У меня такая-же беда. Подключил как положено- к клеммам =N= и =L=, землю к =PE=. При подаче питания сразу вырубает УЗО. Замерил сопротивление обмотки трансформатора =TR1= оно равно 340 Ом. Это по закону Ома равно примерно 0,7А потребляемого тока или 161 Вт потребляемой мощности. Но на трансформаторе выходные данные написаны: 19,2 В, 500 мА. Это будет 9,6 Вт! При чем пол-года назад, когда покупал привод, проверял его, тупо подключил от розетки дома - все работало, ничего не выбивало. Пролежал до лета, поставил ворота, поставил привод и на тебе! Вот такая ситуация! У кого какие мысли по этому поводу?
Roochey вне форума  
Старый 14.07.2016, 22:26   #2
Посетитель
 
Регистрация: 14.07.2016
Адрес: Невинномысск
Сообщений: 5
Репутация общая: 2
Репутация в разделе: 2
По умолчанию Re: ASL500, при подаче питания вырубает УЗО

Да. Пробовал "землю" отключать, менял ее с =N=, менял местами =L= и =N= все безрезультатно. Неужели транс спекся?
Roochey вне форума  
Старый 14.07.2016, 22:37   #3
Посетитель
 
Регистрация: 14.07.2016
Адрес: Невинномысск
Сообщений: 5
Репутация общая: 2
Репутация в разделе: 2
По умолчанию Re: ASL500, при подаче питания вырубает УЗО

Вот фотки платы.
Миниатюры
ASL500, при подаче питания вырубает УЗО-img_20160714_223139-1-.jpg   ASL500, при подаче питания вырубает УЗО-img_20160714_223224-1-.jpg  
Roochey вне форума  
Старый 15.07.2016, 02:48   #4
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 19.09.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 47
Сообщений: 627
Репутация общая: 455
Репутация в разделе: 349
По умолчанию Re: ASL500, при подаче питания вырубает УЗО

Сообщение от Roochey Посмотреть сообщение
Это по закону Ома равно примерно 0,7А потребляемого тока или 161 Вт потребляемой мощности.
Активное сопротивление ≠ Реактивное сопротивление
Кажется так: Z=2piFL
где F-частота а L-индуктивность

Попробуйте его в розетку без всяких УЗО
remvorota на форуме  
Старый 15.07.2016, 06:47   #5
Посетитель
 
Регистрация: 14.07.2016
Адрес: Невинномысск
Сообщений: 5
Репутация общая: 2
Репутация в разделе: 2
По умолчанию Re: ASL500, при подаче питания вырубает УЗО

Я понимаю, что есть еще реактивная составляющая, потому и писал, что "примерно 0,7А", но не до такой-же степени! А на счет розетки, вечером попробую поменять УЗО на обычный автомат.
Roochey вне форума  
Старый 15.07.2016, 07:13   #6
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 19.09.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 47
Сообщений: 627
Репутация общая: 455
Репутация в разделе: 349
По умолчанию Re: ASL500, при подаче питания вырубает УЗО

Сообщение от Roochey Посмотреть сообщение
но не до такой-же степени!
Ну да - самую малость
Вот у него ток первички около 0,7
ASL500, при подаче питания вырубает УЗО
remvorota на форуме  
Сказали спасибо: 1
Старый 15.07.2016, 21:18   #7
Посетитель
 
Регистрация: 14.07.2016
Адрес: Невинномысск
Сообщений: 5
Репутация общая: 2
Репутация в разделе: 2
По умолчанию Re: ASL500, при подаче питания вырубает УЗО

Всем привет и спасибо за участие в теме. Как говорится: "Дело вовсе не в бобине...". Заменил УЗО на обычный автомат и проблема решилась. Привод запустил - открывает, закрывает как положено.
Roochey вне форума  
Сказали cпасибо: 2
Закрытая тема

Метки
при подаче питания вырубает узо узо asl500
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При замедлении дергается ASL500 Smoky42 Приводы An-Motors для откатных ворот 19 20.07.2016 21:28
Автозакрытие при проезде шлагбаума Came G2500 ralexst Шлагбаумы Came 0 17.05.2016 10:07
Botticelli b crc 480 d01 открываются при подаче питания Ololo686 Секционные гаражные ворота 6 10.02.2016 17:15
Проблема при настроике автоматики AN-MOTORS FLAGMAN Автоматика для рольставен 15 30.10.2014 14:35
Ворота Doorhan поднимаются при перебое питания гость Тех. вопросы по воротам DoorHan 8 16.04.2012 21:19



Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.