BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

ДимЧик2903

Новичок
Регистрация
16 Апр 2014
Сообщения
23
Реакции
0
Адрес
Москва
Здравствуйте, в гараже стоит DA.C15 в связке с VN.M20 или VN.MT20. Всё было хорошо. Да вот только недавно электрики меняли автоматы во всём доме. После этого DA.C15 перестал работать. При включении в сеть вырубает предохранитель. Ставишь новый, по номиналу, как в инструкции, опять вырубает. Даже если поставить больше чем надо. Почему это происходит? Заранее спасибо!
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Копать напряжение на входе привода))
 

VRATA_32

Почти свой
Регистрация
23 Сен 2013
Сообщения
690
Реакции
290
Адрес
Брянск
Что-то это напоминает пост про 2 фазы на движок... Мож умельцы тож на электричестве экономят...
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Я что-то не понял, вырубает автомат или сгорает предохранитель?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Здравствуйте, в гараже стоит DA.C15 в связке с VN.M20 или VN.MT20. Всё было хорошо. Да вот только недавно электрики меняли автоматы во всём доме. Почему это происходит? Заранее спасибо!
Гммм... да просто гони электриков (особенно симпатичныХ). А то твои вопросы могут затянуться...
 

ДимЧик2903

Новичок
Регистрация
16 Апр 2014
Сообщения
23
Реакции
0
Адрес
Москва
Re: Проблема с DA.C15P

Гммм... да просто гони электриков (особенно симпатичныХ). А то твои вопросы могут затянуться...
Электриков-то прогнали! Да вот неисправность осталась(
Померил напряжение на входе- положенные 220V Прямо чудеса какие-то!
Кстати, горит предохранитель на 0,5 А. За что он отвечает? Вот Вам инструкция, вдруг поможет
 

ДимЧик2903

Новичок
Регистрация
16 Апр 2014
Сообщения
23
Реакции
0
Адрес
Москва
И да, фаза и ноль НЕ перепутаны, и при отсутствии предохранителя F5 горит светодиод D6
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Возможно, что это предохранитель акцессуаров, например фотоэлементы, внешний приемник и тд. Отключить все доп. элементы и поставить перемычки согласно схеме если потребуется
 

ДимЧик2903

Новичок
Регистрация
16 Апр 2014
Сообщения
23
Реакции
0
Адрес
Москва
Возможно, что это предохранитель акцессуаров, например фотоэлементы, внешний приемник и тд. Отключить все доп. элементы и поставить перемычки согласно схеме если потребуется

В том то всё и дело, что кроме мотора, радиоприёмника и кнопки ничего не подключено!
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Многократно сталкивался с тем, что "электрики", при проведении каких-нибудь манипуляций по замене оборудования ( переключение подстанций, замена силовых трансформаторов и т.д.) пускают в сеть две фазы.
Возможно, ваш случай. Проверить первичку трансформатора на КЗ.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Многократно сталкивался с тем, что "электрики", при проведении каких-нибудь манипуляций по замене оборудования ( переключение подстанций, замена силовых трансформаторов и т.д.) пускают в сеть две фазы.
Возможно, ваш случай. Проверить первичку трансформатора на КЗ.

скорее варистор на входе
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Блока вживую нет. А на рисунке инструкции варистор не увидел.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Блока вживую нет. А на рисунке инструкции варистор не увидел.

судя по инструкции блок универсальный 230/380.... значит варистора на входе не будет.
Топикстартер, а к какому напряжению был подключен?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

ДимЧик2903

Новичок
Регистрация
16 Апр 2014
Сообщения
23
Реакции
0
Адрес
Москва
судя по инструкции блок универсальный 230/380.... значит варистора на входе не будет.
Топикстартер, а к какому напряжению был подключен?

220 Вольт, сам мерил тестером, приходит ровно 220 Вольт, перемычка стоит на 220 Вольт, N с фазой не перепутаны.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
220 Вольт, сам мерил тестером, приходит ровно 220 Вольт, перемычка стоит на 220 Вольт, N с фазой не перепутаны.

смотри что питается через 0,5 А. Там есть еще 2А вот он скорее всего на аксессуары, а 0,5 наверное питание контроллера.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Многократно сталкивался с тем, что "электрики", при проведении каких-нибудь манипуляций по замене оборудования ( переключение подстанций, замена силовых трансформаторов и т.д.) пускают в сеть две фазы.
Возможно, ваш случай. Проверить первичку трансформатора на КЗ.

За год несколько случаев таких, поддерживаю...
 

ДимЧик2903

Новичок
Регистрация
16 Апр 2014
Сообщения
23
Реакции
0
Адрес
Москва
Сходил, проверил. Картинки кликабельны! Осторожно, большие фото!

Контакт 1- 380 Вольт. Контакт 2- 220 Вольт. Контакт 3- Нейтраль. Контакты 2 и 3 ЗАМКНУТЫ!

Светодиод F1-3 горит при наличии напряжения. Отсутствует предохранитель, который каждый раз сгорает.

Повторяю, что картинки кликабельны!
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Вытащите двухамперный пред., вставьте на 0.5 на место. Будет перегорать?
Вопрос, штучка на картинке стоит до или после предохранителя 2А...
111.png
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Сверху Снизу