Question Секционные пром. ворота с повышеным подьёмом Алютех

Возникла одна проблема. При монтаже ворот (ш.3800 в.4500) с пов. подьёмом, и с вальной автоматикой, я допустил одну ошибку; муфту, которой соединяется вал, затянул не достаточно надёжно, соответственно через неделю левый вал "уехал" в сторону. Это мы устранили, распустив ТОЛЬКО ОДНУ левую пружину. Ну вроде всё хорошо. Но, по истечению примерно шести месяцев, левый вал снова "уехал" в сторону. Я его сегодня просто молотком забил обратно, и планирую через дня три взять леса и распустить уже две пружины, перебрать соединения вала и: возможно кто-то даст ещё совет?
Зараннее благодарю!
maxizh вне форума   Ответить с цитированием
Реклама на ВоротаФорум
Старый 13.02.2012, 21:03   #2
Эксперт
 
Регистрация: 10.05.2010
Адрес: г. Москва
Сообщений: 405
Репутация: 52
Thumbs up Re: Секционные пром. ворота с повышеным подьёмом Алютех

фиксируйте кронштейны опоры вала к которым закреплена пружина со внутренней стороны кольцом( типа как у Хермана). Когда ворота поднимаются, пружина уменьшается, кронштейн тянет к центру ворот и перекашивает, и тянет вал. А также возможно не соосны валы...

ЗЫ: представители Алютех подумайте над фиксацией кронштейна к валу..
titov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 03:05   #3
Местный
 
Регистрация: 27.12.2011
Адрес: Омск
Сообщений: 284
Репутация: 27
Arrow Re: Секционные пром. ворота с повышеным подьёмом Алютех

Цитата:
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
фиксируйте кронштейны опоры вала к которым закреплена пружина со внутренней стороны кольцом( типа как у Хермана)...
Алютех всегда поставлял кольца в комплекте.
А чего думать над фиксацией... приваривать, если кольца не помогают.
Dialog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 21:35   #4
Завсегдатый
 
Регистрация: 30.09.2011
Адрес: Набережные Челны
Возраст: 39
Сообщений: 110
Репутация: 16
Arrow Re: Секционные пром. ворота с повышеным подьёмом Алютех

Да вообще надо пересмотреть конструкцию пружинного привода: валы провисают, кронштейны прогибаются, барабаны разбалтываются, тросы с барабанов слетают при каждом удобном случае. Касаемо валов и кронштейнов и Дорхана касается- в воротах 5мх5м пришлось кронштейны усиливать- приваривать косынки, иначе гнется гад.. Но Дорхану есть что ответить- октогональные валы.
Student вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 23:39   #5
Консультант
 
Аватар для Maximilian
 
Регистрация: 09.10.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 1,576
Нарушения: 0/1 (1)
Репутация: 127
Arrow Re: Секционные пром. ворота с повышеным подьёмом Алютех

Студент, ворота больше 25 м2 только Херманн!