Здравствуйте, кто сталкивался с такой проблемой. Выгорают дорожки платы блока управления CUID-400 от привода An-Motors ASI100. За последний месяц поменяли 3 платы. В нашем родном ООО "Алютех-Урал" ничего толком сказать не могут, говорят обращались с рекламациями, но причину никто объяснить не может. По объекту, где установлены привода. Напряжение 380, привод трехфазный, бывают скачки напряжения, но перед блоком стоит УЗО (сперва поставили на 40 мА, в техподдержке Алютех рекомендовали поменять на 10мА - поменяли. Итог полная хрень!) Помогите, кто сталкивался, раз в неделю, езжу меняю сгоревшую плату на новую. Заранее спасибо
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
но перед блоком стоит УЗО (сперва поставили на 40 мА, в техподдержке Алютех рекомендовали поменять на 10мА - поменяли. Итог полная хрень!)
Так УЗО тут и не при чём. Вам наверное больше бы помогло Реле контроля фаз
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
ООО "Строймастер", Выдержка из правил форума Выбор условного имени (ника) и аватара является исключительным правом пользователя. Ник не должен быть схож с уже существующими до степени, могущей ввести в заблуждение других участников форума. В название ника и в качестве аватара запрещается использовать:
названия доменных имен (сайтов);
аббревиатуры, указывающие на вид организационно-правовой формы (ООО, ОАО, ЗАО, ИП и т. д.);
информацию об услугах или продукции рекламируемой фирмы;
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
но перед блоком стоит УЗО (сперва поставили на 40 мА, в техподдержке Алютех рекомендовали поменять на 10мА - поменяли. Итог полная хрень!) Помогите, кто сталкивался, раз в неделю, езжу меняю сгоревшую плату на новую. Заранее спасибо

УЗО тут не причем, оно гарантирует отключение, при превышении тока по фазе, с током по нулю...Превышает на 40мА, оно отключается. То есть, если утечек в цепи нет, ничего не отключится, все перепады как были, так и будут...
 
О

ООО "Строймастер"

Гость
Спасибо kiber, ваше мнение - поставить реле контроля фаз. А стабилизатор напряжения поможет в моем случае?
 
О

ООО "Строймастер"

Гость
Спасибо Дмитрий, попробую
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Спасибо kiber, ваше мнение - поставить реле контроля фаз. А стабилизатор напряжения поможет в моем случае?

Защитное заземление PE есть ? В этом случае ставлю ОИН на щите, стабилизатор приветствуется.ОИН от высокочастотных импульсов или всплесков, стаблизатор от плавных превышений.
 
О

ООО "Строймастер"

Гость
Да заземление есть....Стабилизатор на 380 не дешевое удовольствие:cray: у нас на этом объекте 9 ворот
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск