А у меня вот какая хрень вышла...
Ворота откатные , 2,5 года. Балка 71 Дорхан 7 метров, расстояние меж телегами, примерно, 1800, проем около 5 метров.
Чуть больше года назад, балка в средней части раскрылась на длину ок. 2 метров. В Дорхане признали гарантийным случаем, решили балку на замену выделить. Я своевременно ее не забрал (мой косяк), да, так все и осталось. Прошлым летом, для более оперативной организации проезда, поставили шлаг мы туда. Соотв-но, ворота целый день открыты, заднего ловителя нет. Конец балки на днях раскрылся, ворота выскочили. Результат-на фото.
В Екате технический "специалист" Дорхан сказал сегодня, что это все из-за "слишком широко расставленных опор".
Считаю, что, ко всему прочему, металл- гамно.
Под дулом пистолета бы такие ворота на 71-ую не поставил...
Ну, а что не так? Я подобных ворот, на 7-и метровой балке, далеко не одни собрал, в свое время. Самые старые, дай бог памяти, на Ролтэковской балке (и на ней, тоже, не одни), более 4-х лет тому назад. Нигде проблем нет.
Так, давайте сразу на 138, коллективно, переходить!!!Если все так, то зачем тогда вообще 95-ая?
В этом то и дело...НуЯ подобных ворот, на 7-и метровой балке, далеко не одни собрал, на Ролтэковской балке
На Дорхановской тоже. Данный случай, думаю, говорит о нестабильности качества.В этом то и дело...
Балка дугой, посредине раскрытие, произошло из за ошибки монтажа, база при 4 метровом проеме 1 м. Клиент наотрез отказался переделывать, денег на статью расходов нет, сварили вот такую лабуду., дали гарантию полтора, два года. При полном открытии балка упиралась в землю, закрыть не удавалось без помощи.
надеюсь это опечатка :) ворота были проезд 7,5 метров, а между роликами 1,45?А вот у меня ворота в ремонт попали:
Балка 95 Дорхан цельная 9550 мм, уже отделена от полотна. база роликов 1450 мм..