Надо закрыть проём шир. 10 м выс. 2.2 м

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
Всем привет,

есть задача:

надо закрыть проём шир. 10 м выс. 2.2 м, условие чтобы при открытии ворот чистый проём 10 м сохранился.

Распашные и откатные друг напротив друга отпадают т.к. нельзя на месте осуществить и технически.
Есть идея сделать с одной стороны одну распашную створку 4м с мощным упором и щеколдой, а к ней будут закрываться откатные ворота 6м, на распашную створку ловушку и ловитель.

Кто-нибудь делал такое художество, поделитесь инфо, можно это осуществить и как все это потом работает.

Заранее благодарен.
 

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
Re: проём 10 м

Вот это порно то получится.....
У нас тут вроде делают телескопические.
Или надо сделать за 14242 р откатку и 10999р распашку?
 

Владимир Бурмистров

Добровольно покинул Форум
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
1,658
Реакции
674
Адрес
Новосибирск
Re: проём 10 м

если делают двое откатных, то распашная створка + откатные будет ещё проще, створку только надо фиксировать в землю и на ней ловушка для откатных, откатные будут основными, створку распахивать в случае необходимости... всё будет работать, если сделать в едином стиле, то и выглядеть будет нормально
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Re: проём 10 м

Есть идея сделать с одной стороны одну распашную створку 4м с мощным упором и щеколдой, .
Сразу даю предостережение: исходя из ветровых нагрузок привод для такой створки только из Италии сможешь взять (Валентиныч на этом форуме его лягушенком зовет).
 

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
Re: проём 10 м

Я забыл уточнить, автоматика будет стоять только на откатных, распашные ручная створка.
 

Edis

Участник покинул проект
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
759
Реакции
319
Адрес
Москва
Хёрман откатными легко и 12 метров перекроет. Вопрос только, есть ли у клиента отдельная комната для денег?
Сам перекрывал 11 метров двумя откатными, привода каме ВК 1800 по системе ведущий-ведомый. В центре съемный модуль с нижними уловителями. верхний уловитель на одной из створок.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Рольворота Херман с откатной консолью.
Или Effertz, как на картинке


Эта, 14 метров, 6800 кг.
 

Владимир Бурмистров

Добровольно покинул Форум
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
1,658
Реакции
674
Адрес
Новосибирск
если мы начинаем подразумевать балку сверху, то проще сделать подвесные, и дешевле будет и работать быстрее
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
По поводу балки непонятно, но высота проема задана...
 

Владимир Бурмистров

Добровольно покинул Форум
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
1,658
Реакции
674
Адрес
Новосибирск
а, йопт, я то думал проём в заборе, в стене не проблема сделать верхнеподвесные откатные ворота ЛЮБОЙ ширины ))
 

dvar

Завсегдатый
Регистрация
28 Май 2012
Сообщения
296
Реакции
45
Адрес
Красноярск
а кто сказал, что в стене?
а ЛЮБОЙ это сколько? ну это так, вопрос для общего развития. 1 км возможно?
 

Kites

Эксперт
Регистрация
2 Мар 2012
Сообщения
2,846
Реакции
3,543
Адрес
Санкт-Петербург
Хм. Если в стене, а не в заборе, и денег хватит, можно MEGADOOR. :blush2:
12 м это обычная стандартная серия, а так, вообще, насколько конструкция здания по нагрузкам позволит, хоть 1 км :smile3:

В Гамеко Гуанчжоу одни ворота аж 140 метров
Megadoor Image Gallery
 

Владимир Бурмистров

Добровольно покинул Форум
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
1,658
Реакции
674
Адрес
Новосибирск
а кто сказал, что в стене?
а ЛЮБОЙ это сколько? ну это так, вопрос для общего развития. 1 км возможно?
ну так ты техзадание дай, на стену я тебе и километр ворот навешу
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Или Effertz, как на картинке

я тут по Икее гулял и на выходе случайно голову поднял... было желание побыстрее выскочить из под них ... Еfertz 9000*6000.... зрелище не для слабонервных... ничего такого страшного раньше не видел

Жаль фотика не было...
 

Edis

Участник покинул проект
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
759
Реакции
319
Адрес
Москва
Тогда Хёрман, если без колхоза. Но и твоя мысль с распашной створкой технически осуществима и не вижу препятствий что бы ее исполнить
 

Валентиныч

Эксперт
Регистрация
13 Авг 2011
Сообщения
1,027
Реакции
804
Адрес
Ижевск
Две верхних консоли, две створки с перекрытием проема и друг-дружки ( телескопические перевертышь), сдвигаем в одну сторону....
Можно и в разные стороны, если позволяет место за проемом, вдоль стены (перпендикулярно проему), одну створку можно отатывать с разворотом (передний подвес катит вдоль проема, задний - вдоль стены, створка открывается с разворотом ...)
...:scratch_one-s_head: без помощи колхоза не обойтись
 