Доброго времени, форумчане.
Установлен привод откатных ворот Came BK 1800, а также замок калитки на 12v DC. Т.к. привод выдает 24v АС, то был куплен соответствующий преобразователь. Пообщался с техподдержкой Came, сказали подключить замок на клеммы В1 и В2. Сделал (контакты "IN" воткнул туда) - не пашет, хотя реле щелкает. Как на зло это было вчера в пятницу вечером - они в ауте до понедельника.

Нашел на форуме похожую тему, там, вроде, чел грит, что В1 и В2 просто разрывает цепь через реле - т.е. "+" надо просто разорвать через эти клеммы. Вопрос: а откуда тогда брать питание в приводе (куда сунуть 2 провода "IN" преобразователя), в клеммы 10 и 11? "OUT" минус сразу на замок, а плюс в клемму В1, а из В2 на замок?

Если есть гуру, подскажите, плиз.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Ниоткуда.Отдельный блок питания надо на калиточный магнитный замок(насколько понял, кушает не меньше ампера. Преобразователь на какой ток расчитан? и вообще не перегружайте привод, отдельный б.п. 500 руб.Поменяйте преобразователь на б.п. Докупите контроллер.Подавайте в1,в2 на контроллер. Если замок все же электромеханический, все пункты все равно в силе, только там еще и пиковый ток больше....
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
По спецификации у замка максимальный ток 0,4А (Abloy EL410, электромеханический соленоидный), преобразователь поставил 0,5А.

Провода с замка выведены только к приводу, так что запитаться можно только оттуда. Могу ли я на вводной привода повесить преобразователь 220АС/12DC и от него запитать замок? Остается вопрос, как задействовать клеммы В1 и В2, чтобы с брелка срабатывало.
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
Остается вопрос, как задействовать клеммы В1 и В2, чтобы с брелка срабатывало.
Если представить, что замок тоже 24АС, может кто подскажет, по какой схеме задействовать В1 и В2 - просто 2 провода от замка туда подсоединить?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
archie,
 

Вложения

  • Безымянный.png
    Безымянный.png
    12.4 KB · Просмотры: 71

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Могу ли я на вводной привода повесить преобразователь 220АС/12DC и от него запитать замок?
да

Остается вопрос, как задействовать клеммы В1 и В2, чтобы с брелка срабатывало.
см. схему подключения

Если представить, что замок тоже 24АС, может кто подскажет, по какой схеме задействовать В1 и В2 - просто 2 провода от замка туда подсоединить?
для этого нужно выпрямить напряжение, так как с привода идет переменка и заменить замок на 24 вольтовый, а так схема та же
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
ДмитрийSPb, спасибо, вот теперь все понятно.
А можно ли все-таки попробовать подсоединить мой преобразователь к клеммам 10 и 11 (постоянно дают 24АС, вроде), а дальше по Вашей схеме?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
А можно ли все-таки попробовать подсоединить мой преобразователь к клеммам 10 и 11 (постоянно дают 24АС, вроде), а дальше по Вашей схеме?
нет, а если очень надо, то тогда к трансформатору, кажется выход есть, смотри на зеленой колодке на плате. Но тоже не желательно, лучше БП поставить миниатюрный импульсный.

Т.к. привод выдает 24v АС, то был куплен соответствующий преобразователь.
это что кстати?
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
Я имел ввиду, что постоянно подается 24АС (переменный).

это что кстати?
Трансформатор с 24 переменного на 12 постоянного, просто называют его преобразователем. Вот я и говорю, получить на него 24АС с 10-й и 11-й клеммы, к примеру, а потом по Вашей схеме послать 12DC на замок через В1 и В2.
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
В мануале написано, что клеммы 10 и 11 выдают переменный 24в для аксессуаров. Если мне нужен для трансформатора замка калитки переменный 24в, могу я его туда подключить? А после транса сделаю разрыв плюса, как на схеме выше.

Просо не понимаю, чем лучше транс АС220/DC12 и подключаться к вводному питающему, чем транс АС24/DC12 и подключаться к специально для этого выведенным клеммам 24в? 220 покупать надо, а 24 уже под рукой. И дело не только в деньгах и времени, а в непонимании принципа - почему одно лучше другого:blush2:.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Потому, что на аксессуары есть ограничение по току 200 миллиампер. Либо замок не будет работать, либо сожжете плату.
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
Потому, что на аксессуары есть ограничение по току 200 миллиампер.
Вот схемка из мануала. Если не изменяет память, надо разделить 20Вт на 24в, чтобы получить силу тока. Выходит 0,83А. Я не прав, где-то ошибка?
20160806_173636.jpg
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Вот схемка из мануала. Если не изменяет память, надо разделить 20Вт на 24в, чтобы получить силу тока. Выходит 0,83А. Я не прав, где-то ошибка?
Посмотреть вложение 14270

Ошибки нет, но от этого не легче.
Вообще, Вам уже дали совет:
https://www.vorotaforum.ru/forum188/thread7087.html#post141137
Но Вы, как хозяин, конечно же, вольны делать со своим приводом все, что Вам заблагорассудится. Особенно, если это отвечает Вашим понятиям об экономии.
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
Но Вы, как хозяин, конечно же, вольны делать со своим приводом все, что Вам заблагорассудится. Особенно, если это отвечает Вашим понятиям об экономии.
Дело не в экономии, я просто за 7 лет стройки своего дома пытаюсь разобраться в каждом пройденном этапе, чтобы потом понимать: что, отчего и почему. Причем всегда иду по максимально перестраховочному варианту. Вот ворота у меня весят 600-800кг, а балку поставил на 1700 и привод на 1800.
Ну что ж, если лучше транс 220/12 в обход платы, то такой и поставлю. Как понимаю, это надежнее.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Дело не в экономии, я просто за 7 лет стройки своего дома пытаюсь разобраться в каждом пройденном этапе, чтобы потом понимать: что, отчего и почему. Причем всегда иду по максимально перестраховочному варианту. Вот ворота у меня весят 600-800кг, а балку поставил на 1700 и привод на 1800.
Ну что ж, если лучше транс 220/12 в обход платы, то такой и поставлю. Как понимаю, это надежнее.
...хоть и не по теме...
- Кому бы Я поверил? Перепродавцам? того либо иного оборудования? Либо КИТ*у? (сбросимшему свои генеральские погоны в связи с ...да мало ли из-за чего).
Я - КИТ*у (МобиДик)! Коий многократно!!! помогал своими советами очень многим.
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
Спасибо всем за советы. Т.к. щас сатудэй найт и все закрыто, то реализовал задачу с помощью того, что было под рукой: запитал транс АС24/DC12 от клемм 10 и 11, а потом разорвал "+" на замок через клеммы В1 и В2 по схеме ДмитрияSPb (за что ему огромное спасибо). Пока все работает четко.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Спасибо всем за советы. Т.к. щас сатудэй найт и все закрыто, то реализовал задачу с помощью того, что было под рукой: запитал транс АС24/DC12 от клемм 10 и 11, а потом разорвал "+" на замок через клеммы В1 и В2 по схеме ДмитрияSPb (за что ему огромное спасибо). Пока все работает четко.

Пока....Зачем рисковать было платой за 8000 , если контроллер 500 руб. Простой Z5R.., Но как говорит Сергей, ....
 

archie

Активный
Регистрация
5 Авг 2016
Сообщения
54
Реакции
16
Адрес
Москва
Пока....Зачем рисковать было платой за 8000 , если контроллер 500 руб. Простой Z5R.., Но как говорит Сергей, ....
Ребят, ну можно хоть какое-то обоснование после третьего или четвертого моего захода на вопрос - ПОЧЕМУ?

Есть специально установленная производителем для подключения допов колодка на 0,83А, я подключаю транс на 0,5А, а сам замок берет MAX 0,4А. Меня в очередной раз упрекают жабой в 500 рэ, но дело не в этом. Мы же все немного хомо-любознатикус, хочется услышать аргументы, чтобы я сам потом кому-нибудь мог это же посоветовать и, главное, аргументированно обосновать мой совет, а не тупо хлопать глазами и говорить: "Так Серега сказал"...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Ребят, ну можно хоть какое-то обоснование после третьего или четвертого моего захода на вопрос - ПОЧЕМУ?

"...

Не, правильно глаголешь...Ну так сказать, магнитный замок по сути катушка индуктивности, которая имеет свойство накапливать энергию(ток), и не сразу ее отдает. Для того , чтобы ускорить переходные процессы, паралельно катушке подключают обратный диод. Если рассматривать просто цепь, как участки активных сопротивлений, то вроде этим контактам ничего не грозит, на самом деле катушка индуктивности, накапливает энергию, и не сразу в состоянии ее отдать, колебательные процессы можно описать уравнениями Фурье( только не спрашивай как), а мгновенный ток можно описать отношением d i: dt, что означает очень большой ток в очень малый промежуток времени...
 