BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

sergiyt

Гость
Регистрация
16 Окт 2012
Сообщения
19
Реакции
5
Адрес
Запорожье
Здравствуйте все.

Возникла проблема с воротами Hörmann V6030 SE.
При закрытии ворота, отработав команду, поднимаются примерно на 30 сантиметров, и появляется сообщение об ошибке F364 . После этого ворота в автоматическом режиме не работают. Что означает понятие "Safety strip" (полоса безопасности), указанное в описании данной ошибки?
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Если ворота все же 6030 SE, а блок управления BK150FUEH, то это - ошибка тестирования контактной планки.
Лучше фото шильдика + самих ворот + более подробное описание.
 

sergiyt

Гость
Регистрация
16 Окт 2012
Сообщения
19
Реакции
5
Адрес
Запорожье
Здравствуйте Станислав.

После повторного комиссования ворота заработали, но в верхнем положении сообщение F364
после нескольких секунд появляется. В нижнем положении все в норме.
Вы можете сказать об этой контактной планке подробнее? Я сегодня второй день занимаюсь этими воротами и пока далеко не все знаю о них.

Я фото выложил в личном альбоме - на этом форуме еще не знаю как выкладывать фото по- другому.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

sergiyt

Гость
Регистрация
16 Окт 2012
Сообщения
19
Реакции
5
Адрес
Запорожье
Станислав, туповатый вопрос: вы можете мне объяснить, где искать защитную планку (safety strip)? Я не увидел ничего похожего на планку. Извините, что трачу ваше время.
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Планка-это нижний профиль. На нем как раз коробка с батарейками.
По ошибке: в ворота врезались или просто так вдруг ошибка появилась?
Как вариант:
- возможно отклонение полотна ворот в верхнем положении.
- после удара в полотне ворот поврежден оптодатчик
Пыль протирали и на датчике и передатчике?
 

sergiyt

Гость
Регистрация
16 Окт 2012
Сообщения
19
Реакции
5
Адрес
Запорожье
Нижняя планка с оптопарой работает вроде бы нормально. Во время движения вниз, при деформации нижней резиновой планки, в любой плоскости происходит поднятие ворот без сообщения об ошибках. Датчики и полость трубки прочищены.
Я думал, защитная планка-это что-то другое. По тому, что у меня есть небольшое описание этих ворот на английском, так там эта планка названа как "bottom rubber part" (нижняя резиновая часть). В описании ошибки 364 присутствует фраза "safety strip" - защитная полоса (планка). В ворота, по идее не врезались, так как они все лето были открыты, а сейчас во время подготовки к зиме выявилась эта ошибка. Но как я писал выше, ворота сейчас работают. Только в верхнем положении высвечивается сообщение F364. Я так думаю, что это не совсем хорошо.
По вашей инструкции я запрограммировал автозакрывание. Так счетчик отсчитывает время с промежутками для индикации F364, но после истечения заданного времени ворота закрываются. Может быть и в самом деле во время движения происходит перекос полотна и срабатывает эта оптопара на нижней кромке. Завтра посмотрю внимательней.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Нижняя планка с оптопарой работает вроде бы нормально. Во время движения вниз, при деформации нижней резиновой планки, в любой плоскости происходит поднятие ворот без сообщения об ошибках. Датчики и полость трубки прочищены.
Я думал, защитная планка-это что-то другое. По тому, что у меня есть небольшое описание этих ворот на английском, так там эта планка названа как "bottom rubber part" (нижняя резиновая часть). В описании ошибки 364 присутствует фраза "safety strip" - защитная полоса (планка). В ворота, по идее не врезались, так как они все лето были открыты, а сейчас во время подготовки к зиме выявилась эта ошибка. Но как я писал выше, ворота сейчас работают. Только в верхнем положении высвечивается сообщение F364. Я так думаю, что это не совсем хорошо.
По вашей инструкции я запрограммировал автозакрывание. Так счетчик отсчитывает время с промежутками для индикации F364, но после истечения заданного времени ворота закрываются. Может быть и в самом деле во время движения происходит перекос полотна и срабатывает эта оптопара на нижней кромке. Завтра посмотрю внимательней.

И контакты переходные проверьте.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

sergiyt

Гость
Регистрация
16 Окт 2012
Сообщения
19
Реакции
5
Адрес
Запорожье
Kibermatic, до того как Станислав любезно предоставил мне документ по этим воротам на русском языке, я скачал немножко другой - попроще и на английском. Так вот, там причиной возникновения сообщения F364 дословно я вляется "запрос на тестирование не активирован как ожидалось. Период времени между запросом и тестированием не настроен." Вы не подскажете как настраивается этот период времени? Может изменением скорости?
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Kibermatic, до того как Станислав любезно предоставил мне документ по этим воротам на русском языке, я скачал немножко другой - попроще и на английском. Так вот, там причиной возникновения сообщения F364 дословно я вляется "запрос на тестирование не активирован как ожидалось. Период времени между запросом и тестированием не настроен." Вы не подскажете как настраивается этот период времени? Может изменением скорости?

Попробуй верхнее конечное сделать ниже на см 5-10.
 

sergiyt

Гость
Регистрация
16 Окт 2012
Сообщения
19
Реакции
5
Адрес
Запорожье
Сейчас попробую. Еще такой вопрос (я пока смотрю на это как баран на новые ворота:)) Какое нормальное состояние трансминстера OPT-CF 1163, который стоит на верху. У меня пульсирует с частотой 1 Гц желтый светодиод - по картинке состояние не активированное в любом положении ворот (в верхнем и нижнем, в промежуточном не проверил). Чей сигнал он вообще принимает? Я не обнаружил на оптической оси устройства никаких датчиков. Или не досмотрел. И еще С левой стороны отсутствует оптический датчик, находящийся на нижней кромке двери под кожухом. На трансминстере два провода откинуты и стоит перемычка, вероятно, от этого датчика - раньше эти ворота обслуживала какая-то фирма. Это не может быть причиной появления ошибки? Но, судя по всему, этого датчика нет давно.
 

sergiyt

Гость
Регистрация
16 Окт 2012
Сообщения
19
Реакции
5
Адрес
Запорожье
По-моему, я разобрался в ситуации. Скорее всего дело в программной установке. Время активации - это время, на которое включается датчик залома кромки. Т.е. на оптопару подается напряжение с батареек. Это- время активации, специально ограниченное для экономии батарей. В нижнем положении программа успевает зафиксировать, что датчик был включен, а в верхнем - нет, поэтому высвечивается сообщение 364. Я пробовал тупо активировать датчик перемычкой на разъеме, и сообщение не появлялось, но датчик все время находился под напряжением. В общем, с этим сообщением жить можно. Залезать в программу до уровня установок - нет документации. Так что ворота работают. F364 больше не напрягает. Спасибо, что откликнулись.
 
Сверху Снизу