Всем привет.

Попали в руки два линейных привода, появилась идея использовать их для автоматизации готовых распашных ворот. Чтобы понять подойдут ли привода к воротам, хотелось бы разобраться в теории организации автоматических распашных ворот с линейными приводами. Интересуют формулы для расчетов геометрических величин (длины штоков, углов раскрытия).

Если у кого-нибудь есть соответствующая литература или информация, прошу поделиться.

Спасибо.
 

Almaz

Гость
Регистрация
16 Апр 2015
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Омск
Модель Warner electric D12-10A5-12
 

Вложения

  • image2.JPG
    image2.JPG
    1.6 MB · Просмотры: 108
  • image1.JPG
    image1.JPG
    1.8 MB · Просмотры: 95

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
596
Реакции
801
Адрес
Люберцы
А блок управления есть?
 

Вложения

  • cat_thomson_indus_actuators.pdf
    2.9 MB · Просмотры: 756

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
Посмотрите тут немного Общей теории, не обращая внимания на Бренд.
 

Вложения

  • Рекомендации по выбору привода FAAC для распашных.pdf
    476.7 KB · Просмотры: 203

Almaz

Гость
Регистрация
16 Апр 2015
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Омск
Блок управления - не особая проблема - его я сделаю сам. Схемку простенькую набросал.
За материал - всем спасибо. Если у кого найдется еще что-нибудь, буду рад.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
1. Судя по тех. характеристикам этих актуаторов, развиваемое ими линейное усилие 250 lbs или около 113,5 кг. Хватит только на очень легкие ворота или решетку.
2. Ход штока 8 in или 20,32 см. Т.е. Точка приложения силы будет очень близко к шарниру, что, кроме ограничений в геометрии установки, не даст эффективно использовать линейное усилие привода.
Мое мнение: в лучшем случае на калитку.
 

Almaz

Гость
Регистрация
16 Апр 2015
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Омск
Поэтому и хочу для начала провести расчеты, что бы за зря не маяться, учитывая, что с автоматизацией ворот сталкиваюсь впервые. Возможно ли повысить эффективность использования приводов путем добавления дополнительных тяг?
 