освещение от пульта

Регистрация
13 Янв 2013
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Пенза
Здравствуйте, подскажите подскажите как это сделать. У меня установлена автоматика Came BX-78. У пульта управления имеется две кнопки. Одна открывает и закрывает ворота, а вторая - свободна. Хочу подключить через эту свободную кнопку включение и выключение освещение над воротами. Может поставить электрон-магнитный контактор, но вот к каким клемам чтоб управление шло от пульта
??
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Подключите реле/пускатель/контактор с катушкой на 24В на клеммы В1-В2 (выход второго радиоканала 24В-5А).
 

Вложения

  • Came-BX-78-74.pdf
    5 MB · Просмотры: 815

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Подключите реле/пускатель/контактор с катушкой на 24В на клеммы В1-В2 (выход второго радиоканала 24В-5А).

Простым пускателем не обойдешься, нужен шаговый (импульсный), иначе свет будет зажигаться ненадолго.
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,302
Реакции
2,140
Адрес
Кемерово
Можно взять вот это.
Подключить как показано на рис. 8, а вместо кнопки подключить выход с внешнего приемника CAME.
 

Вложения

  • Радиоуправление_одноканальное_Radio 8113 IP 65.pdf
    12.2 MB · Просмотры: 250

Илья

Активный
Регистрация
19 Янв 2011
Сообщения
100
Реакции
25
Адрес
Екатеринбург
У выносной радиоплаты каме на 2 канале есть 2 режима выхода , бистабильный и моностабильный.
Суть в том, что на одном режиме реле замыкается на короткое время, а на другом замыкается и стоит замкнутым пока второй раз кнопку на брелке не нажмеш. Вот вторй случай как раз подходит для света но не напрямую а через дополнительное силовое реле
(вдруг мощный прожектор подключите)
 
Регистрация
13 Янв 2013
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Пенза
У выносной радиоплаты каме на 2 канале есть 2 режима выхода , бистабильный и моностабильный.
Суть в том, что на одном режиме реле замыкается на короткое время, а на другом замыкается и стоит замкнутым пока второй раз кнопку на брелке не нажмеш. Вот вторй случай как раз подходит для света но не напрямую а через дополнительное силовое реле
(вдруг мощный прожектор подключите)
Огромное всем спасибо! Илья, подскажите пожалуйста как настроить второй режим на плате,(моностабильный), у меня сейчас как в первом случае на брелке жмёшь кнопку, щелчёк--включился контактор, а как только отпускаешь оно сразу-же отключается. Какие надо переключателю переключить?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Огромное всем спасибо! Илья, подскажите пожалуйста как настроить второй режим на плате,(моностабильный), у меня сейчас как в первом случае на брелке жмёшь кнопку, щелчёк--включился контактор, а как только отпускаешь оно сразу-же отключается. Какие надо переключателю переключить?

На плате BX-74/78 этого не сделать. Разговор был о внешнем приемнике CAME RE432. У него второй канал имеет возможность переключения режимов.
 

Илья

Активный
Регистрация
19 Янв 2011
Сообщения
100
Реакции
25
Адрес
Екатеринбург
Огромное всем спасибо! Илья, подскажите пожалуйста как настроить второй режим на плате,(моностабильный), у меня сейчас как в первом случае на брелке жмёшь кнопку, щелчёк--включился контактор, а как только отпускаешь оно сразу-же отключается. Какие надо переключателю переключить?

На память не помнню надо инструкцию посмотреть на RE 432
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Можно. Контакты 1 и А1 цепляются на В1 и В2 платы ВХ-74/78.
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,302
Реакции
2,140
Адрес
Кемерово

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,302
Реакции
2,140
Адрес
Кемерово
Хотя сейчас посмотрел повнимательнее схему подключения.... Смущает то, что на плату управления будет приходить фаза от 220 в...: Мда:
 
Регистрация
13 Янв 2013
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Пенза
Хотя сейчас посмотрел повнимательнее схему подключения.... Смущает то, что на плату управления будет приходить фаза от 220 в...: Мда:
А по паспорту На клемы В1 В2 идёт 24 вольта, нужно импульсное реле с управлением 24 В....
Не подскажите хорошее ампер на 16?
 

Илья

Активный
Регистрация
19 Янв 2011
Сообщения
100
Реакции
25
Адрес
Екатеринбург
Импульсное реле, по цене почти как выносной радиоприемник каме RE 432 , стоит ли огород городить?
 
Сверху Снизу