Немного о приводах Phobos

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
После месяца с момента установки автоматики BFT Phobos возникла одна проблемка. Ворота стали глючить. То концевые не видит и срабатывает по усилиям, то одна створка не срабатывала в одну или обе стороны.
Вся проблема заключалась в том, что залило плату в приводах. Вода туда попадает видимо через замок разблокировки. Резиновые накладки видимо не справляются со своей функцией. до окончательного решения проблемы платки были заизолированы. Сейчас вроде все работает нормально.
lbh99oYJBOI.jpg

mjqe2NWzWag.jpg
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Каким способом изолировали, вот я пробовал герметиком...
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
Каким способом изолировали, вот я пробовал герметиком...
пока просто замотали в пленку и залепили изолентой. рассматривали как вариант заливать их силиконом или термоклеем. будем писать рекламацию в БФТ. может они что-нибудь предложат по этому поводу.
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
Небольшое уточнение. Привода Phobos BT A70. У них болт крепления к пластине на столбе находится внутри привода.
58553fbe53254ca5ceaed58347671ab1.jpg
 

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
593
Реакции
796
Адрес
Люберцы
я бы в распайку IPшную на столб ее вынес, точно не зальет.
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
я бы в распайку IPшную на столб ее вынес, точно не зальет.
а идея хорошая. там же привода на 24В. можно от распайки провод 6х0.22 кинуть и все. или 6х0.5 и будет хорошо. а в самом приводе термоусадкой запаять.
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
а идея хорошая. там же привода на 24В. можно от распайки провод 6х0.22 кинуть и все. или 6х0.5 и будет хорошо. а в самом приводе термоусадкой запаять.

Это плохая идея. 3*1,5 нужен
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
Это плохая идея. 3*1,5 нужен
Разница какая? В самом приводе провода 0.5 и на мотор и на концевые. Если их до распайки нарастить то все будет работать как надо. А от распайки какой провод кидать зависит лишь от расстояния до блока.
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
Еще один маленький прикол про привода Phobos и блок Zara BTL2. Может кому пригодится. Видимо после отключения света (как я понял после отключения питания и включения привода ищут концевые положения) створка 1 на закрытие стала ходить медленно (скорее всего сбились настройки скорости или усилий на этот привод и он ходил за закрытие как будто в режиме поиска концевиков), а створка 2 ее обгоняла. Сначала думал, что проблема с приводом, на самой плате переставил клеммы местами. Проблема перекинулась на привод 2, а 1 стал нормально ездить. Клеммы вернул обратно. Решилось все относительно просто. Поставил створки в 45 градусов, на плате выставил замедление с 50% и максимальную задержку между створками на закрываение. После этого провел программирование. Ворота начали нормально работать, потом выставил обратно параметры замедления и задержки и перепрограммировал снова. Проблема ушла.
 