ВОРОТА ФОРУМ

Вернуться   ВОРОТА ФОРУМ > Тематические разделы > Видеонаблюдение и системы контроля доступа > Системы контроля доступа
Регистрация Альбомы участников Участники Календарь Поиск Сообщения за день Отметить все разделы как "прочитаны"
­­­­­

А есть специалисты по Болиду ?

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.07.2016, 13:09   #1
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 05.07.2012
Адрес: Мурманск
Сообщений: 2,961
Репутация общая: 1261
Репутация в разделе: 954
По умолчанию А есть специалисты по Болиду ?

Добрый день , есть необходимость подключить шлагбаум к систему Болид "Орион". Установлена на компе. Система обслуживает контроль доступа в многоэтажном здании.
Выяснил что необходимо докупить С2000-2, а вот как подключить к RS-485 ? Просто в паралель к шине к любому контроллеру системы ? Какие есть подводные камни ? Техподдержка что то не очень хочет общаться...
По мне так проще к локалке подконектить через переходник интерфейсов...
Миниатюры
А есть специалисты по Болиду ?-bolid.jpg  
Tolik.S на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 13:22   #2
Эксперт
 
Аватар для MobyDick
 
Регистрация: 15.11.2011
Адрес: Уфа
Возраст: 44
Сообщений: 3,516
Репутация общая: 5299
Репутация в разделе: 3884
По умолчанию Re: А есть специалисты по Болиду ?

Я, конечно, не специалист по Болиду, но, по недавнему опыту:
1. Все контроллеры системы подключаются по RS-485 параллельно.
2. У первого и последнего контроллеров должна стоять согласующая перемычка (в комплекте)
3. Каждому контроллеру присваивается свой адрес. Соответственно, если контроллер один, можно использовать адрес по умолчанию.
Ну, что знал, то сказал ©
Вот еще, может пригодится:
http://bolid.ru/files/373/566/sm_2015_summer_web_.pdf
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick на форуме   Ответить с цитированием
Сказали cпасибо: 3
Старый 25.07.2016, 13:53   #3
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 05.07.2012
Адрес: Мурманск
Сообщений: 2,961
Репутация общая: 1261
Репутация в разделе: 954
По умолчанию Re: А есть специалисты по Болиду ?

Спасибо. Cправочнии и инструкции проштудировал. Не было времени изучить сам стандарт RS-485. Контроллеров в системе много. Согласующая перемычка - резистор терминатор ? Подбирается по длине и сопротивлению кабеля... Это еще впереди...
Tolik.S на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 23:34   #4
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,044
Репутация общая: 3843
Репутация в разделе: 2781
По умолчанию Re: А есть специалисты по Болиду ?

Сообщение от Tolik.S Посмотреть сообщение
Спасибо. Cправочнии и инструкции проштудировал. Не было времени изучить сам стандарт RS-485. Контроллеров в системе много. Согласующая перемычка - резистор терминатор ? Подбирается по длине и сопротивлению кабеля... Это еще впереди...
Нет, это делается, чтобы сигнал по интерфейсу не отражался от конца кабеля - провода, поэтому ставиться на первом и последнем приборе. Контроллер нужен с 2002, все правильно, там в книжке даже есть схема подключения и с токовой петлей и светофором и организацией щлюза.... Но, одно но, все это надо прописывать в центральном приборе управления под своим адресом. Если локально работает, тогда не надо.
Вначале выгружаешь конфигурацию из центрального прибора с 2000М, смотришь свободную ячейку адреса, предположим пусто 90-ый, прописываешь туда двойку, снимаешь галочкуопцию автономная работа.Прибор переходит под управление центрального процессора. Что это дает? Например при вьезде предьявлена карта, двойка по интерфесу пересылает на центральный прибор, который во первых регистрирует транзакцию, во вторых смотрит права доступа у данной карты, временную зону, после этого принимает решение о доступе и посылает обратно на двойку, которая теперь срабатывает. Можно писать сценарии, по типу, если на территории сработала пожарная сигнализация, вьезд блокируется, или например, если свободных мест нет, зажигается соответствующее табло и т.д.В болиде есть достаточно большой набор контроллеров и датчиков, в том числе уличных движения, температуры, влажности и т.д.
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 26.07.2016, 00:02   #5
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,044
Репутация общая: 3843
Репутация в разделе: 2781
По умолчанию Re: А есть специалисты по Болиду ?

Конкретно на вопрос, отвечаю, там есть клеммы А и В. Это и есть интерфейс 485, необходимо смотреть, какой топологией руководствовались установщики системы...Там может быть топология кольцо, звезда, с изолированием веток, или просто последовательное соединение с перемычками на последнем приборе. Кстати не на всех приборах болид есть перемычка, к некоторым прилагается резистор 600 ом. Его надо подсоединить на контакты А и В , если прибор последний в цепи...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 00:52   #6
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 05.07.2012
Адрес: Мурманск
Сообщений: 2,961
Репутация общая: 1261
Репутация в разделе: 954
По умолчанию Re: А есть специалисты по Болиду ?

Сообщение от Kiber Посмотреть сообщение
Конкретно на вопрос, отвечаю, там есть клеммы А и В. Это и есть интерфейс 485, необходимо смотреть, какой топологией руководствовались установщики системы...Там может быть топология кольцо, звезда, с изолированием веток, или просто последовательное соединение с перемычками на последнем приборе. Кстати не на всех приборах болид есть перемычка, к некоторым прилагается резистор 600 ом. Его надо подсоединить на контакты А и В , если прибор последний в цепи...
Вот какой бы ни была топология, я могу к любому контроллеру просто кинуть витую пару? Главное не к крайним? Или крайние по адресам определяются ?
Tolik.S на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 01:11   #7
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,044
Репутация общая: 3843
Репутация в разделе: 2781
По умолчанию Re: А есть специалисты по Болиду ?

Адрес ставится произвольно, там есть некое правило для некоторых приборов, по моему некоторые приборы не рекомендуется присваивать до 7 адреса, но тут смутно помню...Но адрес к топологии точно не имеет отношения, адрес - виртуальное понятие. Топология проектируется для наилучшего быстродействия и отсутствие подвисаний. Если подсоединяешься к ближайшему прибору, как минимум, надо перемычку - резистор вставлять, как максимум, приготовься к глюкам. Сигнал , пока идет по проводам, искажается, там есть контроль, повтор и так далее, но иногда может сильно влиять интерференция, стоячие и отраженые волны. Поэтому применяют топологию кольцо, там сигналу просто не от чего отражаться, он вышел из контроллера и обратно к нему пришел.Есть , что проверить. Но, на небольших расстояниях, сто , двести метров, вполне может работать и и произвольная топология( а может и глючить), по крайней мере быстродействие системы по теории должно снижаться из за перезапросов...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 01:25   #8
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,044
Репутация общая: 3843
Репутация в разделе: 2781
По умолчанию Re: А есть специалисты по Болиду ?

Кстати на новой двойке появился вход Busy, занято. В основном применяе для шлюзов. Так же обращаю внимание, что система очень чувствительна к версиям програмного обеспечения.Новая двойка вставленая в старую систему, может просто не работать. И еще, программа ОРИОН теперь не продается , а скоро и техподдержки не будет...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 26.07.2016, 01:42   #9
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 05.07.2012
Адрес: Мурманск
Сообщений: 2,961
Репутация общая: 1261
Репутация в разделе: 954
По умолчанию Re: А есть специалисты по Болиду ?

Топология у RS-485 оодна , это линия последовательных подключений. Двойка работает с орионом версии 1,12 сп2 и выше.
Топология звезда и прочие производные применятся не должны.
Tolik.S на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 01:46   #10
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 05.07.2012
Адрес: Мурманск
Сообщений: 2,961
Репутация общая: 1261
Репутация в разделе: 954
По умолчанию Re: А есть специалисты по Болиду ?

У меня от ближайшего контроллера до объекта метров 100. Вот думаю всё же прицепить преобразователь интерфейсов и тупо к локалке ? А то положу им ещё всю линию своими отражениями сигналов
Миниатюры
А есть специалисты по Болиду ?-pravil-naya-topologiya.gif   А есть специалисты по Болиду ?-nepravil-naya-topologiya.gif  
Tolik.S на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
орион" подключить шлагбаум к системе болид " с2000-2
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли альтернатива или всё таки боллард??? Тимофей Блокираторы 19 05.01.2015 16:37
Блок управления Nice RBA3/c мертвый? или есть возможность ремонта Sergey38 Приводы Nice для откатных ворот 4 05.11.2014 19:51
Есть ли необходимость в калитке? roof Откатные ворота 19 09.09.2013 21:20
Таможенный Брокер. Коды ТНВЭД есть какие либо на автоматику воротную? Maximilian Полезная информация 22 04.06.2012 11:43



Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.