BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Ворота с диким перепадом температур.

vorotoff

Почти свой
Регистрация
15 Мар 2011
Сообщения
1,170
Реакции
720
Адрес
г. Киров, Кировская обл.
Здравствуйте. Имеем заказ на ворота в испытательную камеру. Ш 2000 В 2500. Температура внутри помещения в нагреве +70С и охлаждение -55С. Температура во втором помещении комнатная. Ворота только секционные, только с подъёмом вверх. Что выдержит????:hg:
 

Michail Burmistrov

Почти свой
Регистрация
8 Фев 2011
Сообщения
1,075
Реакции
787
Адрес
Новосибирск
выдержат секционные ворота, только секции сделать из металла с минеральной плитой, толщиной мм 50,можно сделать дополнительно с терморазрывом,.. будет не дешево, но будет, ну и опять же лучше, что бы все механизмы были не в камере
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
А что мешает поставить херманы с толстыми панелями?
 

Lehich

Новичок
Регистрация
18 Июн 2012
Сообщения
41
Реакции
23
Адрес
Moscow
Может противопожарные?
А что с автоматикой планируется?
 

vorotoff

Почти свой
Регистрация
15 Мар 2011
Сообщения
1,170
Реакции
720
Адрес
г. Киров, Кировская обл.
Ворота ставятся со стороны с комнатной температурой, без мотора. Интересует герметичность ворот, т.к. при -55С внутри, а снаружи +25С. Опасаюсь конденсата в стыках панелей. Противопожарка влаги наглотается
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Здравствуйте. Имеем заказ на ворота в испытательную камеру. Ш 2000 В 2500. Температура внутри помещения в нагреве +70С и охлаждение -55С. Температура во втором помещении комнатная. Ворота только секционные, только с подъёмом вверх. Что выдержит????:hg:

держать то будет почти все.... только потери будут и все....
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
ворота ставятся со стороны с комнатной температурой. без мотора. Интересует герметичность ворот т.к. при -55С внутри а снаружи +25С опасаюсь конденсата в стыках панелей. Противопожарка влаги наглотается

надо опасаться чтоб к проему не примерзли))
 

vorotoff

Почти свой
Регистрация
15 Мар 2011
Сообщения
1,170
Реакции
720
Адрес
г. Киров, Кировская обл.
Питерский коллега посоветовал протянуть обогрев по резинкам и стыкам панелей. Будем думать и предлагаться. Вроде вариант неплох!!!
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Michail Burmistrov

Почти свой
Регистрация
8 Фев 2011
Сообщения
1,075
Реакции
787
Адрес
Новосибирск
Питерский коллега посоветовал протянуть обогрев по резинкам и стыкам панелей. Будем думать и предлагаться. Вроде вариант неплох!!!

так то же делаем, но на дверях, на воротах пока ни разу
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
так то же делаем, но на дверях, на воротах пока ни разу

Рабочий вариант. Подбираем кабель по квадратуре ворот, не забываем резинку в местах выхода из панелей ставим сальник, делаем петельку для снятия напряжения кабеля. Запитываем через стиральный кабель. И по периметру делаем абогрев резинок. Взял бы еще дополнительно контур примыкания хоть от д.х. И норм будет. Незабцдь регулятор температуры, подберешь экспкрементом оптимальную для объекта и все норм будет. Нижнюю резинку не забудь.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Питерский коллега посоветовал протянуть обогрев по резинкам и стыкам панелей. Будем думать и предлагаться. Вроде вариант неплох!!!

Да это правильное решение...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Здравствуйте. Имеем заказ на ворота в испытательную камеру. Ш 2000 В 2500. Температура внутри помещения в нагреве +70С и охлаждение -55С. Температура во втором помещении комнатная. Ворота только секционные, только с подъёмом вверх. Что выдержит????:hg:
Типичный термостат, ищи в номенклатуре холодильных камер....
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Michail Burmistrov

Почти свой
Регистрация
8 Фев 2011
Сообщения
1,075
Реакции
787
Адрес
Новосибирск
надо только не забывать, что греющий кабель - все что сделает, это поднимит темературу, что бы наледи не было. но сами ворота небудут лучше термоизолировать одно помещение от другого.
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
надо только не забывать, что греющий кабель - все что сделает, это поднимит темературу, что бы наледи не было. но сами ворота небудут лучше термоизолировать одно помещение от другого.

Для этого дополнительный контур резиновых уплотнений.
Типа как у Н. термофрей.
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
не забывайте о разложении пены после +60
если +70 то только из жаропрочного
 
Сверху Снизу