Можно, конечно показать свои ошибки...но это позор на весь мир. Никто и никогда не показывал своих косяков...поэтому...не дождётесь, чтобы эта тема продолжилась...
Конечно, о чужих промашках клёво говорить, но...:blush2::blush2:

Да, увы, но тема полезная. Предлагаю продолжить, сам буду наполнять по собственному опыту, что тут стыдится, посмеяться над собой скорее:
По опыту ошибки, скорее невнимательность в основном при замере.
Из последних:
Шинный центр, по новому требованию поставщика ставят панорамные ворота, рядом стоят обычные - тоже требуют заменить, и подешевле. Подешевле значит заменить только полотно, отправили запрос, Алютех все сделал. Клиент не принимает работу - нарушена фасадность. Ворота стоят рядом, новые - Тренд, нижняя панель 500, остальные по 530, а старые Классик - Нижняя 625, остальные по 509. Решили на Тренде заменить нижнюю панель, верх уплыл конечно, ( Благо монтаж высокий) Но по низу все выровнялось.
Классическая, наиболее встречаемая ошибка у моих - не учесть возможность подъезда транспорта. Газели почти все с 5 метровым бортом, в этажные паркинги и старые СНТ не всегда лезут)))). Сам грешил этим когда дверьми занимался, сделай наличник на 2 см меньше, и в лифт зайдет, а так карачся по лестнице.
В целом секционки, самая частая ошибка не учесть длину подвеса, решил легко - монтажники с собой возят запас.
Откатка, когда клиент просит зазор пониже не обратить внимание на подъем в сторону отката.
Что еще вспомню напишу.
 