Старый 20.05.2016, 00:46   #51
Эксперт
 
Аватар для passkal
 
Регистрация: 20.03.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 2,118
Репутация общая: 1550
Репутация в разделе: 1048
По умолчанию Re: Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Сообщение от passkal Посмотреть сообщение
С1 + R2 - регулировка времени T1 отключения замка
Я бы первое реле тоже сделал через транзисторный ключ, т.о. можно увеличить время задержки, не увеличивая ёмкость конденсатора.

симуляция схемы.
__________________
www.RollPro.ru
Монтаж / Ремонт ворот, роллет, шлагбаумов.
passkal вне форума   Ответить с цитированием
Сказали cпасибо: 4
Старый 20.05.2016, 08:43   #52
Участник
 
Регистрация: 06.07.2013
Адрес: Tuapse
Сообщений: 25
Репутация общая: 2
Репутация в разделе: 2
По умолчанию Re: Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Сообщение от passkal Посмотреть сообщение
Я бы первое реле тоже сделал через транзисторный ключ, т.о. можно увеличить время задержки, не увеличивая ёмкость конденсатора.
...Прямо хоть сейчас в серийное производство!..
Морячок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 09:58   #53
Участник
 
Аватар для Толик1
 
Регистрация: 18.07.2016
Адрес: Челябинск
Сообщений: 11
Репутация общая: 0
По умолчанию Re: Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Коллеги, категорически вас приветствую! Тоже озаботился такой идеей установки блокирующего устройства на стрелу и подумал об электромагните, как я рад что моя идея не первая и уже по большому счету вполне разжеванная.

Предыстория нашего шлагбаума такая: Стоит он в проезде на территории ТЦ. Так уж получилось что он один, и для того чтобы не было сквозного проезда через два светофора. К тому же днем часто "гоняют" не соблюдая скоростной режим. Пока не установили было много аварий (в день до 5). После установки аварии прекратились, но прошел год и люди начали его ломать, слизали практически все шлицы со звездочки редуктора. Он конечно пока работает, но поднять стрелу уже не составляет никакого труда. Люди не понимают даже если им сделать замечание, лезут сразу в драку, не смотря на то что территория проезда относится к служебной парковке ТЦ. Не говорите мне о том почему не поставили "лежаков", кто придумал поставить шлагбаум я не знаю, было это до меня и мне теперь приходится это разруливать с наименьшими финансовыми затратами. То бишь установить какой нибудь простейший запорный механизм.

Подумал я об электронном магните, но почитав ветку понял, что не все так просто. Нужна схема задержки. А шлаг у нас Nice Wil6. не поможете советом?
Толик1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 10:26   #54
Участник
 
Аватар для Толик1
 
Регистрация: 18.07.2016
Адрес: Челябинск
Сообщений: 11
Репутация общая: 0
По умолчанию Re: Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Я вот думаю, а нужна ли задержка вообще? он если не сработает так так стоит контроль ограничения по току.
Толик1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 00:09   #55
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,479
Репутация общая: 4054
Репутация в разделе: 2925
По умолчанию Re: Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Сообщение от Толик1 Посмотреть сообщение
Коллеги, категорически вас приветствую! Тоже озаботился такой идеей установки блокирующего устройства на стрелу и подумал об электромагните, как я рад что моя идея не первая и уже по большому счету вполне разжеванная.

Предыстория нашего шлагбаума такая: Стоит он в проезде на территории ТЦ. Так уж получилось что он один, и для того чтобы не было сквозного проезда через два светофора. К тому же днем часто "гоняют" не соблюдая скоростной режим. Пока не установили было много аварий (в день до 5). После установки аварии прекратились, но прошел год и люди начали его ломать, слизали практически все шлицы со звездочки редуктора. Он конечно пока работает, но поднять стрелу уже не составляет никакого труда. Люди не понимают даже если им сделать замечание, лезут сразу в драку, не смотря на то что территория проезда относится к служебной парковке ТЦ. Не говорите мне о том почему не поставили "лежаков", кто придумал поставить шлагбаум я не знаю, было это до меня и мне теперь приходится это разруливать с наименьшими финансовыми затратами. То бишь установить какой нибудь простейший запорный механизм.

Подумал я об электронном магните, но почитав ветку понял, что не все так просто. Нужна схема задержки. А шлаг у нас Nice Wil6. не поможете советом?
Приветствую...Как понимаю, вы технический руководитель, КЦ...Да, хочется по цивильному, шлаг, все ждут, а на деле, лезут бить морду...
Антивандальность..Замок не поможет....Это психология, там чем больше усилие надо приложить, тем веселее. Надо действовать в противоположном направлении...
Я понимаю, мысль туманная, но суть сводится к тому, что если усиливать, то , что часто ломают, то это только трафить...Ломают почему...Ломают маргиналы...Им по хрену техника.Надо применять психологические законы, физическое усиление не поможет...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 00:13   #56
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,479
Репутация общая: 4054
Репутация в разделе: 2925
По умолчанию Re: Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Я много над этим думал, помните кино, женитьба Бальзаминова ..., пару щелчков сбоку, похлопал по коленкам и уже энергия агресивного трансформировалась...Этто очень обширная тема...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 07:44   #57
Участник
 
Аватар для Толик1
 
Регистрация: 18.07.2016
Адрес: Челябинск
Сообщений: 11
Репутация общая: 0
По умолчанию Re: Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Сообщение от Kiber Посмотреть сообщение
Приветствую...Как понимаю, вы технический руководитель, КЦ...Да, хочется по цивильному, шлаг, все ждут, а на деле, лезут бить морду...
Антивандальность..Замок не поможет....Это психология, там чем больше усилие надо приложить, тем веселее. Надо действовать в противоположном направлении...
Я понимаю, мысль туманная, но суть сводится к тому, что если усиливать, то , что часто ломают, то это только трафить...Ломают почему...Ломают маргиналы...Им по хрену техника.Надо применять психологические законы, физическое усиление не поможет...
да нет, всего лишь рядовой энергетик. шутки шутками но все таки хотелось бы получить ответ по грамотному техническому решению. все что вами выше описано требует присутствия человека у шлагбаума, а у нас лишнего человека нет.
Толик1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 08:24   #58
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,479
Репутация общая: 4054
Репутация в разделе: 2925
По умолчанию Re: Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Ну это обрэзно было сказано.Например мигающая красная лампа, ну это просто предположение...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 08:33   #59
Участник
 
Аватар для Толик1
 
Регистрация: 18.07.2016
Адрес: Челябинск
Сообщений: 11
Репутация общая: 0
По умолчанию Re: Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Сообщение от Kiber Посмотреть сообщение
Ну это обрэзно было сказано.Например мигающая красная лампа, ну это просто предположение...
мигающая красная лампа не отпугнет. все таки хотелось бы увидеть подсказку техническую для блокировки шлага.
Толик1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 23:51   #60
Эксперт
 
Аватар для passkal
 
Регистрация: 20.03.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 2,118
Репутация общая: 1550
Репутация в разделе: 1048
По умолчанию Re: Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Сообщение от Морячок Посмотреть сообщение
Впечатляет))))....но затеял серьёзно, и сделаю, а там посмотрим...
Сделал? как работает?
__________________
www.RollPro.ru
Монтаж / Ремонт ворот, роллет, шлагбаумов.
passkal вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
бу psb-s шлагбаум дорхан электромагнитный замок стрелы шлагбаума
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замок для стрелы шлагбаума на ловителе Филипп Шлагбаумы Doorhan 35 17.05.2016 08:03
Шлагбаум Doorhan Barrier 5000 / Стрела шлагбаума самопроизвольно опускается Riduan Шлагбаумы Doorhan 7 04.06.2015 20:11
Замок электромагнитный ML-180 К и видеодомофон Филипп Системы контроля доступа 9 12.03.2015 20:18
Электромагнитный замок с zf1 kissYTnA Приводы Came для распашных ворот 19 07.03.2013 14:16
Наращивание стрелы шлагбаума Незарегистрированный Автоматические шлагбаумы 12 13.04.2012 10:00



Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.