Сказал бы, что гляну при случае, но боюсь накаркать и действительно там оказаться)))



Понятно, что это один из путей избавления от пучения. Либо убрать воду, либо убрать холод. Другого не дано.
Так вот, во многих случаях, убрать воду не реально. С УГВ выше глубины промерзания, грунт автоматом переходит в разряд сильнопучинистых (если по Сажину). Понизить угв с 900 до 1200 - значит закопать дренаж на 1200, а куда отводить воду? Самотёком - некуда, значит надо делать дренажный колодец с насосом. Вот что действительно нерентабельно для ворот))
Остаётся утеплять. ЭППС на ширину равную глубине промерзания сверху, под плодородкой. Работать должно, как с утелённой отмосткой. Однако, первый же камаз....



В глинистых грунтах - гиблое дело. Эта подушка становится аккумулятором воды. В неё вода собирается прекрасно, а из неё не дреннируется от слова совсем. А обводнённый песок становится пучинистым. Спасти может только предложенное Вами утепление под столбом. Вот над этим стоит подумать.

Горе от ума, короче.
У меня один столб на старых воротах стоит уже лет 50, достался в наследство. Он просто вбит в лунку чуть меньшую чем сам столб. Ни засыпки ни бетона. Вот он никуда не девается. А второй столб, бетонированный - каждую зиму на 50 мм.
Лить не лить зависит от качества вертикальной поверхности бетона. В землю не лить, в хорошую опалубку лить. В качестве несьемной опалубки можно использовать асбестовую трубу
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Можно, наверное, добавить заливку в гладкую опалубку, типа рубероида, как Вы показывали в начале этой темы.
Поверхность получается гладкая, касательные силы пучения уменьшаются.
Не в рубероид а в фанеру..... с рубероидом гладкость есть а ровности нет
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Есть еще экзотические варианты, который несколько раз практиковали на откатных.
1. Положить хорошую дорожную плиту и столбы к ней. Гулять будет, но все вместе.
2. 2фбс поперек оси забора. Их связываем ригелем, балкой.... любым фассонным жби, который держит изгиб и кручение. Утягиваем стременами. Верхняя пластина стремени служит фланцем столба с выпущенными шпильками.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
У меня есть ворота в центре Москвы вообще без фундамента...под воротами 24х2 балка, в сторону открывания выпущены 1,5 метра тоже 24 балка.... они опираются на остатки какой-то стяжки. Основная балка на анкерах в остатках старых гуляющих столбов. Конструкция имеет не большие подвижки, но при этом зазоры по створкам ровные и все работает. Размер ворот 5000х2000 вертикальный штакетник 100х50, 40х20 шаг 120. Заглубление всего 240мм( вместились в слой брусчатки и стяжки).... что очень важно для Москвы. Заодно все кабельные трассы в обслуживаемом лотке
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Спасибо. Большегруз тонн 30 выдержит? Стройка впереди, а без ворот никак.
Большегруз должен ехать не по фундаменту ворот, а по плите дорожной подготовки. Соответственно связь между столбами делаем ниже на компенсатор+плита+чистовое покрытие. Или временные ворота, а постоянные к моменту окончания тяжелых работ на участке.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Как в старом анекдоте:
«Рабинович, Вы или крест снимите, или трусы наденьте!»
Гена, ты, если пьешь, прекращай писать. Это же ад!
Глаза вывихнуть можно.
ИМХО, написанное с ошибками, априори, вызывает недоверие.
За ошибки извиняюсь, тут немного нервная ситуация складывается, действительно компенсировал стресс, и немного увлекся темой....Но сути это не меняет.Комбинация советов наших друзей работает. И работает хорошо.
 