки ППЖ заложенны

это же хорошо....
 

AVERGOR

Активный
Регистрация
4 Ноя 2015
Сообщения
95
Реакции
45
Адрес
М.О. Красногорск
Во всей это ситуации радуют проектировщики. Они теперь везде ППЖ ворота рисуют. Причем интенсив их не интересует. Вчера видел проект авто мойки секционки ППЖ заложенны
Они и въезд в паркинг секционки ппж лепят
 
Регистрация
29 Апр 2016
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Санкт-Петербург
Завод Тойота и Ниссан. Все ворота при сигнале с пожарки автоматически открываются.Закрываются только противопожарные двери (согласно СНиПу) В паркинге аналогично,с разницей в том что при открытии ворот проём закрывает противопожарная штора.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"