Почему не сходится? Блок Mindy a60. Вход на 220, выход на моторы 12v
 

Amtel79

Гость
Регистрация
10 Сен 2016
Сообщения
17
Реакции
2
Адрес
Москва
вал подключать лампочку к 15 16 она не горела...Лампочка на 12 v
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
Попробуй поставь на к. 15-16, там есть 12в на 25 вт...

вал подключать лампочку к 15 16 она не горела...Лампочка на 12 v
Клеммы 15 и 16 предназначены для подключения электромеханического замка.
Напряжение на клеммах кратковременно появляется в начале цикла открытие.
 

Amtel79

Гость
Регистрация
10 Сен 2016
Сообщения
17
Реакции
2
Адрес
Москва
купил адаптер на 12 v я так понимаю нужно ещё реле на 220.
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург

Вложения

  • подключение замка.jpg
    подключение замка.jpg
    39 KB · Просмотры: 92
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
Лучше бы простенький контроллер добавить, дабы увеличить время отключения на всякий случай....
Если хотите увеличить время отключения замка то лучше сразу брать управление с выхода "индикатор открытых ворот". Только там 24 вольта переменки. Я уже давно рекомендую эту схему. Чем проще схема, тем надёжней в работе.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Если хотите увеличить время отключения замка то лучше сразу брать управление с выхода "индикатор открытых ворот". .
Меня как-то вызывали на подобный случай...Запирался магнитный замок через раз, оказалось, что на момент полного закрытия, магнитный замок не был еще включен, и догоняющая створка ударившись, отпружинивалась на сантиметр назад (вообщем створки разлетались), после этого подавалось питание на замок и вот тут уже была лотерея, то ли притянет, то ли нет. Установил Z5 r и упоры, вопрос был снят. Привод был без замедления...
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Сложностей нет. Можно как подключать контакты кнопки и выход внешнего приемника на контакты кнопки контроллера, так и выход контроллера на плату управления приводом. Подключается контакты замок и минус питания, в момент предоставления доступа между ними происходит замыкание. Второй вариант не рекомендуется некоторыми производителями, так как там открытый коллектор, между тем на некоторых обьектах( роллеты, с доступом через карты) функционирует много лет. Такая конфигурация получается дешевле, чем например лого 8213, которая в розницу 4500 руб...
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
Сложностей нет. Можно как подключать контакты кнопки и выход внешнего приемника на контакты кнопки контроллера, так и выход контроллера на плату управления приводом. Подключается контакты замок и минус питания, в момент предоставления доступа между ними происходит замыкание. Второй вариант не рекомендуется некоторыми производителями, так как там открытый коллектор, между тем на некоторых обьектах( роллеты, с доступом через карты) функционирует много лет.
Видимо вы тоже не знаете. Ни одна из этих схем не будет работать.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
??? они уже работают, в ноябре планируется установка роллет с контроллером, могу сделать фотоотчет.
Может быть контроллер и управляет роллетами, но ни замком который должен сработать при открывании роллет.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Сверху Снизу