Дополнительная страховка от слетания.

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Часто сталкиваюсь с отказом концевых выключателей, как механических, так и герконных на концевых магнитах. При этом зачастую створка слетает с опор, что достаточно опасно, не говоря о механических повреждениях. Проблему слетания при открытии можно решить, натянув короткозамкнутый проводок на расстоянии предположим 1 см от задней рамы в открытом состоянии (например прикрепив один край к забору, а второй к столбику). Проводок естественно подсоединить на контакты "Стоп". Теперь при отказе концевика открывания, створка порвет тоненький проводок, и сработает "останов".
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
кстати, в армии есть такое средство охраны, называется -трепанг;
оно тоже работает на основе тоненького провода : обтянул периметр тоненьким проводом и соединил к двум контактам трепанга, и при разрыве аппарат начинает нудно пищать.

устарело безнадежно, но до сих пор этому обучают в учебках.
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
А переднюю и заднюю заглушки балки не пробовали прихватывать электросваркой?
 

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
про какой привод идет речь? Дорхан и ФААК ?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Re: Дополнительная страховка от слетания

про какой привод идет речь? Дорхан и ФААК ?
Ни про какой конкретно привод речь не идет, просто накопилось случаев.

А переднюю и заднюю заглушки балки не пробовали прихватывать электросваркой?

На ремонты ездим не только на свои ворота, бывают и без заглушек, а в другом случае на пути створки находился столб, так что створка при отказе концевика ударила в него не слетев. Заклинило редуктор. Вот для таких случаев возможна ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ страховка.
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
конечно kibermatik прав
хреново когда привод, проскочив концевик, вклинивается - клиент уже не может сам перевести в ручной режим, а ждет специалистов
но использовать проволоку конечно не вариант.
лучше установить механический концевой выключатель (с колесиком) продается в любом магазине электро товаров
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
конечно kibermatik прав
хреново когда привод, проскочив концевик, вклинивается - клиент уже не может сам перевести в ручной режим, а ждет специалистов
но использовать проволоку конечно не вариант.
лучше установить механический концевой выключатель (с колесиком) продается в любом магазине электро товаров

Концевик это правильно, но:

а) простояв год без работы он проржавеет,
б) стоимость установки концевика примерно тысяча рублей. Бюджетники налом не платят, а ворота на обслуживании. Выход напрашивается тоже бюджетный.
 
Сверху Снизу