Принцип работы буз вам похоже тоже не знаком. БУЗ накапливает энергию и импульсом делает вброс того что накопил. Длится это доли секунд, он не делает чуда, энергию из пустоты.
 

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
То есть, если пропадет питание она откроется ?
Так ведь "нормально-открытая" защелка откроется в случае отключение электроэнергии. У меня "нормально-закрытая", то бишь она закроется.

он не делает чуда, энергию из пустоты
А причем здесь чудо и энергия из пустоты....
 
Последнее редактирование:

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
Добрый вечер еще раз, Коллеги.

Пообщался с техподдержкой JSB (производителя) БУЗ.
Ниже представляю правильную схему подключения JSB БУЗ к вызывной панели с питанием через POE.
Может кому-то и пригодится.

БУЗ подключение.png

Примечание:
1. Данная схема актуальна для БУЗ от производителя JSB. На схеме представлены реальные цвета проводов (зеленый, красный, черный)
2. Если у вас "нормально-открытая" защелка, то на реле вызывной панели сооветственно меняем контакт на NO (на схеме - NC)
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Так ведь "нормально-открытая" защелка откроется в случае отключение электроэнергии. У меня "нормально-закрытая", то бишь она закроется.
Вы путаете состояние питания для режима покоя защелки, с состоянием защелки в момент бездействия.

Вы уже подключали эту защелку напрямую, банально 2 проводами к БП 12в. Какой эффект, сделайте сразу все проясниться. Делайте не более 10 секунд. Если во время подачи питания, будет щелчок и защелка раз блокируется. А без питания останется закрытой, обсудим дальше.
 
Последнее редактирование:

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
Вы путаете состояние питания для режима покоя защелки, с состоянием защелки в момент бездействия.

Вы уже подключали эту защелку напрямую, банально 2 проводами к БП 12в. Какой эффект, сделайте сразу все проясниться ?
Вы правы, чего-то я не догоняю, и что-то путаю:)))
В общем я понял, с моей нормально-закрытой защелкой надо все равно использовать контакт "NO" на реле вызывной панели. Так?

Подключать напрямую не пробовал.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Подключите напрямую к защелке все остальное после. Возможно проблема не в том, что вы путаете, а что написали менегеры и чудо переводчики в инструкции.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
А причем здесь чудо и энергия из пустоты....
По БУЗ я вам написал, но вы упорно не хотите осознать, что он не может удерживать NC пару, так как он сам импульсный. Переведу на пример электромагнитного замка на подъезде, если вы его подключите через БУЗ, то замок будет магнить 0,5сек., а потом отпустит дверь, его заставит сделать это БУЗ. Прочитайте внимательно, для чего БУЗ, в сети есть очень хорошее описание. В ютубе даже есть.
 

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
Я очень пытаюсь, но не могу понять к чему вы ведете:cray:
И ролики на ютубе я смотрел.
 

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
Вы уже подключали эту защелку напрямую, банально 2 проводами к БП 12в
БЕЗ питания - со стороны улицы калитка закрыта, со стороны дома калитка открывается (принудительно)
С питанием (подключил защелку к БП 12в). Со стороны улицы - при замыкании плюса и минуса происходит щелчок и калитка открывается. Со стороны дома калитка открывается (принудительно)
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Вот и ответ. То что вам ответили про БУЗ его производители, справедливо если ваша фраза имела бы отношение к питанию. Но они то не в курсе, что тот кто писал инструкцию к защелке не понимает, что переводит и вставляет в инструкцию. И то что вы имеете ввиду какое то мифически нормальное состояние для замка закрытое :) Любой замок в нормальном состоянии закрыт, иначе он не нормальный :) У вас в защелке магнит который в момент блокировки защелки находится без питания.

Соответственно к Вам справедлива инструкция того же производителя, к обычному электромеханическому замку с защелкой. Цвет проводов не актуален.

2019-02-23_18-34-36.png

переставьте с NC провод на NO.
В итоге сделайте, так. С праздником.
 

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
Соответственно к Вам справедлива инструкция того же производителя, к обычному электромеханическому замку с защелкой. Цвет проводов не актуален.

Посмотреть вложение 24570
И Вас с праздником!

На этой схеме по сути то же самое, что и я нарисовал здесь https://www.vorotaforum.ru/threads/2999/post-200050
Я попробовал подключить по этой схеме. Ничего не сработало. Затем попробовал поменять контакт на реле с NC на NO (как вы предложили). Теперь моя защелка уже открывается, но на долю секунды. Успеть открыть калитку - нереально.
Короче я так понимаю БУЗ не работает с моей защелкой...такой вывод напрашивается...
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
Он работает,но у Вас получается защелка не имеет механической фиксации события открытия.
С вариантом подключения через БУЗ, выходит что так. Или может какое-то реле "времени" сюда впиндюрить, чтобы он держал открытое состояние несколько секунд...если такое возможно...

Вот я сейчас попробовал подключить защелку напрямую к БП 12в, и при нажатии на кнопку открытия - защелка открывалась на 1.5-2 секунды, затем опять автоматически закрывалась. Это нормально и так должно быть, я так понимаю?
Подключал по этой схеме - 1ый провод от замка идет на минус БП, 2ой провод от замка идет на реле NO (либо NC, не помню точно), затем еще один провод от реле COM на плюс БП.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Схема - 1ый провод от замка идет на минус БП, 2ой провод от замка идет на реле NO (либо NC, не помню точно), затем еще один провод от реле COM на плюс БП.
БП был внешний не от панели ??

1.Посмотрите, сколько все таки можно снимать 12в с панели миллиампер. \
2.Посмотрите инструкцию к панели, она вроде не самая простая, там 100% должен быть параметр изменения паузы удержания реле.

Если окажется, что 12в, вы можете снимать до 600мА., то буз можно не ставить. Защелка по паспорту 300мА.
 

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
БП был внешний не от панели ??

1.Посмотрите, сколько все таки можно снимать 12в с панели миллиампер. \
2.Посмотрите инструкцию к панели, она вроде не самая простая, там 100% должен быть параметр изменения паузы удержания реле.

Если окажется, что 12в, вы можете снимать до 600мА., то буз можно не ставить. Защелка по паспорту 300мА.
БП был внешний (автомобильный бустер 12в)

1.1 Как это можно выяснить, сколько с панели можно брать милиампер?
1.2 Судя по характеристикам моей электрозащелки, она потребляет в момент открытия 280 миллиампер, так? Строка "Номинальное потребление тока при 12V DC - 280 мA"
Это же мизер, я думал там импульс идет до 3-х ампер.
2. Вот ссылка на веб-интерфейс моей панели https://wiki.bas-ip.com/av07t/konfigurirovanie-cherez-web-interfejs
Заходите в "Интерком", там есть "Реле", и там только есть "Время открытия".То есть это время, через которое будет выполнено переключение реле". Это не то...
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Заходите в "Интерком", там есть "Реле", и там только есть "Время открытия".То есть это время, через которое будет выполнено переключение реле". Это не то...
Оно это и есть ваше реле времени.
 

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
Оно это и есть ваше реле времени.
Погодите, нам ведь нужно, чтобы реле зафиксировало защёлку в открытом состоянии на пару секунд хотя было.
А это функция "время открытия" в настройках панели - немного другое. То есть если там будет стоять 10 секунд, то при нажатии на домофоне на кнопку открытия, защёлка только через 10 секунд откроется. По сути это просто задержка
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
. То есть если там будет стоять 10 секунд, то при нажатии на домофоне на кнопку открытия, защёлка только через 10 секунд откроется.
Вы проверяли или в инструкции смотрели, остальное догадки.

Вообще в инструкции именно к панели может быть этот параметр, но так как у вас они в связке может и в панели быть настройка. Не кажется Вам бредом открывать дверь с задержкой в 10 секунд ?
 