zakryvaju pultom,zahozhu domoj,smotriu v okno a vorota otkryty:ireful2:!!!chto to netak otreguliroval!!!kto podskazhet????pasibo
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Возможно, появилось какое-то препятствие на пути хода ворот: предмет, который мешает полностью закрыться воротам, тяжелый ход полотна ( проявляется со временем), слишком высокая чувствительность по току, малое усилие в направлении закрывания и т.д.
 

dimon29

Гость
Регистрация
25 Авг 2013
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
litva
Возможно, появилось какое-то препятствие на пути хода ворот: предмет, который мешает полностью закрыться воротам, тяжелый ход полотна ( проявляется со временем), слишком высокая чувствительность по току, малое усилие в направлении закрывания и т.д.

nechego nemeshaet,zakryvajutsia do konca,minut 5 stojat zakrytye ,potom otkryvajutsia!
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Кем-то включена функция автозакрывания, плюс неправильно установлена сторона отката.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Выбор направления движения створки.
В зависимости от положения электродвигателя по отношению к створке, необходимо выбрать направление ее движения при открытии. Если при открытии створка движется не в том направлении, необходимо отключить питание, поменять местами разъемы двигателя и концевого выключателя и снова провести проверку направления движения створки.
DIP-переключатели 1-2 поставить в положение "Вкл-Выкл"
 

dimon29

Гость
Регистрация
25 Авг 2013
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
litva
Выбор направления движения створки.
В зависимости от положения электродвигателя по отношению к створке, необходимо выбрать направление ее движения при открытии. Если при открытии створка движется не в том направлении, необходимо отключить питание, поменять местами разъемы двигателя и концевого выключателя и снова провести проверку направления движения створки.
DIP-переключатели 1-2 поставить в положение "Вкл-Выкл"

idu probovat!!!
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Лень было писать самому, скопировал текст из инструкции, потом вчитался и охренел: поменять местами разъемы двигателя и концевого выключателя!!!
На разъеме двигателя надо поменять местами провода AP и CH, а на подключении клемм концевиков просто поменять их местами.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
При Автозакрывании время паузы не более 80 секунд, замерьте точное время, если это действительно пять минут , то скорее всего неисправность платы, проверьте плату на наличие потемнений.
П.С Стандартная процедура проверки направления двигателя из инструкции:
На десять секунд обесточить двигатель, затем вновь запитайте систему, подайте кратковременный импульс по входу РР, при этом первый маневр должен быть открытие створки. Убедитесь , что это так.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Кстати, чего-то я не нашел такой привод ROBO500, может RO500?
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.