нет провод мягкий пвсюрец, провод не КГ часом?
с замера напруги на этот моторс чего начать?
Не должно влиять такое положениечто просто клиент выключал питание от сети, а потом вставил вилку не той стороной
Не должно влиять такое положение
Когда-то были такие TAU, тоже итальянцы. Им было важно, чтобы именно фаза коммутировалась. В чём суть - не помню, давно было, но по другому они работать не хотели...вот и я подумал как влияет? переменный ток же
Ну наверное чтобы фаза не "висела" всегда на общем проводе, а подключалась только в момент включения приводов. Эт что то из темы "Правила хорошего тона" и "Пассивная Безопасность"И да. А зачем тогда изготовитель маркирут клеммы подключения? Нуль там или фаза и земля. Давайте подключать как вздумается.
Не могу опровергнуть, возможно такое и может быть. (по типу NERO там тоже необходимо соблюсти фазировку в некоторых случаях)Ну будем считать что я лох. Но это лох несколько раз эксперементировал с фазировкой. И только после этого написал сей опус.
Сразу два одинаковых концевика, на разных приводах? Как то с натяжкой....Если бы причина была в замене "фаза-ноль" - то они бы не двигались и из промежуточного положения,
думаю все-таки концевики
Если фазу-ноль местами поменять, то направление вращения поменяется. Надо бы концевики местами менять, а - никак..возможно такое и может быть.
Да. Сразу два, на обоих приводах местами поменять.Сразу два одинаковых концевика, на разных приводах?