Came Fly, кто ставил?

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Интересует надежность, проходимость небольшая, но ответственное место, элитная больница.
И сразу же второй вопрос Дорма портео, возможно ли поставить на двустворчатую дверь (в инструкции только одностворчатая) . Про ED100 знаю, но там установка только на раму, а мне надо на полотно...Спасибо...
 

VIA

Специалист
Регистрация
16 Ноя 2011
Сообщения
268
Реакции
184
Адрес
Тверь
Ставил один раз fly на одностворчатую пластиковую дверь. РВ1100 который.
Поставился без проблем, настроился тоже.
Стоит уже три года точно. Дверью пользуются очень-очень редко. Вход для инвалидов-колясочников в ДК.
Весит для пластикового обрамления порядком и дверь таскает бодро, для тонких пластиковых конструкций думаю как минимум сквозное крепление необходимо, либо какое-то усиление конструкции.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Там люминий, а притолока гипса. Но сверлить насквозь разве что под мебельный болт, двери Дормовские . Рычаг однозначно скользящий.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Дима, в данном случае экономии не надо, просто посмотрел на кучу датчиков Дормы и немногго в сомнениях. Например, датчик приближения стены и т.д. Мне это интуитивно не понравилось. А этих людей обслуживаю 4 года и репутацию терять неохота. Поэтому мне нужен хороший привод. Но просто у меня в понимании простой и надежный, синоним хорошего.Это все очень чувствуется по раздвижным дверям. Вроде Тормакс, хорошая дверь считается, но требует постояного обслуживания, а фаак а100, вроде и демократичная, но поставили много и не одного вызова да же на техобслуживание, этакая Итальянская тридцатьчетверка. Информации по распашным приводам на двери немного, поэтому интересно любое мнение.....
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Меня еще волнует вопрос синхронизации. ED100 имеет встроеную функцию на двустворчатую дверь....
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Могу немного внести свою лепту!!
По опыту 4 лет обслуживания ранее смонтированных FLY на 16 двухстворчатых дверей в больнице, основные проблемы:
- вылетает энкодер
-изнашиваются втулки на рычагах
-сбиваются настройки блока(очень часто)
-строго необходимы упоры на открыто и закрыто!!
ВСЕ!!
А так работает, но не совсем надежно, поездить придется!!
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Могу немного внести свою лепту!!
По опыту 4 лет обслуживания ранее смонтированных FLY на 16 двухстворчатых дверей в больнице, основные проблемы:
- вылетает энкодер
-изнашиваются втулки на рычагах
-сбиваются настройки блока(очень часто)
-строго необходимы упоры на открыто и закрыто!!
ВСЕ!!
А так работает, но не совсем надежно, поездить придется!!

Ясно, с другими не сталкивались приводами?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Да..., двуполая дверь комплект 200 штук....Чего делать? Тормакс дешевле на копейки, фаак некрасивый, флай Машенин не рекомендует.
 