По умолчанию Faac 740 не могу настроить торможение

Здравствуйте.
Прошу помощи в настройке привода. Не могу настроить торможение перед срабатыванием концевых выключателей. Привод работает с пульта, без фотоэлементов, останавливается как положено по команде концевиков, но торможение мне не даётся. В расширенном меню функция br (торможение) включена, параметр 05, функция rP (торможение перед концевым выключателем) включена, параметры ставил разные. Сначала один раз срабатывает на закрытие, потом останавливается без торможения. Функция rA (торможение после концевого выключателя) параметр 00. Останавливается всегда с откатом назад с полсантиметра, хотя наверное не должна. И ещё один момент. В расширенном меню третьим пунктом присутствует функция SA. Параметры у неё y\no. Нигде описания её нет, даже в родной инструкции. Функция AS (требование сервисного обслуживания) тоже имеется. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Girja вне форума  
Старый 16.09.2016, 21:45   #2
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,076
Репутация общая: 3856
Репутация в разделе: 2788
По умолчанию Re: Faac 740 не могу настроить торможение

Там для этой функции энкодер надо подключать. Сам особо не заморачивался насчет торможения, так как не вижу необходимости...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума  
Сказали спасибо: 1
Старый 16.09.2016, 21:56   #3
Посетитель
 
Регистрация: 16.09.2016
Адрес: Жуковка
Сообщений: 9
Репутация общая: 4
Репутация в разделе: 4
По умолчанию Re: Faac 740 не могу настроить торможение

Спасибо. То есть без энкодера торможения не будет я правильно понял?
Girja вне форума  
Старый 16.09.2016, 22:10   #4
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,076
Репутация общая: 3856
Репутация в разделе: 2788
По умолчанию Re: Faac 740 не могу настроить торможение

Правильно...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума  
Старый 16.09.2016, 22:12   #5
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,076
Репутация общая: 3856
Репутация в разделе: 2788
По умолчанию Re: Faac 740 не могу настроить торможение

А что, ворота очень тяжелые? Торможение на обычных воротах не требуется...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума  
Старый 17.09.2016, 18:43   #6
Посетитель
 
Регистрация: 16.09.2016
Адрес: Жуковка
Сообщений: 9
Репутация общая: 4
Репутация в разделе: 4
По умолчанию Re: Faac 740 не могу настроить торможение

Нет не тяжёлые. Четыре метра проём зашиты профлистом. Сегодня опять сработало торможение один раз. По идее вообще не должно работать или по времени.
Girja вне форума  
Старый 17.09.2016, 18:53   #7
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,076
Репутация общая: 3856
Репутация в разделе: 2788
По умолчанию Re: Faac 740 не могу настроить торможение

Сообщение от Girja Посмотреть сообщение
Сегодня опять сработало торможение один раз..
И что, сработало , когда надо? Действительно интересно, дело в том, что я прочел пункт в инструкции, где прямо написано, про энкодер и торможение.Мог бы предположить, что при включеном BR, срабатывает торможение, но не там, когда надо...Проясните ситуацию, а я на первой установке смоделирую...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума  
Старый 17.09.2016, 19:44   #8
Посетитель
 
Регистрация: 16.09.2016
Адрес: Жуковка
Сообщений: 9
Репутация общая: 4
Репутация в разделе: 4
По умолчанию Re: Faac 740 не могу настроить торможение

Да, сработало секунды за три до конца открытия. На закрытие остановилось без торможения. Мистика какая-то
Girja вне форума  
Старый 17.09.2016, 20:00   #9
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,076
Репутация общая: 3856
Репутация в разделе: 2788
По умолчанию Re: Faac 740 не могу настроить торможение

Сообщение от Girja Посмотреть сообщение
Да,сработало секунды за три до конца открытия.На закрытие остановилось без торможения.Мистика какая-то
Да не, не мистика, у них распашные все по времени работают, часть логики видно и сюда перебазировалась...( чисто мнение)...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума  
Старый 17.09.2016, 20:26   #10
Посетитель
 
Регистрация: 16.09.2016
Адрес: Жуковка
Сообщений: 9
Репутация общая: 4
Репутация в разделе: 4
По умолчанию Re: Faac 740 не могу настроить торможение

Вот и хотелось бы понять как это настроить правильно, раз производителем заложено. И ещё один момент. Ворота проходят путь на открытие или закрытие за 23 секунды. Время работы (функция t) я поставил 30 сек. Ворота идут на открытие, остаётся до открытия около 5-ти секунд, я начинаю держать воротину, моделируя препятствие, тут включается торможение и держал я ворота секунд десять. Двигатель отключаться не собирается, а гудит, пока ворота не отпустишь и они не доедут до концевика. Так работать я думаю точно не должно. Так и мотор сгореть может в случае чего. Ставлю t 18 секунд, ворота не доезжают-времени не хватает. Не понятная логика какая-то.
Girja вне форума  
Закрытая тема

Метки
faac 740 настроить работу концевиков faac 740 отзывы faac 740 подключить торможение
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При нагреве на солнышке начала глючить автоматика faac 740 пендр Приводы Faac для откатных ворот 6 12.03.2016 14:14
Faac 740 Porhovich Приводы Faac для откатных ворот 37 18.02.2016 13:42
не могу настроить импульсную настройку на приводе Marantec 218 Руслан Кир Автоматика Marantec для секционных ворот 3 15.10.2014 23:54
[FAAC] Самопроизвольное открытие Faac 740 Nikolay Тех. поддержка 13 10.09.2012 18:54
Сумо 2000 и mindy a924- не могу настроить нижнюю точку закрытия карман2 Автоматика Nice для секционных ворот 30 12.04.2012 18:59



Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.