Итак, добрался до ворот наконец.
Первым делом охладил привода,- не помогло.:nea:
Фото ворот (вид со двора) прилагаю. Вот такая геометрия и чем это чревато.
Сейчас ворота ведут себя так: левая створка (если смотреть как на фото, т.е. со двора) начинает открываться. После задержки (достаточно большой) начинает открываться правая створка и практически сразу останавливается. Повторное нажатие, опять едет левая створка и опять дергается и останавливается правая.
Позвонил на фирму, жду звонка установщика, чтоб выяснить вопрос, поменял ли он местами OP и CL.
Не дает покоя вопрос, но ведь они же открывались нормально раз 5.
Сергей 123, плата визуально эта. Два ЖК сегмента, кнопки и пр.
 

Вложения

  • IMG_20150701_160214.jpg
    IMG_20150701_160214.jpg
    1.7 MB · Просмотры: 230

Сергей 123

Новичок
Регистрация
7 Апр 2015
Сообщения
25
Реакции
2
Адрес
Тюменская область
Скажу так: по фото привода немного не правильно установлены)))
1) очень не по уровню, но это совсем не проблема отрезать и приварить кронштейны по схеме на странице 7, все показано как должно быть http://www.doorhan.ru/upload/uf/bd3/bd32bc763a4d4a664d65786af44ba75e.pdf
2) дальше пусть все делает как я описал постами ранее в расширенном программировани: меняет пункты 0,1-,02 на цифру 5ть и в пункте 0,3 выберет Y (вкл.), макс усилие в момент начала движения
3) если ничего не поможет пусть делает настройку работы приводов по времени
http://www.doorhan.ru/upload/uf/e94/e94d8057dbd91aa105c1c573d9c4d04b.pdf страница 8 должно помочь.
возможно накосячили с подключением, но во всех моих случаях при наружном открытии створок смена местами OP и CL помогала ...
Был еще один трабл, но всего один раз из многих установленных мною приводов были скачки напряжения или как вариант (сопля, плохая скрутка, плохой контакт) из-за этого блок управления так мозг выносил. Но это было всего один раз, вышли из положения установив выпрямитель и все заработало без проблем... Говорю как есть, но это скорее исключение из правил, но это имело место быть..
 

remvorota

Специалист
Регистрация
19 Сен 2012
Сообщения
687
Реакции
502
Адрес
Санкт-Петербург
Первым делом охладил привода,- не помогло.
Да бросьте Вы привода холодить.
Мотор привода отрубается скорее всего где-нибудь при ста пятидесяти градусах, поэтому отключение привода на солнышке невозможно ни в теории, ни на практике.
Вырисовывается проблема с электроникой. Для начала надо попробовать перенастроить все по новой.
Касательно OP и CL очевидно что, op открыти, а cl закрытие вне зависимости от стороны открывания
По установке: ну промахнулись маленько, с кем не бывает :smile3:
 

Сергей 123

Новичок
Регистрация
7 Апр 2015
Сообщения
25
Реакции
2
Адрес
Тюменская область
Многие установщики дабы не заморачиваться с переменой оп и кл устанавливают привода с наружи ограды чтоб открывание получалось как бы во внутрь)))) я реально РЖАЛ когда это видел могу фотки отправить)))
 

АлАр

Гость
Регистрация
1 Июл 2015
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Новосибирск
Сергей 123, Я уже совсем запутался. Вы +100500 адресуете этой фразе:
Касательно OP и CL очевидно что op открытие а cl закрытие вне зависимости от стороны открывания
?
Если open и close перепутать, то после нажатия кнопки ворота бы поехали в другую сторону, т.е. во внутрь. Или я не прав?
И каким образом поработав некоторое время нормально, ворота вдруг отказались открываться?
Дергаются то ворота в нужном направлении, наружу. Причем одна створка движется довольно уверено, а вторая чуть двинется и встанет.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Я чего-то не понимаю...
Вы привода ставите новые?
Ставит фирма-установщик?
Зачем Вы лезете что-то делать сами?
ТРЕБУЙТЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТ ИНСТАЛЛЯТОРОВ И НЕ МОРОЧЬТЕ ГОЛОВУ!
 

Сергей 123

Новичок
Регистрация
7 Апр 2015
Сообщения
25
Реакции
2
Адрес
Тюменская область
АлАр,
Вы сами попробуйте сделать то что я вам описал это совсем не сложно)))
Да вы не правы, ворота будут работать так как установлены кронштейны, которые установлены на створках ворот. В вашем случае они установлены ближе к шарнирам, потому что открытие идет наружу, если кронштейн сместить на конец привода, то ворота будут открываться во внутрь.. Надеюсь вы понимаете, что за открытие створки в вашем случае отвечает дальний концевик, но фактически это концевик закрытия ворот, так как вся разводка на приводах сделана с учетом открытия ворот во внутрь... по этому и нужно менять OP и CL местами))) Надеюсь, вы сейчас все поняли))) Из-за этого блок думает, что ваши ворота все время открыты. Возможно по этой причине возникает какая-то ошибка.
Для начала в настройке выставьте усилие створок почти на максимум, возможно просто не хватает усилия..
 

Сергей 123

Новичок
Регистрация
7 Апр 2015
Сообщения
25
Реакции
2
Адрес
Тюменская область
АлАр,
все таки привода пусть установят хотя бы ближе к уровню)))
и проверят установочные размеры на странице 7-8 в инструкции на привод. В вашем случае скорее всего это страница 8, так как откр наружу. и обязательно меняют ОП и КЛ местами, если этого не делали потом выставляют усилие на почти максимальное, максимальное усилие на начало движения, настраивают задержку створок ворот, ставят ворота в закрытое положение и производят программирование по 3-й программе ... в принципе все)))
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
надеюсь вы понимаите что за открытие створки в вашем случае отвечает дальний концевик но фактически это концевик закрытия ворот так как вся разводка на приводах сделана с учетом открытия ворот во внутрь... по этому и нужно менять OP и CL местами))) Надеюсь вы сейчас все поняли))) из за этого блок думает что ваши ворота все время открыты возможно по этой причине возникает какая то ошибка.
Для начала в настройке выставьте усилие створок почти на максимум возможно просто нехватает усилия..
Прямо чудеса какие-то:smile3:
Концевики к блоку не подключены, разведены в приводе?
Согласно инструкции, представлено Вами, дальний от мотора концевик замедления, т.е. привод замедляется, а не останавливается, а остановка должна происходить по упору. Не так?
И почему нагреваются привода?
Зачем лезть, туда, где людям заплачено за работу?
А проверить перекидывали ли или нет можно тестером, пробником, лампочкой на 220В и т.п. :hg:
Посмотреть визуально, куда идут ворота, и на каких клеммах в этот момент появилось питание. :blum2:
З.Ы. Выносить мозк нужно людям, которые подрядились сделать работу, а не устраивать гадания на кофейной гуще. Не могут они сделать, вызовите альтернативных монтажников, которые или сделают или назовут причины, а работу их оплатите за счёт горе-установщиков.ИМХО.
Бурмистров Вам уже предложил свою помощь.
А соглашаться с криво поставленными приводами - нонсенс.
 

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
Прямо чудеса какие-то:smile3:
Концевики к блоку не подключены, разведены в приводе?
Согласно инструкции, представлено Вами, дальний от мотора концевик замедления, т.е. привод замедляется, а не останавливается, а остановка должна происходить по упору. Не так?
И почему нагреваются привода?
Зачем лезть, туда, где людям заплачено за работу?
А проверить перекидывали ли или нет можно тестером, пробником, лампочкой на 220В и т.п. :hg:
Посмотреть визуально, куда идут ворота, и на каких клеммах в этот момент появилось питание. :blum2:
З.Ы. Выносить мозк нужно людям, которые подрядились сделать работу, а не устраивать гадания на кофейной гуще. Не могут они сделать, вызовите альтернативных монтажников, которые или сделают или назовут причины, а работу их оплатите за счёт горе-установщиков.ИМХО.
Бурмистров Вам уже предложил свою помощь.
А соглашаться с криво поставленными приводами - нонсенс.

Похоже, что сам он и установил свои привода, вот к чему ведёт экономия
 

Сергей 123

Новичок
Регистрация
7 Апр 2015
Сообщения
25
Реакции
2
Адрес
Тюменская область
Друзья, ВЫ бред сивой кобылы несете. Человек спросил совета и помощи, если есть что сказать по теме пишите, если нет ЗАЧЕМ отправлять человека к установщикам??? Он и так их вызовет и будет выносить им мозг... а тот же Бурмистров бесплатно настройку приводов делать не будет, ИЛИ Я НЕ ПРАВ???
Кроме меня хоть кто-то человеку что-либо описал Дельное?? Для чего форум нужен, если все тролят человека и отправляют просить долива ПИВА ПОСЛЕ ОТ СТОЯ ПЕНЫ.... Вы уже по человечески помочь не можете, если не сталкивались с этой проблемой, то и писать здесь не стоит...
Понятно, что установщик накосячил, не имея опыта выполнил подключение, но настройки выполнил не корректно. Про ОП и КЛ, я уверен, что половина на этом форуме вообще в первый раз слышат и даже представить себе не могут про что идет речь. Так как про этот момент вообще нет ни слова в руководстве к ПЛАТЕ управления...
А вообще, автору советую самому раскрутить привода и проверить все провода по схеме подключения с блоком управления, это совсем не сложно и отнимет пол часа времени))). Привода не могут просто так греться..
 

Riduan

Почти свой
Регистрация
26 Ноя 2013
Сообщения
574
Реакции
191
Адрес
Усть-Каменогорск
Всем доброй ночи. У меня та же беда со Swing-5000. Открывание во внутрь. Имеется ключ кнопка, фотики и сигнальная лампа. Установил 4 недели назад. 2 недели отработали нормально. Затем звонят говорят , что привода дергаются и закрывают ворота с 3-4 попытки. Приехал минут 15 погонял все в норме. Позавчера опять звонит заказчик, опять закрываются ворота с нескольких попыток. С утра работают нормально, с обеда начинаются затыки . Все таки температура видно как-то влияет, у нас за 30 шкалит
Сегодня поеду глядет. Кто подскажет по существу?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Для чего форум нужен ..

Предназначен:
а) Помочь грамотно выбрать привод перед покупкой
б) Оценить работу фирмы-установщика или одиночки на предмет правильности.
в) Оценить схему установки, помочь советом по обустройству столбов и т.д. дабы не потратить денег впустую и потом не мучиться.
г) Подсказать направление ремонта, кривое , косое, механика , электроника...
г) А глобально- учить правильной потребительской позиции.

Не предназначен: для отнимания хлеба у добросовестных монтажников или фирмы установщика, не предназначен для тыкания носом и рук клиента в опасные узлы и гадания по фотографиям с помощью дистанционного мультиметра.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Друзья, ВЫ бред сивой кобылы несете. Человек спросил совета и помощи, если есть что сказать по теме пишите, если нет ЗАЧЕМ отправлять человека к установщикам??? Он и так их вызовет и будет выносить им мозг... а тот же Бурмистров бесплатно настройку приводов делать не будет, ИЛИ Я НЕ ПРАВ???
Кроме меня хоть кто-то человеку что-либо описал Дельное?? Для чего форум нужен, если все тролят человека и отправляют просить долива ПИВА ПОСЛЕ ОТ СТОЯ ПЕНЫ.... Вы уже по человечески помочь не можете, если не сталкивались с этой проблемой, то и писать здесь не стоит...
Понятно, что установщик накосячил, не имея опыта выполнил подключение, но настройки выполнил не корректно. Про ОП и КЛ, я уверен, что половина на этом форуме вообще в первый раз слышат и даже представить себе не могут про что идет речь. Так как про этот момент вообще нет ни слова в руководстве к ПЛАТЕ управления...
А вообще, автору советую самому раскрутить привода и проверить все провода по схеме подключения с блоком управления, это совсем не сложно и отнимет пол часа времени))). Привода не могут просто так греться..
Здесь (да сам пройдись по ВСЕМУ форуму!!!) не один ты ...за отчизну (в качестве Дорхана) болеющий!
Форум предназначен для ВСЕХ! И твое слово здесь - в строку. Только перед серьезными заявлениями - почитай предварительно ...сотни высказываний по этому поводу.
...грамотный ты наш! Освоивший тока инструкции (от Дорхан)... и бездумно не читавши инструкции (с их х-ками) других фирм - производителей.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Всем доброй ночи. У меня та же беда. со свингом 5000. Открывание во внутрь. имеется ключ кнопка, фотики и сигнальная лампа. Установил 4 недели назад. 2 недели отработали нормально. Затем звонят говорят , что привода дергаются и закрывают ворота с 3-4 попытки. Приехал минут 15 погонял все в норме. Позавчера опять звонит заказчик опять закрываются ворота с нескольких попыток. С утра работают нормально с обеда начинаются затыки . Все таки температура видно как то влияет, у нас за 30 шкалит
Сегодня поеду глядет. Кто подскажет по существу

Глядите в сторону геометрии столбов в полуденный зной, скорее или фотики уходят или полотно клинит или засветка фотиков. Был случай, когда одна единственная соломинка полулежащая, устроила гимора на день. На ветру пересекала...
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Зачем отправлять человека к установщикам??? Он и так их вызовет и будет выносить им мозг...
Моторы топикстартера еще не "остыли" от рук установщика, а Вы его посылаете лезть и менять какие-то провода местами, что является потерей гарантийных обязательств со стороны установщика. Проверить правильность подключения, повторюсь, можно обычным тестером:wink:
Может у Вас есть какая-то личная заинтересованность в потере гарантии топикстартером?:hg:
А вообще автору советую самому раскрутить привода и проверить все провода по схеме подключения с блоком управления. Это совсем не сложно и отнимет пол часа времени))). Привода не могут просто так греться..
А это стопроцентная потеря гарантии. :ireful2:
Тут уверенность моя в Вашей заинтересованности такого развития события приобретает вид графика экспоненты:mosking:
Про ОП и КЛ, я уверен, что половина на этом форуме вообще в первый раз слышат и даже представить себе не могут про что идет речь. Так как про этот момент вообще нет ни слова в руководстве к ПЛАТЕ управления...
Так объясните нам, необразованным, пожалуйста, зависимость между таким подключением и нагревом приводов. Там разное напряжение, или концевики крайних положений не снимают напряжение с мотора, а может какие загадочные переходные процессы возникают? Да и каким образом умный "мозг" платы определяет положения ворот, если концевики конечных положений привода к нему не подключены?
Пока Ваши ответы сравнимы с "потому что - гладиолус" или "- Дорхан":mosking:
Надеюсь услышать слова мужа, а не юнца, который свою значимость показывает матерясь налево и направо:thank_you2:
 

Michail Burmistrov

Почти свой
Регистрация
8 Фев 2011
Сообщения
1,075
Реакции
787
Адрес
Новосибирск
... а тот же Бурмистров бесплатно настройку приводов делать не будет, ИЛИ Я НЕ ПРАВ???

Не прав.
Если это совсем рядом (а человек не написал где именно) и будет время, то просто заехать и посмотреть и если смогу, то и найти причину такого поведения привода - чисто спортивный интерес, я уже лет 12 не подключал сам привода на объекте :) И никогда не имел дело с приводами Дорхан, но ни разу не было, что бы я не поставил диагноз.
Лично Я не зарабатываю на настройках и т.д.
Но, как мне кажется тут дали два дельных совета.
1. По подключению, что проверить
2. По тому что бы не лезть и заставить установщиков исправить :)

Всем спасибо.
 