Имеются откатные ворота на приводе FAAC 741.Смонтированы и подключены.
Пульты для управления DoorHan –четырехкнопочные
приемник встраиваемый Doorhan Receiver-433
Подключение пока без фотодатчиков и сигнальной лампы такие:
1.Разъем J1 низковольтовый -№3+№4 +№11-перемычки №5+№6+№7 –перемычки.
2.Двигатель подключен-J6 исправен,сеть тоже согласно распиновки на разъеме J7
3.Концевики стоят квадратный значок справа,круг слева(на закрытие),укреплены на рейке
При замыкании №1(Open A) и №7 (минус 24В) на низковольтном разъеме ворота открываются и через запрограммированную паузу(1 минута) закрываются.
Вторая попытка открытия ворот только после полного обесточивания и подачи напряжения на систему.
Открытие у меня влево Е-,согласно диагностики по Лед диодам у меня после окончания процесса открытия и закрытия должны гореть следующие индикаторы:
FCC + FCW OP + Stop + FCW CL + LDGE а на деле горят FCA + FCW OP + Stop + FCC + LDGE
И самое главное –не работает через пульт ,может не так программирую:
Нажать и удерживать 3сек кнопку SW1(на плате приемника)-загорается индикатор LeD 1,после нажимаю нужную (верхнюю) кнопку на пульте на 2-3 сек(держал и дольше до 10 сек).Перепробовал до 10 пультов.
Устанавливал и монтировал сам,естественно вопросов задать некому…Есть какие мысли и коррективы по моим действиям?....
Пульты для управления DoorHan –четырехкнопочные
приемник встраиваемый Doorhan Receiver-433
Подключение пока без фотодатчиков и сигнальной лампы такие:
1.Разъем J1 низковольтовый -№3+№4 +№11-перемычки №5+№6+№7 –перемычки.
2.Двигатель подключен-J6 исправен,сеть тоже согласно распиновки на разъеме J7
3.Концевики стоят квадратный значок справа,круг слева(на закрытие),укреплены на рейке
При замыкании №1(Open A) и №7 (минус 24В) на низковольтном разъеме ворота открываются и через запрограммированную паузу(1 минута) закрываются.
Вторая попытка открытия ворот только после полного обесточивания и подачи напряжения на систему.
Открытие у меня влево Е-,согласно диагностики по Лед диодам у меня после окончания процесса открытия и закрытия должны гореть следующие индикаторы:
FCC + FCW OP + Stop + FCW CL + LDGE а на деле горят FCA + FCW OP + Stop + FCC + LDGE
И самое главное –не работает через пульт ,может не так программирую:
Нажать и удерживать 3сек кнопку SW1(на плате приемника)-загорается индикатор LeD 1,после нажимаю нужную (верхнюю) кнопку на пульте на 2-3 сек(держал и дольше до 10 сек).Перепробовал до 10 пультов.
Устанавливал и монтировал сам,естественно вопросов задать некому…Есть какие мысли и коррективы по моим действиям?....