надо добавить вертикальную трубу (уголок) под кронштейн, она распределит нагрузку от движка по элементам каркаса. Привод крепить на уровне 1-1.5 метрах (пунктиром).
Добавлю, трубу 40х80 или 30х60
 

lexmaun

Новичок
Регистрация
1 Фев 2014
Сообщения
38
Реакции
11
Адрес
Санкт-Петербург
Упоры на такие ворота типа цепных надо, но эти полотна под автоматизацию не подойдут, надо снимать листы и варить какую либо нормальную закладную, так как площадь ворот велика.

Я думал упоры только только в местах "соприкосания" створок могут быть. Никогда не видел цепных упоров - они нужны что бы привода не вывернули ворота наружу?? Есть где посмотреть?


Зачем 5м, бери 3м. Самоблокирующийся привод ТО4024...на 24 вольта, 120 ватт, 1800 н.

Пожалуйста, объясните мне, зачем нужны 24 вольтовые уктуаторы с блоками питания преобзразующими если можно поставить 220 вольтовые???

"3-х метровые" привода расчитаны на такую площадь? (высоту ворот) - или нужно с запасом сразу брать 5-ти метровые?
Цеплять привод к створке негде (слабоваты трубы), надо добавить вертикальную трубу (уголок) под кронштейн, она распределит нагрузку от движка по элементам каркаса. Привод крепить на уровне 1-1.5 метрах (пунктиром).
По упорам.......на неделе разберемся...

Цеплять собираюсь к нижней перекладине от середины(на которой замок висит) - там усиление ввиде двоной сваренной трубы.


Спасибо за оперативные ответы.
 

Вложения

  • 20140202_171839.jpg
    20140202_171839.jpg
    237.4 KB · Просмотры: 125

lexmaun

Новичок
Регистрация
1 Фев 2014
Сообщения
38
Реакции
11
Адрес
Санкт-Петербург
Ati5000
Роджер только на заказ, а модель какая приглянулась?

Дмитрий, меня смущают АTI c темами на форуме о попадании "тормозной пыли" на мотор, подшипники и проч..
Roger R20 ... желательно с 2-мя концевиками, если возможно. А так, какие чаще всего берут Roger'ы,?
 

Abaddon

Почти свой
Регистрация
19 Июн 2013
Сообщения
299
Реакции
102
Адрес
Ростов-на-Дону
Дмитрий, меня смущают АTI c темами на форуме о попадании "тормозной пыли" на мотор, подшипники и проч..
Roger R20 ... желательно с 2-мя концевиками, если возможно. А так, какие чаще всего берут Roger'ы,?



R20 сама попсовая линейка у Рогеров.
У G20 корпус пластиковый хотя они с энкодером и стоят как R20
M20 - это крутые малышки, G20 в цельностальном корпусе (есть в хирургие)
Н20 - сильные, большие.... короче на большие частные ворота.

Блока тоже 2а, R70/2AC и H70/200AC если возьмете приводы R20 берите ток 1-ый блок, проще... один х... практически все функции второго блока не работают с этими приводами.

Вывод пара R20 (на ваш вкус длинна и цвет) + по одному концевику на закрытие докупить надо и + блок R70/2AC а ДУ исходя из того, что имеем... ну там ставьни ещё ворота и так далее.

По поводу 3-5 м.... ну скажем цифры эти относительные. Но если створка ваша до 400 кг весом и до 2,5 м в длинну (высоту тоже более 2-2.5 не желательно) и если ещё не зашитая ко всему прочему, то берите короткие и не парьтесь.

Это я всё к тому что циферки 3 м 800 кг это всё относительно, как и 100% интенсивность на 24В механика та таже что и у 220В... но всё же, редко частник открывает свои ворота чаще чем 10-раз в день, так что думаю 24В лепить не стоит.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
То же поддерживаю 220 вольт и большие привода, так как створка зашитая. На точно таких же два раза ломало втулки 3000. Все споры про упоры( в рифму) , в поиске найдете.
 

And

Активный
Регистрация
25 Ноя 2013
Сообщения
51
Реакции
15
Адрес
Астрахань
В итоге-по воротам- геркон установил, контакты от него вывел на соответствующие клеммы бу, т.е. при закрытом засове на бу идет стоп-эта система работает.
Ворота эксплуатируются всего до 10 раз в месяц, и после того, как все настроил-работало нормально на максимальном усилии.
Сегодня позвонил человек, который их эксплуатирует, и говорит, что открываются с трудом - он им помогает руками. Если никто усилия не изменял-что может быть?
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
В итоге-по воротам- геркон установил, контакты от него вывел на соответствующие клеммы бу, т.е. при закрытом засове на бу идет стоп-эта система работает.
Ворота эксплуатируются всего до 10 раз в месяц, и после того, как все настроил-работало нормально на максимальном усилии.
Сегодня позвонил человек, который их эксплуатирует, и говорит, что открываются с трудом - он им помогает руками. Если никто усилия не изменял-что может быть?
Повторяю (уже озвученное мною ранее):
__________________________________________________

Тебе просто теорию надо? ...ну дык мы УСЕ - аж бегом ЕНТО.
Али практику?

Не, вон Титов тебе уже давным-давно ...аж разжевал...

Не, Титов ...ну не тока для частника работает. Он - ....гммм, просто в уважаемых у нас. Резкий в речах. ... ...и не многословный.

А ведь тока Титов и сможет табе объяснить, что для тебя нужно. Ты-то (в своих характеристиках) меж приводов для частника, або для производственных ....мечешься. А вот он ...ИМЕНО ОН и подскажет тебе.

Не, господа Продвиженцы, и господа Монтажники ...я неправ? ...али я абшибси?
Ну тогда плюньте мне в морду ...стерплю
_____________________________________
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
В итоге-по воротам- геркон установил, контакты от него вывел на соответствующие клеммы бу, т.е. при закрытом засове на бу идет стоп-эта система работает.
Ворота эксплуатируются всего до 10 раз в месяц, и после того, как все настроил-работало нормально на максимальном усилии.
Сегодня позвонил человек, который их эксплуатирует, и говорит, что открываются с трудом - он им помогает руками. Если никто усилия не изменял-что может быть?

В первую очередь механику смотреть, может их снимали и не в те отверстия снова воткнули, вскрыть/ проверить что внутри делается, смазка и т.д.
 

And

Активный
Регистрация
25 Ноя 2013
Сообщения
51
Реакции
15
Адрес
Астрахань
В первую очередь механику смотреть, может их снимали и не в те отверстия снова воткнули, вскрыть/ проверить что внутри делается, смазка и т.д.

Сегодняшний осмотр показал только наличие грязи и песка на штоках приводов-ворота в последний раз до сегодняшнего дня открывались 2 недели назад...больше их никто не трогал.
Могла ли накопившаяся грязь так повлиять на открывание? И чем можно хорошенько прочистить штоки?
Сейчас после смазки штока силиконом и прогонки 3-4 раза ворота открываются и закрываются при таком же встречном ветре, как и утром, когда они не открылись...
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Сегодняшний осмотр показал только наличие грязи и песка на штоках приводов-ворота в последний раз до сегодняшнего дня открывались 2 недели назад...больше их никто не трогал.
Могла ли накопившаяся грязь так повлиять на открывание? И чем можно хорошенько прочистить штоки?
Сейчас после смазки штока силиконом и прогонки 3-4 раза ворота открываются и закрываются при таком же встречном ветре, как и утром, когда они не открылись...

Конечно могло повлиять. Нужно всю старую смазку с песком убрать/смыть - чем угодно: бензин, соляра, горячая вода, щетка - и заново хорошо смазать хорошей жировой смазкой (силиконовый spray это как "мертвому припарки делать", выбросьте совсем - это для самоделкиных и дачников).
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Анд.
...вполне возможно, что я на "плюху" нарываюсь, НО:
- в России есть два "ГОСТ-а". Один для приверженцев дорхана (типа, да фули там... скока там ветреных дней в году. ...а о грязи - мы не договаривались...).
- и другой (для особо важных объектов, либо просто для проектных институтов (кои своею попою рискуют - если что - не то), либо для тех, кто "просто для себя" покупает приводы).
...и разница в цене выбора - огромна. ...как и надежность оборудования.

Вообще-то выбор был за тобою.
...Макс глаголит, что стоимость бензина может возрасти ажник до 50 рублей...
Приплюсуй сюда и время на поездку (чтобы побрызгать, протереть, смазку новую наложить). ...либо обматерить "умников" - просто "поковырявшихся" в ем.
...заостряю на этом: - если приводы НОРМАЛЬНО работают, то ни один из эксплуатирующих энти приводы не переходят в раздел "умников".
 

And

Активный
Регистрация
25 Ноя 2013
Сообщения
51
Реакции
15
Адрес
Астрахань
Конечно могло повлиять. Нужно всю старую смазку с песком убрать/смыть - чем угодно: бензин, соляра, горячая вода, щетка - и заново хорошо смазать хорошей жировой смазкой (силиконовый spray это как "мертвому припарки делать", выбросьте совсем - это для самоделкиных и дачников).

Ок, а поподробнее о жировой смазке можно? Какую конкретно брать?
 

And

Активный
Регистрация
25 Ноя 2013
Сообщения
51
Реакции
15
Адрес
Астрахань

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Ок, а поподробнее о жировой смазке можно? Какую конкретно брать?

Берите какая есть:biggrin: - я не в курсе, чем у Вас смазывают. Можно такую попробовать: Универсальная жировая смазка для высоких нагрузок | Продукция | Metaflux и Porta или тут СМАЗКИ ГОСТ, смазка ЦИАТИМ-201, смазка ЦИАТИМ-221, смазка Литол-24, вакуумная смазка, смазка ЛИТА, смазка ВНИИНП-207, смазка ОКБ-127 вообще где-то тема есть на форуме про смазки, ребята помогите найти.
 

And

Активный
Регистрация
25 Ноя 2013
Сообщения
51
Реакции
15
Адрес
Астрахань
Берите какая есть:biggrin: - я не в курсе, чем у Вас смазывают. Можно такую попробовать: Универсальная жировая смазка для высоких нагрузок | Продукция | Metaflux и Porta или тут СМАЗКИ ГОСТ, смазка ЦИАТИМ-201, смазка ЦИАТИМ-221, смазка Литол-24, вакуумная смазка, смазка ЛИТА, смазка ВНИИНП-207, смазка ОКБ-127 вообще где-то тема есть на форуме про смазки, ребята помогите найти.

В целом понятно....
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,168
Реакции
4,991
Адрес
Санкт-Петербург
Сегодня позвонил человек, который их эксплуатирует, и говорит, что открываются с трудом - он им помогает руками. Если никто усилия не изменял-что может быть?
Замерить напряжение на приводе во время работы
Проверить смазку на приводе, самая простая Литол24, лучше МС1000, ШРУС
Может петли заржавели, разъеденить привод и ворота, смазать посадочное место кронштейна на створке.
Проверить переключатель мощности на трансформаторе
Если есть возможность замерить емкость пускового конденсатора(стоит в приводе)
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Замерить напряжение на приводе во время работы
Проверить смазку на приводе, самая простая Литол24, лучше МС1000, ШРУС
Может петли заржавели, разъеденить привод и ворота, смазать посадочное место кронштейна на створке.
Проверить переключатель мощности на трансформаторе
Если есть возможность замерить емкость пускового конденсатора(стоит в приводе)
Не. Ну Я - не Я буду... если не по...бну:
- ставьте самое говняное. ...хучь чем-то займетесь в зимнее время.
И Литолом мажьте... который раком встает при...
 

And

Активный
Регистрация
25 Ноя 2013
Сообщения
51
Реакции
15
Адрес
Астрахань
Замерить напряжение на приводе во время работы
Проверить смазку на приводе, самая простая Литол24, лучше МС1000, ШРУС
Может петли заржавели, разъеденить привод и ворота, смазать посадочное место кронштейна на створке.
Проверить переключатель мощности на трансформаторе
Если есть возможность замерить емкость пускового конденсатора(стоит в приводе)

Все сошлось к тому, что штоки засрались песком, буду чистить и мазать заново, проверю петли тоже, переключательуже проверил- стоит на 100%)
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу