Автоматчик
Специалист
Перемычку обычно ставят для исключения фотоэлементов, например при их неисправности, чтобы ворота могли работать без них. Так может кого нибудь задавить створкой. Вам это не надо
А можно ли поставить кнопку к блоку управления либра, помимо пультов, если да, то каким образом?
А в инструкцию посмотреть??
Все же ведь описано:
15-16 Кнопка СТАРТ (Н.О.)
15-17 Кнопка СТОП (Н.З.) Если не используется, оставьте мостик.
Я выше уже просил, если можно объяснять мне как типичному '' чайнику" ).
То есть, провода на 15 и 16 -движение, а на 15 и 17 - остановка, правильно?
Какой замок лучше можно поставить на либру с фобосами, и на какие клемы его цеплять?
Сплошное полотно, высота проема ворот - 4 метра, ширина - 4 метра, вес одной створки оринтировочно 750 кг.
Сверху перемычка?
Здравствуйте!
У нас тут на входных воротах на работе стояли рычажные Икея от бфт, когда их снимвли при переносе ворот провода все поснимали, еще до меня. Щас мне нужно снова постаыить их на место. Подскажите какие проводов с приводов на какие номера в блоке управления креплять?
Из того, что я догнал у меня получается, что 1,2,3 провода с приводов нужно креплять к 5,3,4 (8,6,7) на блоке управления. Так будет правильно?
Посмотреть вложение libra_c_ma.pdfИнструкции под рукой нету