настройка привода

Parnishka

Гость
Регистрация
9 Дек 2012
Сообщения
4
Реакции
2
Адрес
Рязань
Имеются откатные ворота на приводе FAAC 741.Смонтированы и подключены.
Пульты для управления DoorHan –четырехкнопочные
приемник встраиваемый Doorhan Receiver-433
Подключение пока без фотодатчиков и сигнальной лампы такие:
1.Разъем J1 низковольтовый -№3+№4 +№11-перемычки №5+№6+№7 –перемычки.
2.Двигатель подключен-J6 исправен,сеть тоже согласно распиновки на разъеме J7
3.Концевики стоят квадратный значок справа,круг слева(на закрытие),укреплены на рейке
При замыкании №1(Open A) и №7 (минус 24В) на низковольтном разъеме ворота открываются и через запрограммированную паузу(1 минута) закрываются.
Вторая попытка открытия ворот только после полного обесточивания и подачи напряжения на систему.
Открытие у меня влево Е-,согласно диагностики по Лед диодам у меня после окончания процесса открытия и закрытия должны гореть следующие индикаторы:
FCC + FCW OP + Stop + FCW CL + LDGE а на деле горят FCA + FCW OP + Stop + FCC + LDGE
И самое главное –не работает через пульт ,может не так программирую:
Нажать и удерживать 3сек кнопку SW1(на плате приемника)-загорается индикатор LeD 1,после нажимаю нужную (верхнюю) кнопку на пульте на 2-3 сек(держал и дольше до 10 сек).Перепробовал до 10 пультов.
Устанавливал и монтировал сам,естественно вопросов задать некому…Есть какие мысли и коррективы по моим действиям?:smile3:....
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Подключение пока без фотодатчиков и сигнальной лампы такие:
1.Разъем J1 низковольтовый -№3+№4 +№11-перемычки №5+№6+№7 –перемычки.
Правильно
2.Двигатель подключен-J6 исправен
После подключения питания, ворота в среднем положении - проверить первое движение - должно быть на открытие. Если нет - поменять на J6 коричневый и черный провода местами.
3.Концевики стоят квадратный значок справа,круг слева(на закрытие),укреплены на рейке
Вроде тоже верно.
Открытие у меня влево Е-,согласно диагностики по Лед диодам у меня после окончания процесса открытия и закрытия должны гореть следующие индикаторы:
FCC + FCW OP + Stop + FCW CL + LDGE а на деле горят FCA + FCW OP + Stop + FCC + LDGE
Поскольку нет фотоэлементов, кнопки "стоп" и кромок безопасности, должны всегда (вне зависимости от положения ворот) гореть FSW OP, FSW CL, STOP, EDGE, если что-то не горит - проверяйте перемычки, затяжку клемм. В закрытом положении из концевых индикаторов должен гореть только FCA.
И самое главное –не работает через пульт ,может не так программирую:
Нажать и удерживать 3сек кнопку SW1(на плате приемника)-загорается индикатор LeD 1,после нажимаю нужную (верхнюю) кнопку на пульте на 2-3 сек(держал и дольше до 10 сек).Перепробовал до 10 пультов.
Здесь самое слабое место. Попробуйте отключить приемник вообще - вынуть его. Проверьте работоспособность ворот. Проверьте правильность подключения самого приемника.
 

Parnishka

Гость
Регистрация
9 Дек 2012
Сообщения
4
Реакции
2
Адрес
Рязань
:biggrin:Всем спасибо за участие!!!Вначале последовал совету kibermatik,движение пошло:smile3:.Перезвонил в техподдержку DoorHan -объяснили алгоритм кодирования пультов:нажимаем кнопку програмирования на плате встроенного приемника-загорается диод,два раза нажимаем нужную кнопку на пульте,диод на плате приемника гаснет(код кнопки запомнен).Дальше уже работает как положено.:yahoo:
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
После подключения питания, ворота в среднем положении - проверить первое движение - должно быть на открытие. Если нет - поменять на J6 коричневый и черный провода местами.
.

никакие провода переставлять не нужно. в первом уровне программирования есть пункт с пиктограммой Е-(или зеркальное отображение) . При нажатии + или - меняется на зеркальное - меню изменения стороны отката.
 

Parnishka

Гость
Регистрация
9 Дек 2012
Сообщения
4
Реакции
2
Адрес
Рязань
При нажатии + или - меняется на зеркальное - меню изменения стороны отката.
я так и сделал :smile3:.
Еще небольшое уточнение:в схеме подключения при установке приборов безопасности(фотодатчиков) перемычки на низковольтовом разъеме №3 +№11 и №5+№6+№7 оставлять или не надо?Почему то без них у меня ворота через пульт не стали работать.пока поставил эти перемычки.То есть сейчас фотодатчики получились отключены от процесса.Вечером попробую разобраться:smile3:
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
никакие провода переставлять не нужно. в первом уровне программирования есть пункт с пиктограммой Е-(или зеркальное отображение) . При нажатии + или - меняется на зеркальное - меню изменения стороны отката.
Так это понятно, но парнишка написал:
Открытие у меня влево Е-,
стало быть по программированию все верно, а вот с переставленными проводами встречался не раз...
Еще небольшое уточнение:в схеме подключения при установке приборов безопасности(фотодатчиков) перемычки на низковольтовом разъеме №3 +№11 и №5+№6+№7 оставлять или не надо?
Фотоэлементы, если одна пара, ставятся на закрытие, т.е. NC-COM фотоэлемента подключаются вместо перемычки 4-11. Все остальные перемычки остаются.
 
Сверху Снизу